Posix86749 написал: Надо уменьшать количество линий под одним узо, что бы сработка одного УЗО влияла на меньшую группу, а не на пол-квартиры.
Мысль она материальна - не придумывайте страшилок.
07.10.2019 в 12:03:21
Posix86749 написал: Надо уменьшать количество линий под одним узо, что бы сработка одного УЗО влияла на меньшую группу, а не на пол-квартиры.
Мысль она материальна - не придумывайте страшилок.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.11.2019 в 17:25:46
Я вернулся:) В общем схему я перерисовал. Прикладываю.
Что поменял:
Мои вопросы:
13.11.2019 в 18:18:51
Posix86749 написал: Хочу использовать УЗМ-50ЦМ (ширина - 1 модуль).
Не советую - в основе РН 3 х модульные (новатек), либо двух модульные (шнайдер, РБУЗ), сдохнет одномодулька весь щит переделывать будете?
Posix86749 написал: кросс-модуль на два полюса шириной в два модуля - есть такие
Полтора, распред блок - у хагера
Posix86749 написал: Теперь их 6,
А почему не три?
Posix86749 написал: В этажном щите поставил УЗО 40/0,1 типа А-S.
На схеме вообще то 300.
Posix86749 написал: вместо 3 3ф УЗО надо будет ставить 6 1ф узо
Вообще то достаточно 3 х однофазных УЗО - схема избыточна. Либо переводите всё на дифы.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.11.2019 в 18:53:02
megrad написал: Не советую
Не совсем понял, почему. Потому что 1 модуль, и в случае замены на его место уже не поставишь 2м? Или потому что сама по себе плохая?
megrad написал: А почему не три
а как вы предлагаете весь свет на три группы поделить? 1-неотключаемый свет, 2- свет мокрых зон, 3-весь остальной свет? Десять линий света под три АВ c10 не чревато?
megrad написал: На схеме вообще то 300.
а потому что не определился, что ставить 100 или 300, как раз об этом спрашивал
megrad написал: Вообще то достаточно 3 х однофазных УЗО - схема избыточна. Либо переводите всё на дифы.
30 линий под три 1ф узо, причем две линии 3фазные? Не слишком грубо? Ну и еще раз повторюсь - дифы не вариант. Там только сами дифы выйдут под 150 килорублей. Если свет оставить без дифов - чуть дешевле, но не принцтпиально. Прибавить сюда шкаф, обвязку и проч - 200к обеспечены. Тупо не потяну
13.11.2019 в 19:10:15
Posix86749 написал: Потому что 1 модуль, и в случае замены на его место уже не поставишь 2м?
Да или 3 х модульный.
Posix86749 написал: Десять линий света под три АВ c10 не чревато?
Нормально - тем более У Вас LEDы будут стоять.
Posix86749 написал: 2- свет мокрых зон, 3-весь остальной свет?
Разделите на 3 группы., не отключайка будет 4 группой.
Posix86749 написал: а потому что не определился, что ставить 100 или 300, как раз об этом спрашивал
А оно Вам и не нужно.
Posix86749 написал: 30 линий под три 1ф узо, причем две линии 3фазные?
Одно 3 х фазное УЗО на две 3 х фазные линии, 30-2=28/3=9,3 линии :) , то есть можно распределить 2 по 10, одну на 9 линий.
Posix86749 написал: Там только сами дифы выйдут под 150 килорублей. Если свет оставить без дифов - чуть дешевле, но не принцтпиально.
Соберите на ИЭКе. :confused:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.11.2019 в 19:21:53
Posix86749,
13.11.2019 в 22:24:39
СтранникXXI написал: Posix86749,
- Технического криминала в 1ф ЭП под 3ф УЗО нет. Только непонятно, что за 2П УЗО, которые 6шт стОят 28тыр.
- Без разницы.
- Статистику именно по ним Вы вряд ли найдёте. Но репутацию себе Меандр испортил изрядно.
- Можно слепить на специальный держатель два модуля 4 контакта по 6мм2, все шнейдеровское. Примерно 1600 руб. Самое простое - АББшные DBL80, ширина 1.5 модуля, примерно 750-800 руб.
СтранникXXI,
Может и правда перейти на 1Ф узо: 1.1 по одному 1ф узо на фазу: свет, розетки, техника (духовка, пм, см, кондеи) 1.2 одно 3ф узо на 3ф потребители (ВП и ВН) 1.3. одно 1ф узо на неотключаемую группу 1.4. три 1ф узо на 10мА на мокрые зоны: 2 су и балкон Или это тоже будет избыточно? Опять же: если в результате эксплуатации выяснится что балансировка по фазам сделано "криво" - как потом править схему? пол щита перебирать придется ведь. Или может сделать так: 2.1 одно 1Ф узо на розетки 2.2 одно 1Ф узо на весь свет 2.3 одно 1Ф узо на технику (СМ, ПМ, духовка, кондеи) 2.4 одно 3ф узо на ВН и ВП 2.5 три 1ф узо 10мА на мокрые зоны: 2СУ и балкон, причем сделать так, что бы свет и розетки и ТП одной мокрой зоны не сидели под одним узо.
14.11.2019 в 16:20:28
Posix86749 написал: 2.1 одно 1Ф узо на розетки 2.2 одно 1Ф узо на весь свет 2.3 одно 1Ф узо на технику (СМ, ПМ, духовка, кондеи)
:killyourselfbywall: 3 УЗО на всё +
Posix86749 написал: одно 3ф узо на ВН и ВП
Posix86749 написал: три 1ф узо 10мА на мокрые зоны: 2СУ и балкон,
В топку - проще дифы поставить на эти группы
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.11.2019 в 17:03:10
megrad написал: Posix86749 написал: 2.1 одно 1Ф узо на розетки 2.2 одно 1Ф узо на весь свет 2.3 одно 1Ф узо на технику (СМ, ПМ, духовка, кондеи)
Как в таком случае по фазам распределять-то? Явно перекос получится :confused:
megrad написал: В топку - проще дифы поставить на эти группы
Да что вы так против связки УЗО+АВ? Что с этим не так-то?
И куда девать неотключаемую группу? Она ж тоже под УЗО должна быть?
14.11.2019 в 17:47:54
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу