megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.11.2019 в 16:30:23

Newbie2016 написал: у меня с одной стороны приходит 50 мм2, с другой - 4 мм2.

Ставьте распред блоки или силовые клеммы ссылка. Смысл сращивать такое?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

strider1978
strider1978
Эксперт

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8812

10.11.2019 в 16:41:41

Напомню, про 50 квадратов предположил я. Там вполне может оказаться что-то менее эпичное, судя по номиналу автомата.

Newbie2016 написал: 40А

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

10.11.2019 в 18:34:12

strider1978 написал: Напомню, про 50 квадратов предположил я. Там вполне может оказаться что-то менее эпичное, судя по номиналу автомата.

Newbie2016 написал: 40А

strider1978, по диаметру и внешнему виду больше похож на бронированный АВБбШв или ВБбШв 4х35, всё равно «на вырост»

0
Newbie2016
Newbie2016
Новичок

Регистрация: 01.10.2016

Москва

Сообщений: 96

14.11.2019 в 19:38:48

Это был кабель с тремя жилами 50 мм2, секторными и одной жилой 25 или 35 мм2. В-общем обжал наконечниками под болт и болтовым соединением нарастил.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

14.11.2019 в 21:13:18

Newbie2016 написал: Это был кабель с тремя жилами 50 мм2, секторными и одной жилой 25 или 35 мм2. В-общем обжал наконечниками под болт и болтовым соединением нарастил.

Newbie2016, чем, четверкой? Фото можно?

0
Newbie2016
Newbie2016
Новичок

Регистрация: 01.10.2016

Москва

Сообщений: 96

15.11.2019 в 10:37:55

СтранникXXI написал:

Newbie2016 написал: Это был кабель с тремя жилами 50 мм2, секторными и одной жилой 25 или 35 мм2. В-общем обжал наконечниками под болт и болтовым соединением нарастил.

Newbie2016, чем, четверкой? Фото можно?

СтранникXXI, шестеркой нарастил. Тоже обжал её наконечниками, поставил болтовое соединение с гровером и защитил клеевой термоусадкой. Фото нет.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

15.11.2019 в 11:19:15

Newbie2016 написал:

СтранникXXI написал:

Newbie2016 написал: Это был кабель с тремя жилами 50 мм2, секторными и одной жилой 25 или 35 мм2. В-общем обжал наконечниками под болт и болтовым соединением нарастил.

Newbie2016, чем, четверкой? Фото можно?

СтранникXXI, шестеркой нарастил. Тоже обжал её наконечниками, поставил болтовое соединение с гровером и защитил клеевой термоусадкой. Фото нет.

Newbie2016, Чем обжимали секторные жилы ? По технологии их сначала скругляют спецматрицами и только потом прессуют . Вас спасает от неприятностей только относительно небольшие токи .

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

15.11.2019 в 15:12:28

dokar написал:

Newbie2016 написал:

СтранникXXI написал:

Newbie2016 написал: Это был кабель с тремя жилами 50 мм2, секторными и одной жилой 25 или 35 мм2. В-общем обжал наконечниками под болт и болтовым соединением нарастил.

Newbie2016, чем, четверкой? Фото можно?

СтранникXXI, шестеркой нарастил. Тоже обжал её наконечниками, поставил болтовое соединение с гровером и защитил клеевой термоусадкой. Фото нет.

Newbie2016, Чем обжимали секторные жилы ? По технологии их сначала скругляют спецматрицами и только потом прессуют . Вас спасает от неприятностей только относительно небольшие токи .

dokar, возможно, под "наконечники под болт" подразумевались наконечники со срывными болтами.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

15.11.2019 в 15:20:42

СтранникXXI, ну эти едят все моножильное . )

0
Newbie2016
Newbie2016
Новичок

Регистрация: 01.10.2016

Москва

Сообщений: 96

16.11.2019 в 11:58:58

Вот такие наконечники использовал. Секторные слегка сточил напильником, буквально 1 мм, чтоб наконечник влез и обжал. Насчет тока - да, я его в расчёт и принимал. Померил клещами ток на кабеле при полной нагрузке - 5,3 А.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

16.11.2019 в 12:09:39

Newbie2016 написал: Вот такие наконечники использовал. Секторные слегка сточил напильником, буквально 1 мм, чтоб наконечник влез и обжал. Насчет тока - да, я его в расчёт и принимал. Померил клещами ток на кабеле при полной нагрузке - 5,3 А.

Newbie2016, в таком случае можно только ещё раз повторить

dokar написал: Вас спасает от неприятностей только относительно небольшие токи

0