Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

10.11.2019 в 09:51:06

Иван И. написал: Inch1964, не обманывайте. Есть Хонивелл 20 диаметра с kvs 7,0 литра. С повышеной проходимостью.

Это Вы сами себя и других обманываете. Вы похоже не понимаете, что Kv и Kvs - разные понятия.

Наверное имели в виду модель HONEYWELL V2050DH020. Так вот к Вашему сведению у него параметр Kv=1,8 , против 2,06 у Данфосса. Т.е. он уступает Данфоссу по пропускной способности.

Иван И. написал: Обычный для однотрубки Хонивелл kvs 2,6 так же круче, чем Данфосс 2,06.

Это Вы обманываете опять по своей неграмотности.

HONEYWELL V2040DUH20 и по параметру Kvs уступает Данфоссу. 2,5 против 5 у Данфосса.

Иван И. написал: Так же у Хонивелл меняется картридж.

У Данфосса тоже меняется.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Иван И.
Иван И.
Резидент

Регистрация: 08.02.2019

Москва

Сообщений: 1188

10.11.2019 в 23:29:16

В общем косяк Данфосса в том, что все термоголовки разные и нестандартные крепления. Перестают выпускать термоклапаны и ищи термоголовки и колпачки на АВИТО. Нестандартные головки-это плохо. Поэтому лучше выбрать не Данфос, а другого производителя термоклапанов. И спокойно ставить стандартные термоголовки с резьбой м30/ 1,5.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

11.11.2019 в 00:03:33

Иван И., Хоть ссы в глаза - божья роса! :D

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137158

11.11.2019 в 01:02:55

Иван И. написал: Поэтому лучше выбрать не Данфос, а другого производителя термоклапанов. И спокойно ставить стандартные термоголовки с резьбой м30/ 1,5.

Теоретически стандартные :) А если почитать про ход штока клапана? :)

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

11.11.2019 в 12:11:18

BV написал: А если почитать про ход штока клапана? :)

И про величину хода поджатия штока термоклапана при установке термоголовки, которая находится полностью в открытом состоянии. ;) Т.е. вывод режима термоклапана на линейный участок для пропорциональности управления.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Иван И.
Иван И.
Резидент

Регистрация: 08.02.2019

Москва

Сообщений: 1188

11.11.2019 в 13:08:48

Вобщем ясно, что от установки Данфосса лучше отказаться. Термоголовки с разной резьбой м28,м30, вообще без резьбы, разной глубины(черт ногу сломит, путаница). Перестают выпускать, люди ищут на авито бывшие в употреблении.

Брать нормальные клапаны, не Данфосс. Чтобы подходили термоголовки всех производителей м30/1,5.

0
vogetel
vogetel
Новичок

Регистрация: 08.11.2019

Киев

Сообщений: 37

12.11.2019 в 14:50:24

Объясните пожалуйста кто-нибудь в чем разница крана терморегулятора (непосредственно того на который устанавливается термоголовка) для однотрубной и двухтрубной системы отопления?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

12.11.2019 в 14:54:16

Иван И., Извините, но Вы полный неуч - пока. И глобально заблуждаюащийся.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137158

12.11.2019 в 15:02:54

vogetel написал: Объясните пожалуйста кто-нибудь в чем разница крана терморегулятора (непосредственно того на который устанавливается термоголовка) для однотрубной и двухтрубной системы отопления?

vogetel, проходным сечением отличаются

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

12.11.2019 в 15:35:15

Да - именно этим КВСом и отличается - из-за чего тут драка идет. Инч прав, конечно, Данфосс лучше. А также тем, что в России 2-х трубку жители любят убивать, поэтому обычно нормально жить можно только с вентилями для 1-трубной системы ...

0
vogetel
vogetel
Новичок

Регистрация: 08.11.2019

Киев

Сообщений: 37

12.11.2019 в 16:57:42

Inch1964 написал: Иван И., Извините, но Вы полный неуч - пока. И глобально заблуждаюащийся.

Inch1964, в чем?))) Я вам уже писал ответы, но модератор удалил их. И ваши оскорбления меня в том числе. Вы перекручиваете все, а потом сами себе объясняете. Это смешно выглядит) От вас мне никакие советы не нужны. Тут достаточно адекватных людей и все давно понятно, еще до вашего появления в этой теме.

BV, спасибо большое. Наконец-то дали отопление на еще один стояк, там на батареи нет терморегулятора и она прогревается полностью.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.