ВВС13
ВВС13
Новичок

Регистрация: 18.11.2019

Севастополь

Сообщений: 26

18.11.2019 в 19:38:28

strider1978 написал: Может тупо кабель проштробили или саморезом прокрутили при монтаже.

strider1978, И что бы это дало?

3 сплита на разных линиях...

P.s. Чуствую, есть какой-то нюанс, то ли с землей, то ли еще чего. А вот победить не могу.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22217

18.11.2019 в 19:41:03

ВВС13 написал:

dokar написал: Если кто то думает что в инверторный кондеях нет пускового тока при первом включении , то он глубоко заблуждается . А тут ещё стабилизатор с не известным временем реакции на это дело . А если в голове вдобавок стоят автоматы тип В, то совсем пропащая ситуация.

dokar, Да что ж вы не читаете то... Повторяю, инвертора не запущены!!! Просто воткнуты в розетку!!! И да, ток запуска действительно минимальный, у меня стоит реле тока и нагрузку всегда видно.

ВВС13, Какое именно реле тока ? Не всякие продвинутые приборы способны показать стартовый ток .

0

Да, ни фига.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

18.11.2019 в 19:41:26

ВВС13, м.б. вы фото покажете все-таки? вам ведь нужно решить проблему? а то получается, что местный народ просто гадает, а не думает над конкретикой. нехорошо поступаете.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

18.11.2019 в 19:50:45

ВВС13 написал:

TAB написал: Тут еще вопрос в стабилизаторе. Может он чудит с инверторной нагрузкой?

TAB, Пускал мимо стабилизатора, ситуация таже.

ВВС13, "мимо" это байпасом на стабе? Или же стабилизатор был полностью исключен из цепи?

0
ВВС13
ВВС13
Новичок

Регистрация: 18.11.2019

Севастополь

Сообщений: 26

18.11.2019 в 20:28:22

ZooZoo написал: ВВС13, м.б. вы фото покажете все-таки? вам ведь нужно решить проблему? а то получается, что местный народ просто гадает, а не думает над конкретикой. нехорошо поступаете.

ZooZoo, Я писал выше, что завтра, как попаду в дом, сфотографирую . Но такое ощущение, что народ вообще не читает сообщений. Я же исключил всё, кроме сплитов. Описал, что они не запущены, но мне упорно говорят о перегрузе...

0
ВВС13
ВВС13
Новичок

Регистрация: 18.11.2019

Севастополь

Сообщений: 26

18.11.2019 в 20:29:08

TAB написал:

ВВС13 написал:

TAB написал: Тут еще вопрос в стабилизаторе. Может он чудит с инверторной нагрузкой?

TAB, Пускал мимо стабилизатора, ситуация таже.

ВВС13, "мимо" это байпасом на стабе? Или же стабилизатор был полностью исключен из цепи?

TAB,
Мимо стаба, это мимо, а не байпасом. Полностью его исключил.

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

18.11.2019 в 20:43:33

ВВС13 написал: Да что ж вы не читаете то...

Ну, прежде всего, если вилка кондиционера включена в сеть - кондиционер включен. Да, нагрузка не велика, но включен. Вот что потребляет инвертор в режиме ожидания - не знаю, но, не много. Однако, форма электричества портится. А какова мощность инверторов (ну, или кондиционеров)? И последнее. А на вводе АВ или диф?

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

18.11.2019 в 20:45:54

Издеваются. :)

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

18.11.2019 в 20:48:45

ВВС13 написал:

ZooZoo написал: ВВС13, м.б. вы фото покажете все-таки? вам ведь нужно решить проблему? а то получается, что местный народ просто гадает, а не думает над конкретикой. нехорошо поступаете.

ZooZoo, Я писал выше, что завтра, как попаду в дом, сфотографирую . Но такое ощущение, что народ вообще не читает сообщений. Я же исключил всё, кроме сплитов. Описал, что они не запущены, но мне упорно говорят о перегрузе...

ВВС13,
вы фоткайте, фоткайте :) народ все читают, мозги есть у многих :) выкладывайте фото и не отвечайте пока на комментарии, поскольку без фото и визуального вИдения задачи многие обсуждения есть просто сотрясение воздуха если сплиты не запущены, но подключены (и не включены) и выбивает АВ, а не УЗО, то "ищите ошибку в монтаже" (С) при верном подключении все работает без проблем нужна первичка, т.е. фото ну, или электрика норм местного пригласите

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ВВС13
ВВС13
Новичок

Регистрация: 18.11.2019

Севастополь

Сообщений: 26

18.11.2019 в 20:52:07

ZooZoo, Спасибо. Завтра выложу фото. Надеюсь всё-таки совместно победить эту проблему.

P.s. главная загвоздка в том, что не выбивает сразу. Может через минуту, может через неделю. Закономерности нет. Но только, если хоть один сплит включен в розетку.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

18.11.2019 в 21:00:05

ВВС13 написал: выбивает сразу. Может через минуту, может через неделю. Закономерности нет. Но только, если хоть один сплит включен в розетку.

ну, тогда и схему подключения до завтра нарисуйте и покажите тоже зы. у меня была как-то подобная ситуация, но там с разными временными интервалами срабатывало УЗО 0,1А; т.е. лечить было не сложно у вас же, возможно, есть утечка с фазы на ноль (у меня была с ноля на РЕ)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу