Newbie2016 написал: у меня с одной стороны приходит 50 мм2, с другой - 4 мм2.
Ставьте распред блоки или силовые клеммы . Смысл сращивать такое?
10.11.2019 в 16:30:23
Newbie2016 написал: у меня с одной стороны приходит 50 мм2, с другой - 4 мм2.
Ставьте распред блоки или силовые клеммы . Смысл сращивать такое?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.11.2019 в 16:41:41
Напомню, про 50 квадратов предположил я. Там вполне может оказаться что-то менее эпичное, судя по номиналу автомата.
Newbie2016 написал: 40А
10.11.2019 в 18:34:12
14.11.2019 в 19:38:48
Это был кабель с тремя жилами 50 мм2, секторными и одной жилой 25 или 35 мм2. В-общем обжал наконечниками под болт и болтовым соединением нарастил.
14.11.2019 в 21:13:18
Newbie2016 написал: Это был кабель с тремя жилами 50 мм2, секторными и одной жилой 25 или 35 мм2. В-общем обжал наконечниками под болт и болтовым соединением нарастил.
Newbie2016, чем, четверкой? Фото можно?
15.11.2019 в 10:37:55
СтранникXXI написал:
Newbie2016 написал: Это был кабель с тремя жилами 50 мм2, секторными и одной жилой 25 или 35 мм2. В-общем обжал наконечниками под болт и болтовым соединением нарастил.
Newbie2016, чем, четверкой? Фото можно?
СтранникXXI, шестеркой нарастил. Тоже обжал её наконечниками, поставил болтовое соединение с гровером и защитил клеевой термоусадкой. Фото нет.
15.11.2019 в 11:19:15
Newbie2016 написал:
СтранникXXI написал:
Newbie2016 написал: Это был кабель с тремя жилами 50 мм2, секторными и одной жилой 25 или 35 мм2. В-общем обжал наконечниками под болт и болтовым соединением нарастил.
Newbie2016, чем, четверкой? Фото можно?
СтранникXXI, шестеркой нарастил. Тоже обжал её наконечниками, поставил болтовое соединение с гровером и защитил клеевой термоусадкой. Фото нет.
Newbie2016, Чем обжимали секторные жилы ? По технологии их сначала скругляют спецматрицами и только потом прессуют . Вас спасает от неприятностей только относительно небольшие токи .
Да, ни фига.
15.11.2019 в 15:12:28
dokar написал:
Newbie2016 написал:
СтранникXXI написал:
Newbie2016 написал: Это был кабель с тремя жилами 50 мм2, секторными и одной жилой 25 или 35 мм2. В-общем обжал наконечниками под болт и болтовым соединением нарастил.
Newbie2016, чем, четверкой? Фото можно?
СтранникXXI, шестеркой нарастил. Тоже обжал её наконечниками, поставил болтовое соединение с гровером и защитил клеевой термоусадкой. Фото нет.
Newbie2016, Чем обжимали секторные жилы ? По технологии их сначала скругляют спецматрицами и только потом прессуют . Вас спасает от неприятностей только относительно небольшие токи .
dokar, возможно, под "наконечники под болт" подразумевались наконечники со срывными болтами.
15.11.2019 в 15:20:42
СтранникXXI, ну эти едят все моножильное . )
Да, ни фига.
16.11.2019 в 11:58:58
наконечники использовал. Секторные слегка сточил напильником, буквально 1 мм, чтоб наконечник влез и обжал. Насчет тока - да, я его в расчёт и принимал. Померил клещами ток на кабеле при полной нагрузке - 5,3 А.
16.11.2019 в 12:09:39
Newbie2016 написал: наконечники использовал. Секторные слегка сточил напильником, буквально 1 мм, чтоб наконечник влез и обжал. Насчет тока - да, я его в расчёт и принимал. Померил клещами ток на кабеле при полной нагрузке - 5,3 А.
Newbie2016, в таком случае можно только ещё раз повторить
dokar написал: Вас спасает от неприятностей только относительно небольшие токи
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу