Кто, какие заводы выпускают провода по ГОСТу? Посоветуйте , помогите определится. Взял у знакомого для проверки небольшой кусок провода с этикеткой, который он купил ВВГиг-LS 3х2.5. На этикетке написан ГОСТ. По факту оказалось сечение 2.21 . Завод не указан.

0
Аватар пользователя
AirMakks

Местный

Регистрация: 05.01.2018

Москва

Сообщений: 374

18.01.2020 в 12:07:26

1 какой ГОСТ? На каждом кабеле написано что он соответствует ГОСТ, только это ГОСТ по пожарной безопасности, а выпускается кабель по ТУ 2 2,21 это очень неплохо, обычно не более 1,75 3 Севкабель, Кольчугино, Prisman 4 штангенциркуль с собой желательно иметь, если кабель неизвестно чей

0

ТОК-СМЕРТЬ!

Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

18.01.2020 в 12:08:48

AirMakks написал: 4 штангенциркуль с собой желательно иметь,

Микрометр в комплекте с умением пользоваться...

0
Аватар пользователя
Папа Карлов

Местный

Регистрация: 07.11.2011

Москва

Сообщений: 243

18.01.2020 в 13:16:56

AirMakks написал: 1 какой ГОСТ? На каждом кабеле написано что он соответствует ГОСТ, только это ГОСТ по пожарной безопасности, а выпускается кабель по ТУ 2 2,21 это очень неплохо, обычно не более 1,75 3 Севкабель, Кольчугино, Prisman 4 штангенциркуль с собой желательно иметь, если кабель неизвестно чей

AirMakks, А у этих заводов какое реальное сечение?

0
Аватар пользователя
nezlo

Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

18.01.2020 в 13:58:46

Папа Карлов,
По ГОСТУ нормируется не сечение а сопротивление бухты кабеля). Берете сайт крупной компании по продаже электрики типа ЭТМ там вся информация по кабелю есть. ГОСТ не ГОСТ. И сомнений в подлинности нет.

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

18.01.2020 в 14:03:40

nezlo написал: По ГОСТУ нормируется не сечение а сопротивление бухты кабеля)

Не совсем верно. ГОСТ нормирует сопротивление 1000 метров жилы. Которое невозможно проверить без микроомметра.

nezlo написал: И сомнений в подлинности нет.

:D

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.01.2020 в 14:06:13

nezlo написал: По ГОСТУ нормируется не сечение а сопротивление бухты кабеля).

Может сначала читать,а потом писать :) ГОСТ 22483-2012

0
Аватар пользователя
AirMakks

Местный

Регистрация: 05.01.2018

Москва

Сообщений: 374

18.01.2020 в 14:31:09

Папа Карлов написал:

AirMakks написал: 1 какой ГОСТ? На каждом кабеле написано что он соответствует ГОСТ, только это ГОСТ по пожарной безопасности, а выпускается кабель по ТУ 2 2,21 это очень неплохо, обычно не более 1,75 3 Севкабель, Кольчугино, Prisman 4 штангенциркуль с собой желательно иметь, если кабель неизвестно чей

AirMakks, А у этих заводов какое реальное сечение?

Папа Карлов, Все производители пытаются проскочить по нижней границе, ибо дорого. От 2,47 до 2,35. Но я меряю штангенциркулем( уже ошибка) и пользуюсь для пересчета упрощенной формулой. В целом, если правильно выбирать сечение кабеля по ПУЭ и не покупать совсем уж отстой-в этих пределах терпимо для 98% задач

0

ТОК-СМЕРТЬ!

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

18.01.2020 в 15:58:36

Я не часто покупаю кабель, т.е. не мониторю постоянно кто что лепит и потом продаёт как "кабель". Покупаю продукцию заводов существовавших в советское время именно как кабельные заводы, а не цветмет и т.п.. Беру один метр кабеля, иду домой и спокойно его рассматриваю. Если сечение нормальное (замер штангенциркулем), изоляция нормальная, в тот же день или на следующий день покупаю сколько надо. И мне пофиг какое сопротивление у этого кабеля на длине от Земли до Луны.


Блиц-замер сечения жил ВВП-1, ВВГ-нг-LS (Одескабель К29), ВВГ и ВВГ-нг (Южкабель К28), быстро и грубо, пару раз для каждой жилы. Смазывать штангенциркуль и протирать очки не буду, результат измерений - "как есть". :)

ВВП-1 2,5 кв.мм - D около 1,8 мм (2,54 кв.мм). ВВГ-нг-LS 1,5 кв.мм - D около 1,4 мм (1,53 кв.мм). ВВГ-нг 4 кв.мм - D около 2,2 мм (3,79 кв.мм). ВВГ 6 кв.мм - D около 2,6 мм (5,3 кв.мм). Использованная формула для пересчёта: ПиДэКвадрат/4. Штангенциркуль более-менее нормальный, не раздолбанный.

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

18.01.2020 в 16:15:05

Папа Карлов написал: ...какие заводы выпускают провода по ГОСТу? Посоветуйте...

все заводы выпускают провода по ГОСТ.. А какие покупаете вы - это другой вопрос... ;)

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

18.01.2020 в 16:24:36

Abrikos, а какой у Вас критерий нормальности? П. С. Обычно погрешность штангеля составляет 0.1мм. На сечении 2.5мм2 это даст погрешность больше 10%.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20757

18.01.2020 в 16:36:34

ebf написал: ГОСТ 22483-2012

цитата: "2.2 номинальное сечение (nominal cross-sectional area): Значение, идентифицирующее определенный размер жилы, но не подлежащее проверке непосредственным измерением.

Примечание - Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта." ... слова которые выделены жирным, означают, что мерять миллиметры не годится, нужно мерять ОМы. Другими словами, "сказано - килограмм, и нефиг перевешивать!" :)

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

18.01.2020 в 16:41:46

Грэй написал: Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.

Есть нюанс - удельное сопротивление меди. Которое не позволяет сделать жилу менее определённого диаметра (и соответственно сечения...) и уложиться при этом в требования ГОСТ.

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

18.01.2020 в 16:42:14

Грэй написал:

ebf написал: ГОСТ 22483-2012

цитата: 2.2 номинальное сечение (nominal cross-sectional area): Значение, идентифицирующее определенный размер жилы, но не подлежащее проверке непосредственным измерением.

Примечание - Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.

Грэй, Есть нюанс - удельное сопротивление меди. Которое не позволяет сделать жилу менее определённого диаметра (и соответственно сечения...) и уложиться при этом в требования ГОСТ.

И фактический диаметр жилы (и соответственно сечения...) позволяющий уложиться в ГОСТ очень близок к номинальному...

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

18.01.2020 в 16:43:08

СтранникXXI, у меня самые простые критерии:

  1. Нормальный завод, например, Одескабель. Кроме этого названия у нас присутствует Одесса кабель, Одесса ГОСТ.
  2. Сечение жилы +/- туда-сюда, но чтобы не очень минус.
  3. Нормальная толщина изоляции, и чтобы её невозможно было легко рвать голыми руками. Другие показатели - состав сплава, сопротивление, я ведь не могу проверить, поэтому и пользуюсь простейшими способами. А подстраховываюсь тем, что не беру всякие "Харьков-кабель" и "Одесса Супер-ГОСТ+++".
0