Vasilka326
Vasilka326
Новичок

Регистрация: 01.06.2019

Москва

Сообщений: 35

21.05.2020 в 11:27:18

Ким написал: ??? ПОчему ??? Тройник 160/125(100)/160 и от среднего выхода ли кусок гофры или в него ставиться диффузор. А вот в обоих спальнях лучше бы поставить диффузоры на 160 мм. Тише работать будут. Хотя и 125мм пройдет (верхняя спальня). При таком расход шум будет небольшой.

Так получается? или я не правильно понимаю))

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12823

21.05.2020 в 11:40:38

Vasilka326 написал: Так получается? или я не правильно понимаю))

Все правильно.

А вместо последнего диффузора можно поставить решетку чтобы не вытягивать кишку в другу комнату. Это если у Вас нет подвесных или натяжных потолков. Диффузор для них то что надо.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Vasilka326
Vasilka326
Новичок

Регистрация: 01.06.2019

Москва

Сообщений: 35

21.05.2020 в 11:52:17

Ким написал:

Vasilka326 написал: Так получается? или я не правильно понимаю))

Все правильно.

А вместо последнего диффузора можно поставить решетку чтобы не вытягивать кишку в другу комнату. Это если у Вас нет подвесных или натяжных потолков. Диффузор для них то что надо.

Ким, Вы получается предпоследний диффузор сместили ближе ко второй комнате?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12823

21.05.2020 в 12:05:35

Vasilka326 написал: Вы получается предпоследний диффузор сместили ближе ко второй комнате?

да сместил. Между диффузором и решеткой надо сделать небольшое расстояние. 300-500 мм

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Vasilka326
Vasilka326
Новичок

Регистрация: 01.06.2019

Москва

Сообщений: 35

21.05.2020 в 12:13:59

а вы случайно не знаете где можно заказать металлические вентканалы безфланцевые?) хочу узнать что по цене)

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12823

21.05.2020 в 13:02:32

Поиском - "воздуховоды на заказ" Любая крупная вентиляционная фирма имеет при себе маленький заводик. Есть большой вент.заводик под названием "Воздухотехника". Завод "Сезон". С;С-В;В Москвы сплошь оккупирована этими заводиками. А самый простой вариант это заехать на строительный рынок где продается металл. У них же (продавцов) есть координаты жестянщиков.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Vasilka326
Vasilka326
Новичок

Регистрация: 01.06.2019

Москва

Сообщений: 35

21.05.2020 в 13:02:41

и какие использовать круглые воздуховоды? толщина металла 0,5?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12823

21.05.2020 в 13:04:26

Любые. Какие понравятся.

Да и зачем изощряться с переходом на прямоугольник ( фланцами или без)??? Все кругляком сделать и все. Сделать один переход 160/125 асимметричный и все. С его помощью прижаться нормально к потолку чтобы в верхней комнате не так сильно делать опуск. Все. Никаких заказов. Все изделия складской номенклатуры.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Vasilka326
Vasilka326
Новичок

Регистрация: 01.06.2019

Москва

Сообщений: 35

21.05.2020 в 13:21:37

Ким написал: Любые. Какие понравятся. Да и зачем изощряться с переходом на прямоугольник ( фланцами или без)??? Все кругляком сделать и все. Сделать один переход 160/125 асимметричный и все. С его помощью прижаться нормально к потолку чтобы в верхней комнате не так сильно делать опуск. Все. Никаких заказов. Все изделия складской номенклатуры.

но все равно от потолка будет отступ больше чем от плоской...не хочется терять сантиметры от потолка) взять опять же трубу диаметром 125 в переводе на плоскую это 210х60 сечение...тоесть в два раза меньше высота чем кругляк

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12823

21.05.2020 в 13:29:12

Вам принимать решение и оно только Ваше

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Vasilka326
Vasilka326
Новичок

Регистрация: 01.06.2019

Москва

Сообщений: 35

21.05.2020 в 13:36:53

Ким, Наиписал вам в личку

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу