21.05.2020 в 11:40:38
Vasilka326 написал: Так получается? или я не правильно понимаю))
Все правильно.
А вместо последнего диффузора можно поставить решетку чтобы не вытягивать кишку в другу комнату. Это если у Вас нет подвесных или натяжных потолков. Диффузор для них то что надо.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
21.05.2020 в 11:52:17
Ким написал:
Vasilka326 написал: Так получается? или я не правильно понимаю))
Все правильно.
А вместо последнего диффузора можно поставить решетку чтобы не вытягивать кишку в другу комнату. Это если у Вас нет подвесных или натяжных потолков. Диффузор для них то что надо.
Ким, Вы получается предпоследний диффузор сместили ближе ко второй комнате?
21.05.2020 в 12:05:35
Vasilka326 написал: Вы получается предпоследний диффузор сместили ближе ко второй комнате?
да сместил. Между диффузором и решеткой надо сделать небольшое расстояние. 300-500 мм
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
21.05.2020 в 12:13:59
а вы случайно не знаете где можно заказать металлические вентканалы безфланцевые?) хочу узнать что по цене)
21.05.2020 в 13:02:32
Поиском - "воздуховоды на заказ" Любая крупная вентиляционная фирма имеет при себе маленький заводик. Есть большой вент.заводик под названием "Воздухотехника". Завод "Сезон". С;С-В;В Москвы сплошь оккупирована этими заводиками. А самый простой вариант это заехать на строительный рынок где продается металл. У них же (продавцов) есть координаты жестянщиков.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
21.05.2020 в 13:02:41
и какие использовать круглые воздуховоды? толщина металла 0,5?
21.05.2020 в 13:04:26
Любые. Какие понравятся.
Да и зачем изощряться с переходом на прямоугольник ( фланцами или без)??? Все кругляком сделать и все. Сделать один переход 160/125 асимметричный и все. С его помощью прижаться нормально к потолку чтобы в верхней комнате не так сильно делать опуск. Все. Никаких заказов. Все изделия складской номенклатуры.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
21.05.2020 в 13:21:37
Ким написал: Любые. Какие понравятся. Да и зачем изощряться с переходом на прямоугольник ( фланцами или без)??? Все кругляком сделать и все. Сделать один переход 160/125 асимметричный и все. С его помощью прижаться нормально к потолку чтобы в верхней комнате не так сильно делать опуск. Все. Никаких заказов. Все изделия складской номенклатуры.
но все равно от потолка будет отступ больше чем от плоской...не хочется терять сантиметры от потолка) взять опять же трубу диаметром 125 в переводе на плоскую это 210х60 сечение...тоесть в два раза меньше высота чем кругляк
21.05.2020 в 13:29:12
Вам принимать решение и оно только Ваше
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
21.05.2020 в 13:36:53
Ким, Наиписал вам в личку
24.05.2020 в 19:34:08
Ким написал: Не нравиться то что воздухозаборный воздуховод такой длинный и проходит практически через все помещения. Это значить что через эти помещения будет постоянно перемещаться холодный воздух и как бы не был этот воздуховод утеплен (а его надо обязательно по всей длине до ПУ хорошо утеплять) в конечном итоге и внешняя стенка этого воздуховода будет остывать. Ну и т.д.
Еще про этот момент хотел узнать...из-за остывания внешней стенки воздуховода(даже если он утеплен) возможно будет выпадать конденсат? из-за разницы температур
24.05.2020 в 19:46:54
Слабо утеплите - может и выпасть. "ПРО ЭТО" писал выше
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу