ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.10.2019 в 00:01:52

почему в правилах нет способа соединения проводов "плюйка"? :D :confused: :o плюнул на провода, замотал изолентой и все ̶т̶р̶а̶в̶а̶ ̶н̶е̶ ̶р̶а̶с̶т̶и̶ ̶и̶ ̶г̶р̶и̶б̶ы̶/̶п̶л̶е̶с̶е̶н̶ь̶ ̶т̶о̶ж̶е̶ ̶:̶)̶

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.10.2019 в 22:09:57

Иркут написал: Посоветуйте пожалуйста, с учетом предстоящих работ, какому методу отдать предпочтение, опрессовке или пайке? Как человеку не имеющему навыков ни в первом, ни во втором виде работ, что проще и легче будет освоить и применить?

Пайка в тигле. Нет ничего проще. Капельку флюса на существующую скрутку, затем просто макнуть в припой на несколько секунд.

0
Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2220

16.10.2019 в 02:46:43

Нашел интересную информацию, Kamikaze** в проводимых им опытах,http://www.mastergrad.com/forums/t76240-ispytanie-opressovki/?page=3 испытал в том числе и Сизы, при этом Сизы показали отличный результат. Вот выдержка из полученных им результатов-

Образец №13 заменен на соединение двух жил 2,5мм2 СИЗом, СИЗ с силой навинчен на прямые жилы, пока от вращения СИЗа не начали скручиваться жилы, падение напряжения при 30А, замеренное прикладыванием щупов к токоведущим жилам, насколько можно подлезть щупами под юбочку СИЗа: 8,4мВ, из них 4-5мВ приходится на сопротивление самих жил под "юбочкой" СИЗа.

Образцы 7-10 временно выкорочены.

Нашел интересную информацию, Kamikaze** в проводимых им опытах, испытал в том числе и Сизы, при этом Сизы показали отличный результат. Вот выдержка из полученных им результатов-

Образец №13 заменен на соединение двух жил 2,5мм2 СИЗом, СИЗ с силой навинчен на прямые жилы, пока от вращения СИЗа не начали скручиваться жилы, падение напряжения при 30А, замеренное прикладыванием щупов к токоведущим жилам, насколько можно подлезть щупами под юбочку СИЗа: 8,4мВ, из них 4-5мВ приходится на сопротивление самих жил под "юбочкой" СИЗа.

Образцы 7-10 временно выкорочены.

При токе 40А температуры соединений составляют.. 2х2,5-6/6.....................123 3х2,5-6/6.....................123 3х2,5-6/6.....................126 5х2,5-10/10..................114 4х2,5-10/10..................118 5х2,5-10/10..................100 2х2,5Cu+2x4,0Al-10/10...- 3x4,0Al-10/10...............- 3x4,0Al-10/10...............- 2х2,5Cu+2x4,0Al-10/10.- 5х2,5-16/10................86 6х2,5-16/10................97 2х2,5-СИЗ...................123 Установившийся ток уменьшен до 39А, полупериод цикла: 400с.

Если опираться на данные результаты, получается что Сиз не уступает опрессовке?

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

16.10.2019 в 05:11:00

Иркут написал: получается что Сиз не уступает опрессовке?

Ну так то был СИЗ подобранный и накрученный Kamikaze ;) СИЗы разные бывают по качеству, да и сделать ими соединение тоже можно по разному, может я конечно и ошибаюсь, но кажется мне, что в соединениях опрессовкой меньше шансов накосячить человеку без опыта.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

16.10.2019 в 11:14:59

Иркут написал: Если опираться на данные результаты, получается что Сиз не уступает опрессовке?

При всем уважении к Kamikaze, в первую очередь следует опираться на НТД. А она допускает СИЗы лишь в обслуживаемых соединениях.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.10.2019 в 11:42:49

Иркут написал: получается что Сиз не уступает опрессовке?

Вполне. Но, формально является разборным соединением. А в вашем случае СИЗ на ПВС ...

TAB написал: А она допускает СИЗы лишь в обслуживаемых соединениях.

Да. Замуровывать можно лишь пайку, сварку, опрессовку. А ПВС вообще нельзя применять в (стационарной) проводке.

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

09.11.2019 в 19:43:35

Radio написал:

SergeyE написал: Только пайка, т.к. лучше и надежнее и потом еще и обжать всегда можно; да и разобрать тоже

Что именно можно разобрать? Разборка любой скрутки лишена какого-либо смысла, т.к. обратно её полноценно собрать уже невозможно. А пайка ровных жил без скрутки (механической фиксации) просто недопустима.

Radio, Разобрать скрутку можно, но надо знать что куда крутить, чтобы не заламывать жилы. Раза 3 медные провода точно получалось нормально пересобрать. Потом лучше добавлять бандаж. Это если делать для себя или как для себя. Не в случае бракоделов-скорострелов.

{{post:6708691}} dokar, При пайке уже всей скрутки не обязательно добавлять много припоя - вполне достаточно м.б. уже имеющегося на отдельных жилках.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21112

09.11.2019 в 19:54:47

SergeyE написал: Разобрать скрутку можно, но надо знать что куда крутить, чтобы не заламывать жилы. Раза 3 медные провода точно получалось нормально пересобрать.

Я же сказал полноценно собрать невозможно, и это так и есть. Простите, что сразу не выделил ключевое слово.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу