a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

04.01.2020 в 22:39:19

ebf написал:

a__l написал: У меня просто на многие исполнительные девайсы (посудомойка, стиралка, бойлер) идет отдельные линии 3х1.5 на отдельные ДифАвтоматы ABB DS201 (так поставили электрики). Видимо они тоже не особо защищают линии?

Всё они прекрасно защищают,во первых линии у вас не длинные,во вторых ваши стационары ,не более 3 кВт

ebf,
Сделано так:

Входной автом.выкл (АВ) C50. Далее звездой:

  1. АВ C40 --- УЗО 40А, 30мА --- 3х2.5 на Индукц.варочную панель (макс мощности 7кВатт)

  2. ДифАвтомат B16, 30mA DS201 --- 3x1.5 стиралка + бойлер (включается летом на 2 недели)

  3. ДифАвтомат B16, 30mA DS201 --- 3x1.5 посудомойка

  4. ДифАвтомат B16, 30mA DS201 --- 3x1.5 духовой шкаф

  5. АВ B10 --- 3x1.5 на сигнализацию, Вайфай, телефон и т.д. (коммутаци.оборудование ... все в одной месте).

  6. АВ В16 --- освещение и розетки первая комната + корридор

  7. АВ В16 --- освещение и розетки вторая и третья комната

  8. ДифАвтомат B16, 30mA DS201 --- 3x1.5 кухня (см.выше) --- через распред.коробку, звездой на каждую группу идет линия 8.1. розетки рабочей поверхности (и тут к одной из группы розеток подключается дальше розетка (см.выше, то что я описывал) на которую подключается ТЭН ПУ. Сейчас я уменьшил на нее нагрузку и получил только 8А тока зимой, для нагрева воздуха). 8.2. вытяжка 8.3. розетки группа А (холодильник и прочее мелкое) 8.4. розетки группа В (свободная - подключается иногда гладильная система ... максимум 2,2 кВт - т.к. там парогенератор)

  9. ДифАвтомат B16, 30mA DS201 --- 3x1.5 - отдельная линия на оборгев (подключаю ТЭН-ы), когда не включили отопление и в квартире холодно.

И видимо, как я понял, узкое место это п.8 т.к. Диф.Автомат будет держать ток, больший чем можно пустить по кабелю?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.01.2020 в 22:53:49

a__l написал: И видимо, как я понял, узкое место это п.8 т.к.

Узковато

a__l написал: АВ C40 --- УЗО 40А, 30мА --- 3х2.5 на Индукц.варочную панель (макс мощности 7кВатт)

надо бы 6мм

a__l написал: ДифАвтомат B16, 30mA DS201 --- 3x1.5 стиралка + бойлер (включается летом на 2 недели)

Бойлер лучше бы на свою линию,ну теперь уж ,что говорить

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

04.01.2020 в 23:41:26

Radio, на пару милиметров можно, конечно. Главное, чтобы до второй точки достало, там вот такая форма пружины:

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21255

04.01.2020 в 23:53:04

Abrikos, это само-собой. Но запас там приличный. А голые жилы тоже выглядят не айс.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20864

05.01.2020 в 00:07:49

a__l написал: АВ C40 --- УЗО 40А, 30мА --- 3х2.5 на Индукц.варочную панель (макс мощности 7кВатт)

Надеюсь где-то описка, или сечении , или в номинале АВ ? Назвав электриками, людей которые это заложили , вы точно описАлись.

a__l написал: 3x1.5 духовой шкаф

Все таки странные у вас электрики, обычно норовят на духовку перебор, в виде 4.0 квадратов всучить.

0

Да, ни фига.

a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

05.01.2020 в 00:10:25

ebf написал: Бойлер лучше бы на свою линию,ну теперь уж ,что говорить

Да, имело бы смысл. У меня еще бойлер подключается через такую розетку с УЗО: https://www.made-in-china.com/showroom/bestfun/product-detailiHxnUBfYIQKv/China-GS-TUV-Approved-RCD-Adaptor-RCD01-.html

Оригинальное УЗО на бойлере сломалось - пришлось демонтировать и сделать подключение к вилке напрямую. Бойлер при максимальной нагрузке (два тена: один на 4А, второй на 6А) потребляет чуть больше 10А.

ebf написал: надо бы 6мм

ошибся ... в проекте стоит 6мм, и в щитке так же - посмотрел.

0
a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

05.01.2020 в 00:16:16

dokar написал: Все таки странные у вас электрики, обычно норовят на духовку перебор, в виде 4.0 квадратов всучить

по мануалу он потребляет 3.5кВт - померял - на максимальной программе 13А потребляет по приборчику. По идеи должно хватить 3х1.5

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.01.2020 в 00:18:27

a__l написал: У меня еще бойлер подключается через такую розетку с УЗО

Зачем? У вас эта линия не под УЗО 30ма ,которое обязано быть в щитке

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20864

05.01.2020 в 00:19:54

a__l написал: У меня еще бойлер подключается через такую розетку с УЗО

А смысл какой, когда

a__l написал: ДифАвтомат B16, 30mA DS201 --- 3x1.5 стиралка + бойлер (включается летом на 2 недели)

?

0

Да, ни фига.

a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

05.01.2020 в 00:25:24

dokar написал: А смысл какой, когда

в данном случае смысла нету, согласен. Но сперва бойлер подключался к обычным розеткам, а т.к. УЗО в бойлере сломалось, надо было такое решение придумать. Сейчас же - просто эта розетка с УЗО осталась - вот и подключена уже в линию для бойлера (чтобы не потерялась ... другого применения нету у меня пока ей)

0
a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

05.01.2020 в 00:36:06

ebf написал: Узковато

по п.8. Правильно ли я понимаю, что сейчас решением может замена диф.автомата на 10А (вместо 16А)?... это будет ограничивать ток в ~15А. А если уж будет выключаться диф.автомат на 10А, то надо будет не нагружать всякими бытовыми приборами линию.

Или же все таки можно поставить серию Z, в этом случае отключение будет 1.2 от Тока Номинала т.е. 19.2А и это будет приемлимо для провода 1.5кв.мм. сечения?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.