Я измерил, он 120 см, т.е. спокойно дотягивается до цоколя.

0
Вольтдемар
Вольтдемар
Новичок

Регистрация: 11.01.2015

Новочеркасск

Сообщений: 39

05.11.2019 в 21:24:35

nskalex написал: strider1978, да нет, проводка новая. Да, понимаю, что одновременно 4 конфорки + духовку никакая линия не потянет, но так же не бывает...

Спасибо! Сделаю тогда розетку для духовки по вышеобозначенной схеме, через 16 А автомат. И, видимо, для ПММ (2400 Вт мощность) от неё же, по такой же схеме.

Иначе чайник (2400 Вт), включенный одновременно с ПММ, вызовет сработку автомата, бегать не хотелось бы... А вот одновременная работа ПММ, духовки и варочной поверхности исключена точно. Максимум ПММ + одна конфорка варочной или ПММ + духовка.

nskalex, nskalex,от чайника и ПММ автомат не успеет сработать - чайник работает 5-10 мин. максимум. Этого времени недостаточно для срабатывания автомата. ПММ тоже не все время воду греет.

0
resone
resone
Новичок

Регистрация: 08.12.2013

Мытищи

Сообщений: 22

06.11.2019 в 04:43:21

Ребята, не страдайте ерундой успеет-неуспеет выбить автомат. Человек с нуля собирает кухню. Есть возможность все сделать максимально правильно чтобы потом не мучиться и переделывать. Вам выше правильно написали. На шкаф 3,5 кВт тянуть от щитка отдельную линию (2,5мм АВ с16А). Один раз по уму сделаете и на долгие годы забудете. Я не вижу ничего плохого в розетках по цоколю (подлезть если что все же будет сложновато, но такую установку ПУЭ не запрещает)

0
ЕП
ЕП
Новичок

Регистрация: 23.01.2007

Самара

Сообщений: 47

06.11.2019 в 07:25:44

https://legrand.ru/upload/upfails/software/DC364_Albom_Electromontasznika_2017.pdf Рекомендации по электрооборудованию квартиры. А какой мощности плита? обычная 4-х конфорочная бывает порядка 7,2 кВт (32А). И по СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2, 3) п.9.2 :"В жилых домах c квартирами, оборудованными электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания однофазных электроплит (15.28), которую следует выполнять проводами и кабелями с токопроводящими медными жилами сечением не менее 6 ммСП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2, 3) или жилами из алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176 сечением не менее 10 ммСП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2, 3)".

0
Dedmakarka
Dedmakarka
Новичок

Регистрация: 13.01.2018

Тольятти

Сообщений: 3

06.11.2019 в 07:46:17

И это форум профессионалов? Вы серьезно все высказавшиеся выбираете автоматы по нагрузке которую воткнут в вилку??? Это дно ребятушки... P/S: автомат выбирают исходя из сечения проводов! Розетку варочной нарастить от розетки плиты ТЕМ ЖЕ сечением, что и пришло на розетку плиты. Обязательно проверить соответствие автомата на плиту и сечению кабелей, если не соответствует то меняем автомат

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8968

06.11.2019 в 08:07:38

Dedmakarka написал: автомат выбирают исходя из сечения проводов!

Подключаем дверной звонок кабелем 1.5мм, ставим 10А автомат?

0
igorek73
igorek73
Местный

Регистрация: 04.06.2012

Балашиха

Сообщений: 286

06.11.2019 в 19:25:08

Dedmakarka написал: И это форум профессионалов? Вы серьезно все высказавшиеся выбираете автоматы по нагрузке которую воткнут в вилку??? Это дно ребятушки... P/S: автомат выбирают исходя из сечения проводов! Розетку варочной нарастить от розетки плиты ТЕМ ЖЕ сечением, что и пришло на розетку плиты. Обязательно проверить соответствие автомата на плиту и сечению кабелей, если не соответствует то меняем автомат

Dedmakarka, Это точно дно.....

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21054

07.11.2019 в 18:09:53

strider1978 написал: Подключаем дверной звонок кабелем 1.5мм, ставим 10А автомат?

Автомат будет тот же самый, что и на остальных потребителей данной группы. Чаще всего именно 10А, иногда 16 ))

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8968

07.11.2019 в 18:33:29

Я что-то писал про группу? Подключаем тупо один звонок.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21054

08.11.2019 в 18:16:04

strider1978, а какой в это смысл? Ну даже пусть один звонок. Или одна лампочка. Всё тоже самое. Нет ни малейшей необходимости менять номинал автомата.

0