numiz
numiz
Местный

Регистрация: 06.07.2012

Долгопрудный

Сообщений: 356

21.10.2019 в 15:37:52

Добрый День! С фронта Душевой кабинки произошла сильнейшая коррозия оплетки гибкой подводки и экрана кабинки ( я как понимаю из алюминия) т.е реакция нержи и алюминия...может я не прав? Подводка была вся в ржавчине и белом налете...аж кусками спадало реакция шла давно...а заметили только когда начало капать... Хорошо еще не рвануло.... Есть смысл заменить подводку на подводку с нейлоновой оплеткой ( типа как у фирмы Cotali)??? или достаточно нержу чем то отделить от экрана и постоянно делать ревизию...

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Резидент

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

21.10.2019 в 18:48:08

Протекала видимо изначально, судя по высолам.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Y&T
Y&T
Резидент

Регистрация: 17.12.2006

Москва

Сообщений: 2065

21.10.2019 в 22:02:23

...вероятно, все проще чем ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ! ) По фото мало что видно. Что за подводка, что за конструкция, что за силикон, есть ли электрика...? Экран - это панель алюминиевая со смесителем? )

0
numiz
numiz
Местный

Регистрация: 06.07.2012

Долгопрудный

Сообщений: 356

21.10.2019 в 23:25:28

Y&T написал: ...вероятно, все проще чем ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ! ) По фото мало что видно. Что за подводка, что за конструкция, что за силикон, есть ли электрика...? Экран - это панель алюминиевая со смесителем? )

Y&T, подводка... Обычная (скорей всего что то недорогое) Конструкция Без крыши... Без электрики... Экран это алюм панель со смесителем... Кабинка фирма avion или aviel что типа этого...

0
Y&T
Y&T
Резидент

Регистрация: 17.12.2006

Москва

Сообщений: 2065

22.10.2019 в 09:29:08

Сочащиеся протечки плюс некачественные материалы плюс время...

0
numiz
numiz
Местный

Регистрация: 06.07.2012

Долгопрудный

Сообщений: 356

22.10.2019 в 12:22:52

Y&T написал: Сочащиеся протечки плюс некачественные материалы плюс время...

Y&T,

0
numiz
numiz
Местный

Регистрация: 06.07.2012

Долгопрудный

Сообщений: 356

22.10.2019 в 12:31:39

Вот что там было...и почему решил что коррозия... подводка прижалась к панели

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.10.2019 в 13:23:02

numiz, чтобы не гадать, просто наклейте любой изоляции на это место. Или подводку в теплоизоляционную трубку оденьте.

0
numiz
numiz
Местный

Регистрация: 06.07.2012

Долгопрудный

Сообщений: 356

22.10.2019 в 13:27:28

Mazayac написал: numiz, чтобы не гадать, просто наклейте любой изоляции на это место. Или подводку в теплоизоляционную трубку оденьте.

Mazayac, Спасибо....Да вот нашел подводку Cotali в нейлоновой оплетке..пишут что италия но отзывов немного

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу