Господа, подскажите... правильно ли я понимаю расчеты...

Предположим, что у меня с большего постоянное потребление по току. Я замерял потребление за 50 секунд. Если у меня за 50 секунд, потребление составило 110Ватт…. То чтобы получить усредненную силу тока: то надо 110Ватт/50секунд*3600/220Вольт = 36А... Так?

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

07.01.2020 в 13:03:24

А как и чем вы эти 110 ватт измерили? Вы измерили мощность, а не потребленную энергию. Если правильно измерили, то ток будет 110 Вт : 220 В = 0,5 А, и будет он таким столько времени, сколько будет работать ваш потребитель. А уже потребленная энергия- отдельный разговор, она даже размерность имеет не в АМПЕРАХ, а киловатт-часах.

0
a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

07.01.2020 в 13:06:32

"АВ C40 --- УЗО 40А, 30мА --- 3х6 на Индукц.варочную панель (макс мощности 7кВатт)" Гопсода, может имеет смысл на 32А поставить на эту линию, по таблицам 6кв.мм провод расчитан на 32А? Или в силу того, что индукция больше 32А не потребляем (7кВатт) - это не принципиально?

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

07.01.2020 в 13:21:00

32А что- АВ или УЗО? Ставьте АВ на 25А, если уверены, что все сразу работать не станет, иначе 7000 : 220 = 31, 8А. Но УЗО всегда выбирается с током на ступень выше.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.01.2020 в 13:41:15

АлВас написал: Но УЗО всегда выбирается с током на ступень выше.

Шутки продолжаются? :D Что вам плохого сделал ТС , :)

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

07.01.2020 в 13:52:43

При чем тут шутки??? Пошутите и вы, только по делу и конкретно, что вам мешает? Или ваш пост и есть шутка? УЗО всегда выбирается на ступень выше по току, т.к. его задача и ресурс контактов несколько иные, чем у АВ. Тому на роду написано сделать стотыщмильенов срабатываний при перегрузке без потери функциональности, а УЗО по определению следит за утечками, а не за током нагрузки. Читайте нормативку, или просто читайте: ...Важно знать, что УЗО не имеет защиты от сверхтоков (токи короткого замыкания, перегруз) и поэтому его следует всегда защищать автоматическим выключателем, номинальный ток которого меньше или равен номинальному току УЗО...(с) и таких рекомендаций полно.

0
a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

07.01.2020 в 13:57:21

АлВас написал: А как и чем вы эти 110 ватт измерили?

на счетчике замерял разницу, он изменения в 0.01кВатт в реальном времени показывает

0
a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

07.01.2020 в 13:58:47

АлВас написал: 32А что- АВ или УЗО? Ставьте АВ на 25А, если уверены, что все сразу работать не станет, иначе 7000 : 220 = 31, 8А. Но УЗО всегда выбирается с током на ступень выше.

у меня стоит так сейчас (2 отдельных прибора): автоматич.выключ на 40А и УЗО на 40А (почему так поставили, т.к. я не нашел диф.автомат АBB на 40А 30мА)... соот. думал автомат.выключ на 32А заменить (чтобы УЗО не менять). У меня на этой линии только индукция (варочная панель) - больше ничего. И весь ток органичен максимальным током потребления индукции... поэтому АВ и УЗО защищают только индукцию и больше ничего

"что все сразу работать не станет" - вы имели ввиду дополнительные приборы, отличные от индукции (варочной панели) ?

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

07.01.2020 в 14:13:59

Все подробности надо писать в самом начале, в т.ч. и про то, что там только плита и больше ничего. Здесь- "что все сразу работать не станет" я имел в виду все конфорки и на полную мощность. И еще одно- вы отсчитывали показания в режиме измерения мощности, или энергии?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.01.2020 в 14:15:32

АлВас написал: УЗО всегда выбирается на ступень выше по току, т.к. его задача и ресурс контактов несколько иные, чем у АВ.

Если вы чего то не знаете,то прямым ходом в тему про УЗО.

АлВас написал: Читайте нормативку, или просто читайте

Перестаньте разговаривать с самим собой :) Ваши советы вредны и не обоснованны ,поэтому совет для ТС,забудьте всё что вам говорил АлВас :yu: В вашем случаи ,УЗО АВВ 40А и АВВ АВ40А самое правильное и не вздумайте ничего менять

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

07.01.2020 в 14:27:35

Если вы такой правильный советчик, посоветуйте заодно запастись долготерпением- когда же эот АВ на 40 ампер сработает при неисправности индукционки???