Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114470

03.12.2019 в 23:55:05

yoprst написал: так? в роликах Рехау говорится о разном гидравлическом сопротивлении на радиаторах при такой схеме, но меня это не коснется, т.к. радиаторов всего три?

  1. делается гидравлический расчет, хотя бы прикидочный
  2. используются термоклапаны с предустановкой, иначе не сбалансируете

yoprst написал: На кухне два радиатора, и да, тот что возле балконной двери маленький, тот что под окном - в два раза больше. Получится ли их нормально отдельно регулировать при двухтрубной тупиковой схеме?

см выше

yoprst написал: И есть ли какой-то вариант монтажа, чтобы тройники оказались над стяжкой? не хочу соединения в стяжку заливать

А где? В воздухе? в стене - но я ни разу не видел, чтобы кто-то так делал :)

Как вариант - в природе существуют проходные водорозетки - но по гидравлике это надо считать очень аккуратно...

0
Аватар пользователя
yoprst

Местный

Регистрация: 03.12.2019

Воронеж

Сообщений: 16

04.12.2019 в 00:11:41

BV написал: А где? В воздухе?

вот кстати да, что если в воздухе? у меня будут увеличенные подоконники и я думал чем-то радиаторы прикрыть. Т.е. особо видно не будет.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114470

04.12.2019 в 00:18:53

yoprst написал: вот кстати да, что если в воздухе? у меня будут увеличенные подоконники и я думал чем-то радиаторы прикрыть. Т.е. особо видно не будет.

Начинаем обсуждать сферического коня в вакууме, т.к. кроме Вас никто это не видел :) А "хрустальный шар" сейчас в ремонте...

0
Аватар пользователя
yoprst

Местный

Регистрация: 03.12.2019

Воронеж

Сообщений: 16

04.12.2019 в 00:59:11

BV написал: т.к. кроме Вас никто это не видел

Я имею в виду, что если не важно как это будет выглядеть с эстетической точки зрения, принципиально ничего же не мешает подвести трубы так, чтобы тройник оказался снаружи (не в стяжке) под радиатором?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114470

04.12.2019 в 01:26:19

yoprst написал:

BV написал: т.к. кроме Вас никто это не видел

Я имею в виду, что если не важно как это будет выглядеть с эстетической точки зрения, принципиально ничего же не мешает подвести трубы так, чтобы тройник оказался снаружи (не в стяжке) под радиатором?

yoprst, больше поворотов толстой трубой магистрали = лишний геморрой. Все эти изыски надо продумывать в реальных размерах с реальными радиусами поворотов.

Так и не понял - у Вас именно ТРИ радиатора, или 4?

0
Аватар пользователя
АПОСТОЛ

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

04.12.2019 в 11:51:28

Монолит с нижним подключением оснащён по умолчанию клапаном с возможностью балансировки системы.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Аватар пользователя
yoprst

Местный

Регистрация: 03.12.2019

Воронеж

Сообщений: 16

04.12.2019 в 15:48:56

BV написал: Так и не понял - у Вас именно ТРИ радиатора, или 4?

их как бы четыре, только тот который в комнате - двойной.

ракурс не очень удачный, но как-то так это выглядит:

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114470

04.12.2019 в 19:44:41

yoprst написал:

BV написал: Так и не понял - у Вас именно ТРИ радиатора, или 4?

их как бы четыре, только тот который в комнате - двойной.

ракурс не очень удачный, но как-то так это выглядит:

yoprst, Ох уж эти колхозники - изобретатели :) Сделано без мозгов :killyourselfbywall:
Спарка делается трубой максимально возможного сечения, а не крысиными хвостами

0
Аватар пользователя
Ilya_Kiselev

Местный

Регистрация: 27.11.2018

Москва

Сообщений: 384

04.12.2019 в 21:12:32

А вроде это не спарка когда два радиатора один за дним, а два радиатора раздельные - подвод воды как раз между ними. Но все равно это извращение какое-то.

0

О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114470

04.12.2019 в 21:20:34

Ilya_Kiselev написал: А вроде это не спарка когда два радиатора один за дним, а два радиатора раздельные - подвод воды как раз между ними. Но все равно это извращение какое-то.

Ilya_Kiselev, возможно вы правы - на фото плохо видно. Даже если так - то все равно колхоз кривобокий

0
Аватар пользователя
yoprst

Местный

Регистрация: 03.12.2019

Воронеж

Сообщений: 16

05.12.2019 в 00:03:46

BV написал: Ох уж эти колхозники - изобретатели

Ilya_Kiselev написал: это извращение какое-то.

я тоже впервые такое вижу, не пойму теперь что с этим делать

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114470

05.12.2019 в 00:21:09

yoprst написал:

BV написал: Ох уж эти колхозники - изобретатели

Ilya_Kiselev написал: это извращение какое-то.

я тоже впервые такое вижу, не пойму теперь что с этим делать

yoprst, по крайней мере делать эстетически красиво. Сохранить мощность. Как - вариантов не один и не два...

0
Аватар пользователя
Ilya_Kiselev

Местный

Регистрация: 27.11.2018

Москва

Сообщений: 384

05.12.2019 в 00:29:17

yoprst написал: не пойму теперь что с этим делать

Переделывать на нормальное подключение, так как сейчас расход воды через каждый из этих радиаторов непредсказуем.

0

О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу