Аватар пользователя
Vopros

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 573

06.10.2019 в 14:36:14

Здравствуйте, Grohe Grohtherm 1000 начал свистеть - конкретно левая рукоядка величины потока воды свистит при положении от 50% до 100% от полного хода с повышением громкости свиста. О чём это обычно говорит? Что-то конкретное нужно менять? Или подтянуть мб? Подскажите, кто сталкивался.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.10.2019 в 16:51:36

Vopros, давление бы на входах ХВС и ГВС измерить.

0
Аватар пользователя
Vopros

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 573

06.10.2019 в 20:57:16

Напор в доме сильно скачет в зависимости от использования соседями - поэтому то и был поставлен этот кран - чтобы компенсировал постоянные перепады. Что может дать измерение давления?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.10.2019 в 21:22:09

Vopros, может показать заметную разницу давлений между ГВС и ХВС. При этом термостат может стабилизировать температуру, но свистеть.

0
Аватар пользователя
Vopros

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 573

08.10.2019 в 10:16:36

Достаточно померить вёдрами л/мин? :)

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.10.2019 в 10:32:49

Vopros, важен не дебет (л/сек), а давление (атмосферы). Из первого второе никак не посчитать.

0
Аватар пользователя
Vopros

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 573

06.11.2019 в 17:48:43

В сервисе Grohe ответили так: Свистят либо вставленные в эксцентрики демпфера, либо обратные клапаны. Если портится термо-картридж, то не пашет поддержание температуры воды и идёт подмес воды и постоянный шум даже с выключенным смесителем. Как-то так. Открутил кран - а никаких демпферов там нет. Зато есть уже размякшие паронитовые прокладки с сеточками - стоит искать такие же новые? или с сеточками лучше резиновые?

Оказалось, что "свистел" обратный клапан на выходе из крана в душ - вынул, прочистил, промыл, "поиграл клапаном-пружиной", просушил, поставил на место - свистеть перестал.

0
Аватар пользователя
Tiglat

Местный

Регистрация: 24.11.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 2

24.11.2020 в 18:41:48

Cпасибо, брат! Спас, можно сказать, от этого ужасного шума, думал уже смеситель менять нафиг! :)

0