Inch1964 написал:
либо через гидрострелку.
Вы серьёзно? 25 кв.м. какая нафик гидрострелка? Зачем?
Slaventuu написал:
Если не перекрывать пол, то котел как-будто не греет вообще (ни батареи, ни пол)
а сколько по времени ждали? Пока полы на режим не выйдут, может создаваться такое впечатление. Тепло отдаваемое котлом, вникуда уходить не может. Котёл на выходе какую температуру имеет? Полы конечно, по любому должны подключаться не просто на прямую. НСУ тут скорее всего не нужен. Контур один? Тогда вполне можно обойтись комплектом подключения типа:

типовая схема подключения, выглядит так:

Комплекты подключения бывают разных типов. В принципе, можно такой комплект собрать самому из отдельных деталей. По сути там есть: термостатический клапан, балансировочный клапан и воздухоотводчик.
НСУ конечно штука хорошая, но на один контур...Тем более вся остальная система 2 радиатора всего.