16.10.2019 в 08:09:47
Ramamba написал: при скрытой проводке нельзя в распределительной коробке делать соединения клеммниками Ваго?
При недоступности распред коробки.
Ramamba написал: Сделал перегруппировку, Вы предлагали такой вариант
5-6. Напоминаю, при сработке УЗО у Вас должно остаться либо освещение, либо работающие розетки. Вот только смысл тащить отдельную линию на розетки и освещение в гараж или баню? Достаточно отдельного АВ . Даже без УЗО, а в гараже\бане собрать не большой щит. Чтобы при сработке не бегать к основному щиту. Использование кросс модулей - это дополнительное место в щите и лишние длины проводов, даже при условии что можно будет что перекоммутировать не сильно разбирая схему.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
16.10.2019 в 08:13:19
Serge3leo, Получается, если дело в сгораемом основании, можно под проводку подкладывать гипсокартон 10мм и к нему уже, сосбтвенно, крепить металлорукав?
16.10.2019 в 08:47:35
Ramamba написал: можно под проводку подкладывать гипсокартон
Вообще то асбест так чтобы по краям было 10 мм.
Ramamba написал: и к нему уже, сосбтвенно, крепить металлорукав?
Выполните всё из гофры на клипсах с мин. соединений.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
16.10.2019 в 09:23:37
megrad написал: при сработке УЗО у Вас должно остаться либо освещение, либо работающие розетки.
Ну у меня при сработке одного УЗО останется либо свет либо розетки. То есть, например, розетки дома на одном узо, освещение на другом, с ванной и кухней аналогично. Получается так должно быть?
megrad написал: Вообще то асбест так чтобы по краям было 10 мм.
Насколько я помню, данная вещь оооочень неполезная, особенно если учесть, что она не будет зарыватся штукатуркой. Данный материал можно заменить железом или каким нибудь еще материалом?
16.10.2019 в 09:39:50
Ramamba, Вы никогда не хотели посмотреть или почитать,как делают электропроводку в деревянных домах в европейских странах,там ,как минимум, нет железных труб ,а есть гофра и жёсткие трубы ПВХ
16.10.2019 в 10:06:44
ebf, Хотим, хотим - ссыль давайте . :)
16.10.2019 в 10:10:09
ebf, Читал, в каркасниках они используют NYM и ПВХ гофру и все вроде. Только вот с чем связана такая разница в стандартах?
16.10.2019 в 10:19:47
Ramamba написал: Данный материал можно заменить железом или каким нибудь еще материалом
Вы кому то собираетесь сдавать? По нормам - Вам дорого, а колхоз дело добровольное. Проведите на роликах...
ebf написал: как делают электропроводку в деревянных домах в европейских странах,там ,как минимум, нет железных труб ,а есть гофра и жёсткие трубы ПВХ
Вам об этом уже говорили. Основное для проводки в деревянном доме - не перегружать кабель и хорошо выполнить соединения, стараясь соединения свести к минимуму.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
16.10.2019 в 10:26:33
Ramamba написал: Только вот с чем связана такая разница в стандартах?
В отсталости наших стандартов ,как минимум :o
megrad написал: Вам об этом уже говорили. Основное для проводки в деревянном доме - не перегружать кабель и хорошо выполнить соединения, стараясь соединения свести к минимуму.
Ну вообще то это относится не только к деревянным домам :)
16.10.2019 в 10:31:05
dokar написал: ebf, Хотим, хотим - ссыль давайте . :)
dokar, Ну как пример набираете в гугл installation de câblage électrique dans une maison en bois
16.10.2019 в 10:59:42
Ramamba написал: Имеет ли жизнь схема щитка во вложении?
ОПАСНО!!!
В одной из линий НЕТ защитного отключения при ПРОБОЕ изоляции!!!
То есть, например, в "лучшем" случае, ВЫСОКА вероятность АВАРИИ как у одного из моих первых заказчиков с этого форума fish!
ПЛОХАЯ надёжность защитного отключения там где есть защитное отключение! Вам в теме посоветовали сделать ещё хуже, что Вы и сделали!
В части линий СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов!
В части линий завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов!
НЕ согласованы ВДТ с вышестоящим аппаратом защиты от сверх токов!
Плоховата бесперебойность электроснабжения!
ПЛОХАЯ восстанавливаемость электроснабжения исправных групп, что повышает вероятность ДЕМОНТАЖА из щита одного из видов защитного отключения!
И т. д. и т. п.! .
Ramamba написал: Каким сечением делать расключку внутри щитка?
Оптимально на одну ступень сечения больше предполагаемых токов. .
Ramamba написал: Каким образом можно передать фазу и ноль сразу на несколько УЗО/АВ (что то вроде гребенки?)?
Да, почти во всех случаях, включая Ваш, так лучше чем с кросс модулями и т. п.. .
Ramamba написал: Есть ли смысл ставить отдельное УЗО на электрокотлы?
Есть и нормативами ТРЕБУЕТСЯ. В самом крайнем случае допустимо под обще групповую дифзащиту. .
Ramamba написал: Какого производителя УЗО/АВ лучше выбрать по соотношению цена/качество?
Брендовость комплектующих практически не влияет на безопасность!
Если Вашу схему делать на брендах то по сути будет выглядеть как УМЫШЛЕННАЯ ЭКОНОМИЯ на электро/пожаро безопасности своей семьи за ради повышения благосостояния семей производителей, продавцов брендов!
Сначала НУЖНО спроектировать схему, конструктив для обеспечения электро/пожаро безопасности на СОВРЕМЕННОМ уровне и в зависимости от оставшихся средств выбирать производителя!
В сложных схемах оптимальна "солянка" так как у некоторых производителей нет на складах и бывает даже НЕТ под заказ некоторых комлектующи для обеспечения электро/пожаро безопасности на СОВРЕМЕННОМ уровне!
Это не говоря что наверно у всех производителей есть явно ОПАСНЫЕ комплектующие! .
Ramamba написал: 40А 10мА для ванной
Такое есть как минимум у 6 производителей, стоит дурных денег. .
Ramamba написал: Вот переделал схему
Добавилось МНОГО НЕНУЖНЫХ контактных соединений! .
ПОДРОБНО почти по всем моим ЗАМЕЧАНИЯМ Вам, по некоторым позициям ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного интернета и возможно мирового, с цитированием нормативов, объяснением своими словами, поясняющими рисунками, фотографиями можете почитать в моих сообщениях многолетней давности.
Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума старые сообщения искажены, картинки слетели вниз или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть не стыковки.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей