При чем тут шутки??? Пошутите и вы, только по делу и конкретно, что вам мешает? Или ваш пост и есть шутка?
УЗО всегда выбирается на ступень выше по току, т.к. его задача и ресурс контактов несколько иные, чем у АВ. Тому на роду написано сделать стотыщмильенов срабатываний при перегрузке без потери функциональности, а УЗО по определению следит за утечками, а не за током нагрузки.
Читайте нормативку, или просто читайте: ...Важно знать, что УЗО не имеет защиты от сверхтоков (токи короткого замыкания, перегруз) и поэтому его следует всегда защищать автоматическим выключателем, номинальный ток которого меньше или равен номинальному току УЗО...(с) и таких рекомендаций полно.