Я измерил, он 120 см, т.е. спокойно дотягивается до цоколя.
05.11.2019 в 21:24:35
nskalex написал: strider1978, да нет, проводка новая. Да, понимаю, что одновременно 4 конфорки + духовку никакая линия не потянет, но так же не бывает...
Спасибо! Сделаю тогда розетку для духовки по вышеобозначенной схеме, через 16 А автомат. И, видимо, для ПММ (2400 Вт мощность) от неё же, по такой же схеме.
Иначе чайник (2400 Вт), включенный одновременно с ПММ, вызовет сработку автомата, бегать не хотелось бы... А вот одновременная работа ПММ, духовки и варочной поверхности исключена точно. Максимум ПММ + одна конфорка варочной или ПММ + духовка.
nskalex, nskalex,от чайника и ПММ автомат не успеет сработать - чайник работает 5-10 мин. максимум. Этого времени недостаточно для срабатывания автомата. ПММ тоже не все время воду греет.
06.11.2019 в 04:43:21
Ребята, не страдайте ерундой успеет-неуспеет выбить автомат. Человек с нуля собирает кухню. Есть возможность все сделать максимально правильно чтобы потом не мучиться и переделывать. Вам выше правильно написали. На шкаф 3,5 кВт тянуть от щитка отдельную линию (2,5мм АВ с16А). Один раз по уму сделаете и на долгие годы забудете. Я не вижу ничего плохого в розетках по цоколю (подлезть если что все же будет сложновато, но такую установку ПУЭ не запрещает)
06.11.2019 в 07:25:44
06.11.2019 в 07:46:17
И это форум профессионалов? Вы серьезно все высказавшиеся выбираете автоматы по нагрузке которую воткнут в вилку??? Это дно ребятушки... P/S: автомат выбирают исходя из сечения проводов! Розетку варочной нарастить от розетки плиты ТЕМ ЖЕ сечением, что и пришло на розетку плиты. Обязательно проверить соответствие автомата на плиту и сечению кабелей, если не соответствует то меняем автомат
06.11.2019 в 08:07:38
Dedmakarka написал: автомат выбирают исходя из сечения проводов!
Подключаем дверной звонок кабелем 1.5мм, ставим 10А автомат?
06.11.2019 в 19:25:08
Dedmakarka написал: И это форум профессионалов? Вы серьезно все высказавшиеся выбираете автоматы по нагрузке которую воткнут в вилку??? Это дно ребятушки... P/S: автомат выбирают исходя из сечения проводов! Розетку варочной нарастить от розетки плиты ТЕМ ЖЕ сечением, что и пришло на розетку плиты. Обязательно проверить соответствие автомата на плиту и сечению кабелей, если не соответствует то меняем автомат
Dedmakarka, Это точно дно.....
07.11.2019 в 18:09:53
strider1978 написал: Подключаем дверной звонок кабелем 1.5мм, ставим 10А автомат?
Автомат будет тот же самый, что и на остальных потребителей данной группы. Чаще всего именно 10А, иногда 16 ))
07.11.2019 в 18:33:29
Я что-то писал про группу? Подключаем тупо один звонок.
08.11.2019 в 18:16:04
strider1978, а какой в это смысл? Ну даже пусть один звонок. Или одна лампочка. Всё тоже самое. Нет ни малейшей необходимости менять номинал автомата.