Newbie2016 написал:
Это был кабель с тремя жилами 50 мм2, секторными и одной жилой 25 или 35 мм2. В-общем обжал наконечниками под болт и болтовым соединением нарастил.
Newbie2016 написал:
Это был кабель с тремя жилами 50 мм2, секторными и одной жилой 25 или 35 мм2. В-общем обжал наконечниками под болт и болтовым соединением нарастил.
Newbie2016, чем, четверкой? Фото можно?
СтранникXXI, шестеркой нарастил. Тоже обжал её наконечниками, поставил болтовое соединение с гровером и защитил клеевой термоусадкой. Фото нет.
Newbie2016 написал:
Это был кабель с тремя жилами 50 мм2, секторными и одной жилой 25 или 35 мм2. В-общем обжал наконечниками под болт и болтовым соединением нарастил.
Newbie2016, чем, четверкой? Фото можно?
СтранникXXI, шестеркой нарастил. Тоже обжал её наконечниками, поставил болтовое соединение с гровером и защитил клеевой термоусадкой. Фото нет.
Newbie2016,
Чем обжимали секторные жилы ? По технологии их сначала скругляют спецматрицами и только потом прессуют . Вас спасает от неприятностей только относительно небольшие токи .
Newbie2016 написал:
Это был кабель с тремя жилами 50 мм2, секторными и одной жилой 25 или 35 мм2. В-общем обжал наконечниками под болт и болтовым соединением нарастил.
Newbie2016, чем, четверкой? Фото можно?
СтранникXXI, шестеркой нарастил. Тоже обжал её наконечниками, поставил болтовое соединение с гровером и защитил клеевой термоусадкой. Фото нет.
Newbie2016,
Чем обжимали секторные жилы ? По технологии их сначала скругляют спецматрицами и только потом прессуют . Вас спасает от неприятностей только относительно небольшие токи .
dokar, возможно, под "наконечники под болт" подразумевались наконечники со срывными болтами.
Вот такие наконечники использовал. Секторные слегка сточил напильником, буквально 1 мм, чтоб наконечник влез и обжал. Насчет тока - да, я его в расчёт и принимал. Померил клещами ток на кабеле при полной нагрузке - 5,3 А.
Newbie2016 написал:Вот такие наконечники использовал. Секторные слегка сточил напильником, буквально 1 мм, чтоб наконечник влез и обжал. Насчет тока - да, я его в расчёт и принимал. Померил клещами ток на кабеле при полной нагрузке - 5,3 А.
Newbie2016, в таком случае можно только ещё раз повторить
dokar написал:
Вас спасает от неприятностей только относительно небольшие токи