Ramamba написал: при скрытой проводке нельзя в распределительной коробке делать соединения клеммниками Ваго?

При недоступности распред коробки.

Ramamba написал: Сделал перегруппировку, Вы предлагали такой вариант

5-6. Напоминаю, при сработке УЗО у Вас должно остаться либо освещение, либо работающие розетки. Вот только смысл тащить отдельную линию на розетки и освещение в гараж или баню? Достаточно отдельного АВ . Даже без УЗО, а в гараже\бане собрать не большой щит. Чтобы при сработке не бегать к основному щиту. Использование кросс модулей - это дополнительное место в щите и лишние длины проводов, даже при условии что можно будет что перекоммутировать не сильно разбирая схему.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Ramamba
Ramamba
Новичок

Регистрация: 14.10.2019

Киев

Сообщений: 24

16.10.2019 в 08:13:19

Serge3leo, Получается, если дело в сгораемом основании, можно под проводку подкладывать гипсокартон 10мм и к нему уже, сосбтвенно, крепить металлорукав?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.10.2019 в 08:47:35

Ramamba написал: можно под проводку подкладывать гипсокартон

Вообще то асбест так чтобы по краям было 10 мм.

Ramamba написал: и к нему уже, сосбтвенно, крепить металлорукав?

Выполните всё из гофры на клипсах с мин. соединений.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Ramamba
Ramamba
Новичок

Регистрация: 14.10.2019

Киев

Сообщений: 24

16.10.2019 в 09:23:37

megrad написал: при сработке УЗО у Вас должно остаться либо освещение, либо работающие розетки.

Ну у меня при сработке одного УЗО останется либо свет либо розетки. То есть, например, розетки дома на одном узо, освещение на другом, с ванной и кухней аналогично. Получается так должно быть?

megrad написал: Вообще то асбест так чтобы по краям было 10 мм.

Насколько я помню, данная вещь оооочень неполезная, особенно если учесть, что она не будет зарыватся штукатуркой. Данный материал можно заменить железом или каким нибудь еще материалом?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.10.2019 в 09:39:50

Ramamba, Вы никогда не хотели посмотреть или почитать,как делают электропроводку в деревянных домах в европейских странах,там ,как минимум, нет железных труб ,а есть гофра и жёсткие трубы ПВХ

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

16.10.2019 в 10:06:44

ebf, Хотим, хотим - ссыль давайте . :)

0
Ramamba
Ramamba
Новичок

Регистрация: 14.10.2019

Киев

Сообщений: 24

16.10.2019 в 10:10:09

ebf, Читал, в каркасниках они используют NYM и ПВХ гофру и все вроде. Только вот с чем связана такая разница в стандартах?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.10.2019 в 10:19:47

Ramamba написал: Данный материал можно заменить железом или каким нибудь еще материалом

Вы кому то собираетесь сдавать? По нормам - Вам дорого, а колхоз дело добровольное. Проведите на роликах...

ebf написал: как делают электропроводку в деревянных домах в европейских странах,там ,как минимум, нет железных труб ,а есть гофра и жёсткие трубы ПВХ

Вам об этом уже говорили. Основное для проводки в деревянном доме - не перегружать кабель и хорошо выполнить соединения, стараясь соединения свести к минимуму.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.10.2019 в 10:26:33

Ramamba написал: Только вот с чем связана такая разница в стандартах?

В отсталости наших стандартов ,как минимум :o

megrad написал: Вам об этом уже говорили. Основное для проводки в деревянном доме - не перегружать кабель и хорошо выполнить соединения, стараясь соединения свести к минимуму.

Ну вообще то это относится не только к деревянным домам :)

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.10.2019 в 10:31:05

dokar написал: ebf, Хотим, хотим - ссыль давайте . :)

dokar, Ну как пример набираете в гугл installation de câblage électrique dans une maison en bois

0
Посититель
Посититель
Эксперт

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

16.10.2019 в 10:59:42

Ramamba написал: Имеет ли жизнь схема щитка во вложении?

ОПАСНО!!!

В одной из линий НЕТ защитного отключения при ПРОБОЕ изоляции!!!

То есть, например, в "лучшем" случае, ВЫСОКА вероятность АВАРИИ как у одного из моих первых заказчиков с этого форума fish!

ПЛОХАЯ надёжность защитного отключения там где есть защитное отключение! Вам в теме посоветовали сделать ещё хуже, что Вы и сделали!

В части линий СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов!

В части линий завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов!

НЕ согласованы ВДТ с вышестоящим аппаратом защиты от сверх токов!

Плоховата бесперебойность электроснабжения!

ПЛОХАЯ восстанавливаемость электроснабжения исправных групп, что повышает вероятность ДЕМОНТАЖА из щита одного из видов защитного отключения!

И т. д. и т. п.! .

Ramamba написал: Каким сечением делать расключку внутри щитка?

Оптимально на одну ступень сечения больше предполагаемых токов. .

Ramamba написал: Каким образом можно передать фазу и ноль сразу на несколько УЗО/АВ (что то вроде гребенки?)?

Да, почти во всех случаях, включая Ваш, так лучше чем с кросс модулями и т. п.. .

Ramamba написал: Есть ли смысл ставить отдельное УЗО на электрокотлы?

Есть и нормативами ТРЕБУЕТСЯ. В самом крайнем случае допустимо под обще групповую дифзащиту. .

Ramamba написал: Какого производителя УЗО/АВ лучше выбрать по соотношению цена/качество?

Брендовость комплектующих практически не влияет на безопасность!

Если Вашу схему делать на брендах то по сути будет выглядеть как УМЫШЛЕННАЯ ЭКОНОМИЯ на электро/пожаро безопасности своей семьи за ради повышения благосостояния семей производителей, продавцов брендов!

Сначала НУЖНО спроектировать схему, конструктив для обеспечения электро/пожаро безопасности на СОВРЕМЕННОМ уровне и в зависимости от оставшихся средств выбирать производителя!

В сложных схемах оптимальна "солянка" так как у некоторых производителей нет на складах и бывает даже НЕТ под заказ некоторых комлектующи для обеспечения электро/пожаро безопасности на СОВРЕМЕННОМ уровне!

Это не говоря что наверно у всех производителей есть явно ОПАСНЫЕ комплектующие! .

Ramamba написал: 40А 10мА для ванной

Такое есть как минимум у 6 производителей, стоит дурных денег. .

Ramamba написал: Вот переделал схему

Добавилось МНОГО НЕНУЖНЫХ контактных соединений! .

ПОДРОБНО почти по всем моим ЗАМЕЧАНИЯМ Вам, по некоторым позициям ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного интернета и возможно мирового, с цитированием нормативов, объяснением своими словами, поясняющими рисунками, фотографиями можете почитать в моих сообщениях многолетней давности.

Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума старые сообщения искажены, картинки слетели вниз или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть не стыковки.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей