Slaventuu написал:
Запас мощности - это котёл?
да. Но тем не менее его должно хватать.
Slaventuu написал:
отказаться от ТП и вывести 3ий радиатор?
это крайняя мера.
Slaventuu написал:
Последовательно подключены радиатор-радиатор-тп, труба от котла и к котлу.
Ну если смотреть по рисунку, то подключение больше параллельное чем последовательное.
Slaventuu написал:
На радиаторах шаровые и на ТП шаровые.
Шаровыми кранами нельзя произвести регулировку. В лучшем случае они начнут шуметь и перестанут держать, в худшем потекут по штоку.
мне, на данный момент, решение видется в установке (замене шаровых) регулировочных кранов или балансировочных кранов. (не знаю чего сразу не поставили).


Понимаете, тёплый пол это здорово, уют, удобство. Не нужно от этого отказываться. Для работы радиатора большой расход (проток) не нужен. У Вас всего 2 радиатора.Система категорически маленькая, что бы её один насос не прокачал. НСУ штука хорошая, но дорого и неоправданно в Вашем случае. Достаточно будет ограничить расход через радиаторы, и заработают и они и ТП. Термоклапана с термоголовкой на ТП это не отменяет.