BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116665

28.11.2019 в 14:31:52

Len написал:

BV написал:

Len написал: В такую же толщину можно на каркасе 27 мм уложиться, выйдет дешевле.

Дешевле, но даст-ли эти же 11-13дб? Есть где-то протоколы испытаний такой конструкции?

BV, даст, по физике ЗИПСы то же самое, что и каркас на виброподвесах. Матчасть смотрите в альбомах инженерных решений. Производителя писать не буду.

Len, Физика физикой, но протоколы испытаний дают точные цифры с учетом всех нюансов

0
Len
Len
Новичок

Регистрация: 22.03.2013

Москва

Сообщений: 72

28.11.2019 в 19:57:30

BV, Я согласен. Если реальный интерес, то напишите в лс, скину компании у кого посмотреть можно.

PS:Но нужно понимать, что лабораторные данные дают лишь опорный уровень, в реальности из-за наличия косвенных путей передачи шума эффективность всегда ниже. Кроме того одна и та же звукоизоляционная облицовка дает разные результаты для разных стен. Чем тольше и легче стена, тем больше прибавка децибел, и наоборот. К тонкой перегородке из ПГП со слабой звукоизоляцией (39-41 дБ) может прибавиться 20-25 дБ, а к толстой тяжелой стене в два кирпича с изначально хорошей ЗИ, та же схема прибавит всего пару децибел. Это нужно держать в голове и учитывать, что производители обычно на самых тонких испытывают :confused: