BV написал: на конкретные по отдельности - узо не напасешься....
Конструктивный довод! :applause: Зачетно отжог! :a
23.11.2019 в 18:33:34
BV написал: на конкретные по отдельности - узо не напасешься....
Конструктивный довод! :applause: Зачетно отжог! :a
23.11.2019 в 18:55:09
23.11.2019 в 23:19:41
Albram написал: Иногда замеряю сопротивление и напряжение обычным тестером (не мегаометром) между заземляющим контактом розетки и нулевым проводом,
Не понял. У Вас есть заземление ноля? Или ноль, приходящий в Ваш щиток и Ваше самодельное "заземление" не соприкасаются?
Albram написал: в подъездный эл. щит УЗО 25А 30mA,
Поскольку ввод у Вас 40А, УЗО - 40А, 30мА.
Albram написал: УЗО ставить перед АВ на квартиру? До счетчика:
Перед вводным АВ ставить УЗО не стоит, ну, хотя бы потому, что придется работать под напряжением. Я бы поставил УЗО перед однополюсными АВ. Кроме того, т.к. у Вас 2-х проводка, я бы, хотя бы на линию стиралки и водогрея, поставил УЗО 10мА.
24.11.2019 в 00:22:13
igor1 написал: ноль, приходящий в Ваш щиток и Ваше самодельное "заземление" не соприкасаются?
igor1, ноль и самодельная "земля" не соприкасаются.
igor1 написал: Поскольку ввод у Вас 40А, УЗО - 40А, 30мА.
Резонно, спасибо. Когда покупал УЗО, то в щитах ещё не было вводных АВ 40А, были только два по 16А после счетчика.
igor1 написал: Перед вводным АВ ставить УЗО не стоит, ну, хотя бы потому, что придется работать под напряжением. Я бы поставил УЗО перед однополюсными АВ. Кроме того, т.к. у Вас 2-х проводка, я бы, хотя бы на линию стиралки и водогрея, поставил УЗО 10мА.
Я возможно недостаточно ясно выразился, но именно перед однополюсными 16А на квартиру я и хотел ставить УЗО 30mA. И про установку отдельного 10mA УЗО на розетку стиралки и водогрея я тоже писал:
Albram написал: На розетку для водогрея и стиралки будет отдельное УЗО на 10mA, а на 30mA в щиток ставлю из соображений пожарной безопасности, проводка-то далеко не юная.
24.11.2019 в 01:20:03
Albram написал: На розетку для водогрея и стиралки будет отдельное УЗО на 10mA, а на 30mA в щиток ставлю из соображений пожарной безопасности, проводка-то далеко не юная.
Достаточно одного УЗО на всю квартиру , в щитке . иначе получится масло масянное . На селективность по утечке очень малая надежда , особенно если как я предлагал занолитесь.
24.11.2019 в 01:31:48
Albram написал: УЗО ставить перед АВ на квартиру?
В вашем случае УЗО можно ставить или после счетчика, перед автоматами АВ С16, или после этих автоматов. Номинал УЗО должен быть не меньше по току вышестоящего АВ.( про УЗО читайте тему на форуме). У вас вводной АВ С40, если УЗО после счетчика, значить его номинал должен быть Не меньше 40А. Если после АВ С16 то не меньше 16А. То есть ваше УЗО IEK ВД1-63 25A 30mA можно ставить только После АВ С16. На водогрей, стиралку и все, что в ванной ОЧЕНЬ рекомендовано поставить УЗО на ток утечки 10мА. И Желательно проложить на эти мощные потребители отдельную новую линию 2,5мм защитив ее АВ С16. Или заменив связку АВ+УЗО на дифф. автомат С16 10мА. Добавление УЗО для защиты других линий в квартире зависит от ваших финансовых возможностей и "хотелок". Судя по всему те два АВ С16 что стоят, отключают по пол квартиры, без разделения света и розеток. Вы можете:
Да и подарите своим соседям два АВ С16 ИЕК. 200р не деньги, а плюсик в карму да и пожар не разделяет кто богатый а кто нет. Или если себе будете что-то нормальное ставить ABB, Legrang и пр то как раз два своих АВ ИЕК сможете отдать))
24.11.2019 в 02:00:21
nezlo написал: ОЧЕНЬ рекомендовано
А где ОЧЕНЬ рекомендовано - покажете ? :) Почти топ - ногой .
24.11.2019 в 08:29:53
Ixtim написал: Лучше всего УЗО ставить на конкретный электроприбор(стиралку, водогрей, посудомойку и т.д.)
Ixtim, такие заявления неплохо бы дополнять "имхо", поскольку это Ваше личное мнение.
Albram написал: но электрик энергокомпании отговорил от этого, сказав что ставить УЗО и дифф. автоматы в проводке без заземления запрещено. Это на самом деле так?
Albram, либо он неграмотный, либо Вы не так поняли, скорее всего первое.
Вечный студент
24.11.2019 в 08:31:45
Albram написал: но электрик энергокомпании отговорил от этого, сказав что ставить УЗО и дифф. автоматы в проводке без заземления запрещено. Это на самом деле так?
Albram, либо он неграмотный, либо Вы не так поняли, скорее всего первое.
Вечный студент
24.11.2019 в 10:49:36
nezlo написал: Номинал УЗО должен быть не меньше по току вышестоящего АВ.( про УЗО читайте тему на форуме).
Вы видимо,плохо читали эту тему :yu:
nezlo написал: На водогрей, стиралку и все, что в ванной ОЧЕНЬ рекомендовано поставить УЗО на ток утечки 10м
Смешно ,тут
dokar написал:
nezlo написал: ОЧЕНЬ рекомендовано
А где ОЧЕНЬ рекомендовано - покажете ? :) Почти топ - ногой .
dokar, полностью прав
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.