Zac написал: . Датчик установлен возле выхода из рамки, где располагается отопительное оборудование. Также недалеко находится окно жилой квартиры.
Честно, мы не знаем что за рамка, и тд - лучше фото :)
Zac написал: Ну так давайте я подниму! =) Вы этот параметр имеете в виду (первый сверху)?
Да. Но инструкцию я читать не буду, т.к. чтобы вникнуть - надо раза три читать :)
Zac написал: Может быть ещё "Т обрат. мин" поднять с 42 до этак градусов пятидесяти?
Это грозит штрафом от теплосетей. Сначала позвонить им и узнать - какая макс температура возвращаемой воды, и с какой температуры начинаются штрафы. Например в одном из домов теплотехник сказал, что они стараются поддерживать половину от Т подачи.
Zac написал: В том-то всё и дело, что платят по-прежнему по тарифу (около трёх тысяч рублей в месяц),
Узнайте есть тепловычислитель или нет? Должен быть. А далее... ну если сидеть на жопе ровно ... ничего не изменится...
Zac написал: а теперь холод. Хорошо что сегодня потеплело и стих ветер, первый день, когда немного отогрелись. Но так ведь будет не всегда, до марта далеко и ещё наверняка будут морозы до минус 10, а может быть и ниже.
не очкуйте - так или иначе проблема решаема. Еще раз почитайте инструкцию.... запишите вопросы. Фото всех меню, погода на улице, температура в квартире. И позвоните в Данфосс. Спросите конкретные вопросы. Возможно лучше будет договориться отправить им настройки по почте - чтобы спец ответил. Это вместо игры в испорченный телефон.