Vladimir.2210 написал: Как только напряжение выходит за установленные пороги - реле отключает контактор, тем самым полностью отключает квартиру от электросети (L,N,PE) Что здесь такого запрещённого...??? Напряжение вернулось в норму - контактор замкнул свои контакты и подал напряжение в квартиру... Такая схема может работать годами...!!! В случае К.З. отработает автомат, в случае утечки - УЗО. Что может произойти катастрофического...???

Зачем??!!

  • Как Вам уже описали, это опасно. Например, при "обрыве (отгорании) нуля" по PE на какую либо технику имеющую электрический контакт с ванной/водопроводом/газом/отоплением может пойти большой ток, при этом реле может не сработать;

  • Вы с электриком неточно понимаете, что и как Вы хотите учудить, например, не имеете ответа на риторический вопрос о защите контактов реле "PE": "И чем защищать? Трёхполюсным автоматом?";

  • Предлагаемое решение бесполезно с вероятностью не ниже 2/3. При "возможном обрыве (отгорании) нуля по защитному нулю пойдёт фаза все корпуса занулённых приборов будут под напряжением...", в виду трёхфазности сети, из того что L-N в норме не следует, что потенциал PE-ванна/труба/газ/батарея является безопасным (менее 50В). (В принципе есть схемы реагирования непосредственно на этот потенциал, а не на напряжение L-N, но их лучше использовать как дополнение к реально надёжным мерам защиты)

Иными словами, если Вы не доверяете:

  • Стояку PEN подъезда;

  • Системе уравнивания потенциалов дома, которая и обеспечивает равенство потенциалов PEN в щитках, всех трубопроводов и арматуры дома;

То просто не следует использовать защитное зануление на щиток, а не пытаться добавить странную автоматику. Варианты:

  • Не использовать приборы класса I и трёхконтактные розетки;

  • Взять PE непосредственно от ванна+труба+газ+батарея, предварительно выполнив уравнивание потенциалов и дифзащиту. В этом случае, конкретно в вашей квартире не смогут возникнуть опасные потенциалы.

0
Vladimir.2210
Vladimir.2210
Местный

Регистрация: 19.07.2019

Харьков

Сообщений: 108

08.10.2019 в 22:55:01

dokar, Во как...!!! Круто. :D

0
Vladimir.2210
Vladimir.2210
Местный

Регистрация: 19.07.2019

Харьков

Сообщений: 108

08.10.2019 в 22:57:16

dokar, Да вы прям батенька - Ленин... :D

0
Vladimir.2210
Vladimir.2210
Местный

Регистрация: 19.07.2019

Харьков

Сообщений: 108

08.10.2019 в 23:01:17

dokar, Во как...!!! Круто. :D Вам бы на броневик с такими лозунгами... :applause:

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.10.2019 в 23:05:34

dokar написал: Банить всех этих клоунов идущих почему-то именно с Украины и ее позорящих - навсегда .

Чем -то же должны заниматься целых четыре идеолохических батальона в дырнете... К стати, два из них расположены именно во Львове и Харькове. А уж синхронное появление в теме рассчитанной исключительно на троллинг - навевает не самые лучшие ассоциации.

0
Vladimir.2210
Vladimir.2210
Местный

Регистрация: 19.07.2019

Харьков

Сообщений: 108

08.10.2019 в 23:07:09

Serge3leo, Спасибо вам большое. :applause: Это единственное грамотное разъяснение...!!! Берите пример товарищи. Особенно товарищ на бронивике...!!! ;)

0
alexposter
alexposter
Эксперт

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

09.10.2019 в 08:51:49

Serge3leo написал: Взять PE непосредственно от ванна+труба+газ+батарея, предварительно выполнив уравнивание потенциалов и дифзащиту. В этом случае, конкретно в вашей квартире не смогут возникнуть опасные потенциалы.

а это ли не экстремизм часом? Это похуже, чем РЕ через контактор.

dokar написал: Банить всех этих клоунов идущих почему-то именно с Украины и ее позорящих - навсегда .

вы еще давайте русский мир соберитесь восстанавливать на Львовщине. Задрали, лезете куда вас не зовут. Со своими геморами разберитесь сначала, сделайте во всей необъятной всё-как-положено-по-нормативу, а потом это "сделанное" показывайте в качестве наглядного пособия.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20927

09.10.2019 в 09:44:54

Serge3leo написал: сделайте уравнивание потенциалов ванна, водопровод, отопление, газ проводом 6 мм2 Cu

Газ? А не террорист ли вы часом? :a

0
Vladimir.2210
Vladimir.2210
Местный

Регистрация: 19.07.2019

Харьков

Сообщений: 108

09.10.2019 в 09:53:44

Radio, Умных и конкретных доводов никто так и не привёл... Значит полное отключение всё-таки допустимо. И ничего в этом сверхестественного нет... :D

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.10.2019 в 10:29:18

Vladimir.2210 написал: Умных и конкретных доводов никто так и не привёл

Ну да если хочется то мона ... вопрос в другом на кой вопрос задали, если всё решено?

alexposter написал: вы еще давайте русский мир соберитесь восстанавливать на Львовщине.

Так львов польский .... из принципа помогу полякам вернуть свои земли.

alexposter написал: Задрали, лезете куда вас не зовут.

Форум то вроде российский, так что предява Вам....

alexposter написал: Со своими геморами разберитесь сначала, сделайте во всей необъятной всё-как-положено-по-нормативу, а потом это "сделанное" показывайте в качестве наглядного пособия.

Так у незалежной своя нормативка, на кой тупым русским вопросы задавать?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vladimir.2210
Vladimir.2210
Местный

Регистрация: 19.07.2019

Харьков

Сообщений: 108

09.10.2019 в 10:45:25

megrad, Вот нашёл в интернете... Квартирный щиток

L,N, и PE от этажного щита разрывает контактор... Которым управляет РН. Кстати Российский сайт... Так-что не надо петь военных песен... :nо:

ПУЭ переписываю почти каждый год... И каждый раз куча нестыковок по многим пунктам...