15.10.2019 в 13:10:25
Ramamba написал: а перед несколькими УЗО можно одну общую?
Зачем, если штатно можно поставить гребёнку 2Р на все УЗО кряду?
Ramamba написал: То есть подать на них и фазу с одного кросс модуля и с другого кросс модуля нуль?
Если хотите кросс-модуль, то там есть шина Р, и шина N...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
15.10.2019 в 13:16:34
Ramamba написал: перед несколькими УЗО можно одну общую?
Да.
Ramamba написал: То есть подать на них и фазу с одного кросс модуля и с другого кросс модуля нуль
Кросс модуль для разветвления, а так в комплекте идут отдельные шины: ноль, земля.
Ramamba написал: ну под все это я сразу повешу несколько резервных АВ,
Укажите в схеме.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
15.10.2019 в 17:26:59
Ramamba написал: вопрос не в заземлении, вопрос в заменяемости трубы на рукав.
трубу на рукав заменять нельзя
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
16.10.2019 в 00:01:17
Смысл в применении металлорукава? Как здесь писали, он защищает только от мышей. Более того, если в процессе эксплуатации он каким-то образом получит вмятину (что, вообще-то, весьма просто) острые грани спирали, со временем, вполне могут перетереть кабель. Скажу больше: в Вашем случае его вообще применять нельзя. И еще. У Вас вводной - 40А. Зачем УЗО то 40А, то 63А. Ну, с одной стороны, 63А надежнее. Если Вы так думаете, то зачем берете 40А? Но, в принципе, 40А достаточно. Я, собственно, к тому, что разнобой в данном случае не имеет смысл.
16.10.2019 в 03:49:41
Ramamba написал: вопрос в заменяемости трубы на рукав.
Чисто формально, металлорукав - труба стальная гибкая (ГОСТ 61386, IEC 61386 на электротехнические трубопроводные системы). СП256.1325800 рекомендует для прокладки ваших ВВГ 3х2,5 и ВВГ 3х1,5 внутри умеренно горючих (Г2) перегородок просто металлические трубы, а внутри нормально и сильно горючих (Г3 и Г4) стальные трубы обладающие локализационной способностью, для вашего случая, с толщиной стенки 0,5 мм.
Так что, ежели с помощью огнезащиты дерево доведено до II группы, то, с формальной точки зрения, металлорукав подходит под рекомендацию СП256.1325800.
Ежели огнезащите веры нет, тогда нужна толщина стенки 0,5 мм, т.е., как минимум, металлорукав должен весить нормально, скажем, для ДУ15 - не менее 0,19..0,22 кг/м.
Во времена СССР, когда металлорукава делали по ГОСТ, они были массивные, держали, и давление, и все дела. А сейчас всё мельчает, да и тот ГОСТ позабыли :(
16.10.2019 в 07:20:50
megrad, Добрый день! Вот переделал схему (прикреплена). Сделал перегруппировку, Вы предлагали такой вариант?
И еще такой вопрос, как я понимаю, при скрытой проводке нельзя в распределительной коробке делать соединения клеммниками Ваго?
16.10.2019 в 07:51:19
igor1 написал: если в процессе эксплуатации он каким-то образом получит вмятину
Вот тут непонятно, если он будет после монтажа скрыт и вряд ли по нему кто то ходить и мять сможет. и уж тем более как он может перетереть кабель, будучи неподвижным.
16.10.2019 в 08:09:47
Ramamba написал: при скрытой проводке нельзя в распределительной коробке делать соединения клеммниками Ваго?
При недоступности распред коробки.
Ramamba написал: Сделал перегруппировку, Вы предлагали такой вариант
5-6. Напоминаю, при сработке УЗО у Вас должно остаться либо освещение, либо работающие розетки. Вот только смысл тащить отдельную линию на розетки и освещение в гараж или баню? Достаточно отдельного АВ . Даже без УЗО, а в гараже\бане собрать не большой щит. Чтобы при сработке не бегать к основному щиту. Использование кросс модулей - это дополнительное место в щите и лишние длины проводов, даже при условии что можно будет что перекоммутировать не сильно разбирая схему.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
16.10.2019 в 08:13:19
Serge3leo, Получается, если дело в сгораемом основании, можно под проводку подкладывать гипсокартон 10мм и к нему уже, сосбтвенно, крепить металлорукав?
16.10.2019 в 08:47:35
Ramamba написал: можно под проводку подкладывать гипсокартон
Вообще то асбест так чтобы по краям было 10 мм.
Ramamba написал: и к нему уже, сосбтвенно, крепить металлорукав?
Выполните всё из гофры на клипсах с мин. соединений.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
16.10.2019 в 09:23:37
megrad написал: при сработке УЗО у Вас должно остаться либо освещение, либо работающие розетки.
Ну у меня при сработке одного УЗО останется либо свет либо розетки. То есть, например, розетки дома на одном узо, освещение на другом, с ванной и кухней аналогично. Получается так должно быть?
megrad написал: Вообще то асбест так чтобы по краям было 10 мм.
Насколько я помню, данная вещь оооочень неполезная, особенно если учесть, что она не будет зарыватся штукатуркой. Данный материал можно заменить железом или каким нибудь еще материалом?
16.10.2019 в 09:39:50
Ramamba, Вы никогда не хотели посмотреть или почитать,как делают электропроводку в деревянных домах в европейских странах,там ,как минимум, нет железных труб ,а есть гофра и жёсткие трубы ПВХ
16.10.2019 в 10:06:44
ebf, Хотим, хотим - ссыль давайте . :)
16.10.2019 в 10:10:09
ebf, Читал, в каркасниках они используют NYM и ПВХ гофру и все вроде. Только вот с чем связана такая разница в стандартах?
16.10.2019 в 10:19:47
Ramamba написал: Данный материал можно заменить железом или каким нибудь еще материалом
Вы кому то собираетесь сдавать? По нормам - Вам дорого, а колхоз дело добровольное. Проведите на роликах...
ebf написал: как делают электропроводку в деревянных домах в европейских странах,там ,как минимум, нет железных труб ,а есть гофра и жёсткие трубы ПВХ
Вам об этом уже говорили. Основное для проводки в деревянном доме - не перегружать кабель и хорошо выполнить соединения, стараясь соединения свести к минимуму.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.