Аватар пользователя
Covboy

Местный

Регистрация: 09.08.2009

Брянск

Сообщений: 1886

22.12.2019 в 13:18:15

es-domak написал:

BV написал: --- Значит такие НШВИ используются только для многожильных проводов? Это имеется ввиду? es-domak, О ДА!!!

А почему нельзя использовать НШВИ для одножильного провода? Ведь это решает мою проблему. Какие минусы в использовании НШВИ для одножильного провода?

es-domak, те же яйца, только в профиль.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8669

22.12.2019 в 13:45:23

BV написал: Есть хорошая поговорка, на тему сколько один человек может задать вопросов

На тему подключения к копеечному светильнику устроили мозговой штурм. Пора просить администрацию создавать отдельный раздел "песочница", для таких вопросов. И по получению ответа закрывать тему.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111796

22.12.2019 в 13:50:40

Чел сразу получил ответ, нет, ....ля, зачем просто, надо продолжать иметь мозги :killyourselfbywall: Также и в других темах...

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

22.12.2019 в 15:21:02

es-domak написал: А почему нельзя использовать НШВИ для одножильного провода? Ведь это решает мою проблему.

Вашу проблему это не решает. Поскольку НШВ(НШВИ) это тонкостенная трубочка из меди, и раз уж у Вас передавливается жила, то эта трубочка помочь не сможет.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20160

22.12.2019 в 15:44:50

strider1978 написал:

BV написал: Есть хорошая поговорка, на тему сколько один человек может задать вопросов

На тему подключения к копеечному светильнику устроили мозговой штурм. Пора просить администрацию создавать отдельный раздел "песочница", для таких вопросов. И по получению ответа закрывать тему.

strider1978, В песочнице новички будут проходитть пескоструйную обработку, а ответы бывалых должны быть блестящими, как котовы причиндалы . :D

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111796

22.12.2019 в 15:49:37

Какая еще песочница, если уведомления не работают, и тд и тп накопленных проблем у форума - вагон. Обратная связь - тишина....

0
Аватар пользователя
es-domak

Местный

Регистрация: 27.11.2019

Луга

Сообщений: 482

22.12.2019 в 16:26:36

BV написал: Чел сразу получил ответ, ...

Было несколько разных ответов. Как мне понять, какой из них лучше? А может быть какой-то ответ вообще не правильный? Вот поэтому я и уточняю.

BV написал: ... нет, ....ля, зачем просто, надо продолжать иметь мозги

Потому что половина ответов - это не ответы на мой вопрос, ответы не по сути. А рассуждения типа "ах какой тупой вопрос! и так ведь все уже понятно!" Может поэтому мне приходится уточнять детали?

0
Аватар пользователя
es-domak

Местный

Регистрация: 27.11.2019

Луга

Сообщений: 482

22.12.2019 в 16:27:26

Alex___dr написал: Поскольку НШВ(НШВИ) это тонкостенная трубочка из меди, и раз уж у Вас передавливается жила, то эта трубочка помочь не сможет.

А если я попробую и НШВИ не передавится винтом? Тогда это будет хорошее решение? С точки зрения электрики, качества контакта, электрических норм и правил?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111796

Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

22.12.2019 в 17:12:30

es-domak написал:

Alex___dr написал: Поскольку НШВ(НШВИ) это тонкостенная трубочка из меди, и раз уж у Вас передавливается жила, то эта трубочка помочь не сможет.

А если я попробую и НШВИ не передавится винтом? Тогда это будет хорошее решение? С точки зрения электрики, качества контакта, электрических норм и правил?

es-domak, Если руководствоваться здравым смыслом и вменяемыми усилиями при затяжке винта, и без гильзы не подрезается ничего, с гильзой- тем более, она просто первая деформируется винтом и служит защитой провода, в т.ч. и многожилки. А сдуру и коня можно трахнуть. По этой же причине колесные болты Жигулей можно затягивать усилием, применимым к КАМАЗу и удивляться в слабости резьб...

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.12.2019 в 17:53:38

Шайтанама! Еще никто не предложил припаять провода к патрону? Тогда я первый! Паяльник форева :yu:

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

22.12.2019 в 18:26:20

У меня в ванной два светильника с такими патронами. Вроде ничего не переломилось и не передавилось, все работает с первого раза. К одному подходит моножилка 1,5, к другому вообще многожилка 0,75 без всяких НШВИ.

0
Аватар пользователя
es-domak

Местный

Регистрация: 27.11.2019

Луга

Сообщений: 482

22.12.2019 в 18:37:20

BV написал: ИМХО, Вы пытаетесь троллить форум.

Это я троллю???? Вы посмотрите ответы после моего вопроса. Начиная с вашего же ответа. Ни одного ответа по сути моего последнего вопроса!!!

Я думаю, что форум троллят те, кто говорит о троллинге, трахании коней, жигули, пайку патронов и т.д. и т.п. В итоге один вопрос и четыре "левых" ответа! Так кто тут троллит?

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8669

22.12.2019 в 18:59:21

es-domak написал: Это я троллю????

Те, кому нужно решить вопрос, после получения совета бегут и делают. Многие потом даже не отписываются, получилось или нет. Ну, наверное получилось, раз не пишут.

Академический интерес в данном случае неуместен, почему не используют Х, отчего не годится Y...

Вариантов не так много, либо правильно готовить провод, либо менять патрон. Либо не тянуть со всей дури.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111796

22.12.2019 в 19:24:06

es-domak написал: Это я троллю????

ДА, а что же это еще?

es-domak написал: А если я попробую и НШВИ не передавится винтом? Тогда это будет хорошее решение? С точки зрения электрики, качества контакта, электрических норм и правил?

.

es-domak написал:

BV написал: там есть кнопочка " все характеристики" - рекомендую нажать и прочитать ВНИМАТЕЛЬНО до конца.

А-а-а! Значит такие НШВИ используются только для многожильных проводов? Это имеется ввиду?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу