Bort944
Bort944
Новичок

Регистрация: 28.01.2020

Москва

Сообщений: 2

28.01.2020 в 12:52:00

В квартире сделана разводка по стояку. Стальной отвод от стояка горячей -> фильтр грубой очистки (самый простой с сеткой под 45 гр) -> водосчетчик берегун -> металлопласт 16 -> гребенка на 3/4 с 6 отводами под 1/2 -> металлопласт на смесители (Grohe душ/тропический душ и Damixa раковина). Помимо этого сделано подключение от гребенки холодной воды с установленным на нем проточным водонагревателем. Разводка в таком виде досталась от предыдущих хозяев. Проблема: С недавних пор при плавном открытии горячей воды давление увеличивается до какого-то момента, а потом резко с ударом падает практически наполовину. Подключал гребенку горячей воды через водонагреватель от гребенки холодной - такой эффект отсутствует. Сорвал пломбу, прочистил фильтр (грязи было очень много, не так давно отключали на день воду после чего несколько дней текла ржавая вода) - не помогло. Остается грешить только на счетчик воды, но я посмотрел конструкцию в интернете, там вроде бы ничего такого не предусмотрено. Подскажите, куда копать. ПС чтобы не плодить темы: Относительно низкое давление после гребенки. Может ли быть виной этому счетчик (чистка фильтра не помогает) После отключения горячей воды был гидроудар и потекла пластиковая прокладка полотенцесушителя, почиатл, что лучше резиновая, поставил, снова потекла через неделю. Какую все-таки правильно ставить?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138434

28.01.2020 в 13:03:19

Bort944 написал: Сорвал пломбу, прочистил фильтр

проще было ушко фильтра откусить

Bort944 написал: счетчик воды, но я посмотрел конструкцию в интернете, там вроде бы ничего такого не предусмотрено

Мам на входе сетка - рассекатель, а на выходе в полсгоне может быть обратный клапан...

Bort944 написал: Стальной отвод от стояка горячей -> фильтр грубой очистки (самый простой с сеткой под 45 гр)

Между ними кран. Какой именно? Шаровый или вентиль?

Bort944 написал: Подскажите, куда копать.

от входа от стояка.... последовательно отсоединяем и сливаем полным напором через пылесосный или другой шланг... можно начать между счетчиком и гребенкой...

Как называется гребенка? Флажки или многооборотные краники?

0
Bort944
Bort944
Новичок

Регистрация: 28.01.2020

Москва

Сообщений: 2

28.01.2020 в 13:18:58

BV,

Вот так вот это выглядит в целом, если поможет.

upd Гребенка собрана из двух по 2 отвода, на флажках tiemme

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Резидент

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

28.01.2020 в 21:37:37

Bort944, для начала нужно убедится что засор не до косого фильтра. Вынуть сетку с «ФГО» и открыть запорный кран, баклажка пятилитровая в помощь.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138434

28.01.2020 в 22:46:53

Bort944 написал: если поможет.

да не особо .. проводите испытания... Пустые краники на гребенках есть - можно подключить шланг садовый и через него сливать... Кстати, Флажки не должны быть в полуоткрытом состоянии...

0
jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

28.01.2020 в 23:32:22

АПОСТОЛ написал: для начала нужно убедится что засор не до косого фильтра.

Там он, на 90%...

0

Баш майсторът

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу