Ramamba написал:
Имеет ли жизнь схема щитка во вложении?
ОПАСНО!!!
В одной из линий НЕТ защитного отключения при ПРОБОЕ изоляции!!!
То есть, например, в "лучшем" случае, ВЫСОКА вероятность АВАРИИ как у одного из моих первых заказчиков с этого форума fish!

ПЛОХАЯ надёжность защитного отключения там где есть защитное отключение! Вам в теме посоветовали сделать ещё хуже, что Вы и сделали!
В части линий СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов!
В части линий завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов!
НЕ согласованы ВДТ с вышестоящим аппаратом защиты от сверх токов!
Плоховата бесперебойность электроснабжения!
ПЛОХАЯ восстанавливаемость электроснабжения исправных групп, что повышает вероятность ДЕМОНТАЖА из щита одного из видов защитного отключения!
И т. д. и т. п.!
.
Ramamba написал:
Каким сечением делать расключку внутри щитка?
Оптимально на одну ступень сечения больше предполагаемых токов.
.
Ramamba написал:
Каким образом можно передать фазу и ноль сразу на несколько УЗО/АВ (что то вроде гребенки?)?
Да, почти во всех случаях, включая Ваш, так лучше чем с кросс модулями и т. п..
.
Ramamba написал:
Есть ли смысл ставить отдельное УЗО на электрокотлы?
Есть и нормативами ТРЕБУЕТСЯ. В самом крайнем случае допустимо под обще групповую дифзащиту.
.
Ramamba написал:
Какого производителя УЗО/АВ лучше выбрать по соотношению цена/качество?
Брендовость комплектующих практически не влияет на безопасность!
Если Вашу схему делать на брендах то по сути будет выглядеть как УМЫШЛЕННАЯ ЭКОНОМИЯ на электро/пожаро безопасности своей семьи за ради повышения благосостояния семей производителей, продавцов брендов!
Сначала НУЖНО спроектировать схему, конструктив для обеспечения электро/пожаро безопасности на СОВРЕМЕННОМ уровне и в зависимости от оставшихся средств выбирать производителя!
В сложных схемах оптимальна "солянка" так как у некоторых производителей нет на складах и бывает даже НЕТ под заказ некоторых комлектующи для обеспечения электро/пожаро безопасности на СОВРЕМЕННОМ уровне!
Это не говоря что наверно у всех производителей есть явно ОПАСНЫЕ комплектующие!
.
Ramamba написал:
40А 10мА для ванной
Такое есть как минимум у 6 производителей, стоит дурных денег.
.
Ramamba написал:
Вот переделал схему
Добавилось МНОГО НЕНУЖНЫХ контактных соединений!
.
ПОДРОБНО почти по всем моим ЗАМЕЧАНИЯМ Вам, по некоторым позициям ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного интернета и возможно мирового, с цитированием нормативов, объяснением своими словами, поясняющими рисунками, фотографиями можете почитать в моих сообщениях многолетней давности.
Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума старые сообщения искажены, картинки слетели вниз или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть не стыковки.