13.11.2019 в 23:50:45
Доброго вечера.
Замыслили ремонт в квартире, и как всегда приходится что-то выдумывать, поскольку кажется, что подходящих готовых решений нет.
Прошу помощи (или критики) в выборе конструкции звукоизолирующего от ударного (воздушного) шума пола.
Идея была подчеркнута: ДомЭконом
Плиты перекрытия шириной 400-430мм с перепадами высот до 100 мм. 1.1. По периметру приклеиваю Ленту ТермоЗвукоИзол 5000х180х14 мм. Лаги 50х50 (50х60)на шпильках М10 (кл. пр. 8,8) для выравнивания уровня. 2.1. Шпильки крепятся к перекрытию забивными анкерами MSA M10, дополнительно притягиваются к перекрытию гайкой с шайбой. 2.2. Лаги лежат на кузовных шайбах 30мм, регулируются гайками, это понятно. 2.3. Лаги через 400-430 мм (на каждой плите перекрытия по лаги), шпильки каждые 450-500 мм. 2.4. Пространство между и под лагами заполнятся минеральной ватой (100мм) оставшейся с разборки. Поверх лаг ОСП 2500х1200х12мм в один слой, крепится саморезами с известным шагом. На ОСП 12мм укладываем звукоизолирующие плиты ROCKWOOL ФЛОР БАТТС 100060025 ММ (имеющий наибольшую плотность из представленных, аналогичных плит) На Флор Баттс укладываем ОСП 2500х1200х22мм, швы промазываем вибро герметиком. На ОСП 22мм укладываем или ГВЛВ 2500120012,5 или (ЦСП 3200120012мм). Крепим к ОСП 22мм саморезами, возможно приклеиваем. 6.1. ГВЛВ или ЦСП применяю исключительно для увеличения массы плавающего пола. Получается плавающий пол из ОСП+ГВЛВ (ЦСП) на регулируемых лагах.
Прошу подсказать:
Является ли идей жизнеспособной? Возможно ли сравнение данной технологии с плавающей стяжкой (полусухой, мокрой) по уровню снижения ударного, воздушного шума? Достаточно ли использование лаг 50х50 в данном пироге? Если ли смысл заполнять пустоты между лагами и под ними мин. ватой. Учитывая хорошую передачу звука через шпильку в перекрытие? В голове зреет еще один вариант:
Черновое выравнивание пола керамзитом фракция 10-20 по маячкам Пролитие цементным молочком, плюс цпс м300 для довыравнивания по тем же маячкам По периметру Лента ТермоЗвукоИзол 5000х180х14 мм Плиты ROCKWOOL ФЛОР БАТТС 100060025 ММ ОСП 22 мм ГВЛ 12,5 или ЦСП 12 или (ОСП 12 мм + ГВЛ 12,5 для еще большего веса и прочности) Прошу высказать Ваше мнением по двум этим идеям.
Большое спасибо.
14.11.2019 в 01:21:41
igyhatula, Никогда такого пола не собирал, но мысли в эту сторону были. Имхо. Первый вариант более прост в монтаже для не профессионалов. Второй вариант более надёжный. Для жилых помещений подходит и первый и второй вариант. А вот для сан-узлов лучше всё-таки рассмотреть вариант с цементной стяжкой...
Мой опыт к Вашим услугам!
14.11.2019 в 11:53:20
Плиты ROCKWOOL ФЛОР БАТТС 100060025 ММ
автор поставьте пробел в цифрах, а то многовато миллиметров аолучается ПЕШи по РУски!
14.11.2019 в 12:09:08
ИгорьPurnesh, Спасибо за Ваше мнение.
14.11.2019 в 13:11:05
я за керамзит только без молочка а с замесом на м200
14.11.2019 в 13:53:03
ИгорьPurnesh написал: в русском языке- каждая новая строчка с Заглавной Буквы.
Да ладно ?!
14.11.2019 в 14:34:20
igyhatula, акустических испытаний по такой схеме нет. Результат может быть любым. Сделайте стяжку из пескобетона по минплитам 90-100 кг/м3: 43 дБ по ударному шуму, 11-13 по воздушному. Никаких рисков.
PS: по второму варианту ударный шум снизите, но по воздушному будет слышно громче: вата не нагружается должным образом от сухого настила и резонирует. Проверено.
14.11.2019 в 17:59:58
Len, очень не равное основание: плиты 400 мм вразнобой, перепады от "0" отметки до 10, в среднем 6-7. В связи с этим одно только черновое выравнивание нагрузит перекрытие. Площадь 30 м2, прикидывал нужно 1,5м3, а это, ориентировочно, 3500 кг. Плюс стяжка 5 см еще 3300 кг. И за перекрытия страшно и с объемами такими не справиться. На сколько я разобрался плавающая стяжка конечно лучший вариант из существующих, готовых, проверенных решений. Спасибо за рекомендации.
14.11.2019 в 18:02:23
fhntv, т.е. мешать керамзитобетон (ЦПС М300 + керамзит в пропорции по объему 1:1)? А сверху неровности выровнять минимальным слоем ЦПС?
14.11.2019 в 18:19:52
igyhatula, сделайте плавающую стяжку по методу Кнауф. То есть стелите вашу рулонную шумоизоляцию (вы так и не сказали какой она толщины,но не важно уже) итак: --рулонная виброизоляция --мелкий керамзит фракции 0...5 мм --три слоя листового материала... как таму вас? - ОСП -ГВЛ -ОСП - отличный пирог. Все три слоя склеить между собой. прокладок не нужно. ...Если хотите дополнителные прокладки, то лучше поместить их в слой керамзита. прямо в середину.
15.11.2019 в 00:01:57
igyhatula написал: fhntv, т.е. мешать керамзитобетон (ЦПС М300 + керамзит в пропорции по объему 1:1)? А сверху неровности выровнять минимальным слоем ЦПС?
igyhatula, М200 пропорция один к полтора примерно или больше по факту как зайдет керамзит в растворе чтобы был по маякам и сверху протянуть
будет надежно не доверяйте керамзитам без фиксации - он со временем расходится в стороны и провисают потопчины нужно делать ячейки для керамзита - а не просто комнату засыпать как бункер
15.11.2019 в 00:03:16
Грэй написал: -три слоя листового материала... как таму вас? - ОСП -ГВЛ -ОСП
дешевле сразу деньгами на клейстер обклеить ценник космос у этих листов
15.11.2019 в 12:47:34
fhntv, спасибо за Ваши ответы. Еще один вопрос: с использованием керамзитобетона разве можно сделать ровную поверхность (протянув по маякам) без дополнительного слоя ЦПС или другого выравнивающего раствора. Читал что фракции могут выплывать и получается неравномерная поверхность, которую в дальнейшем или шлифуют или выравнивают?
15.11.2019 в 18:07:24
igyhatula написал: fhntv, спасибо за Ваши ответы. Еще один вопрос: с использованием керамзитобетона разве можно сделать ровную поверхность (протянув по маякам) без дополнительного слоя ЦПС или другого выравнивающего раствора. Читал что фракции могут выплывать и получается неравномерная поверхность, которую в дальнейшем или шлифуют или выравнивают?
igyhatula, нельзя увлажнять раствор до состояния жижи в которой плавает керамзит умеренно жидкий раствор делается под керамзит получается в норме он не плавает а связан цементом наподобие сладости "чак чак" если видели такую ... по верху протягиваете 2-3 сантима М300 и у вас прочный и надежный пол на века вместо танцев с бубном и подсыпками - загуглите темы "просел пол кнауф че делать"