Добрый день. Прошу помочь мне с организацией канализации для посудомоечной машыни. Диаметр канализации 32 . Подключил как изображено на фото. Еще не тестировал. Прошу подтвердить правильность подключения. Спасибо
dmitrovski, а не пофиг на ПММ на сифон? Волос женских там вряд ли будет, будет только поток воды с химией под давлением промывать этот сифон), норм там всё, раз всё уже готово.
Ivan.Barytskyi, нет, это для моек критично, у вас потоком воды с моющей химией он постоянно будет промываться, хотя на этапе проекта можно было сделать проще (картинка выше)
Мишутк написал:
Слева труба сливная откуда тянется?
Мишутк, от слива конденсационного котла
Ivan.Barytskyi, тогда плохо. Поток от этого источника слабый, самопромывки трубы не будет. В районе тройника подключения слива ПММ в сторону котла будет заброс отходов. Из посудомойки по определению выливается жирокусочная смесь. Черевато закупориванием подходящей слева трубы со временем. И чем дальше, тем быстрее. Т.е. из чистой трубы еще будет более-менее вымываться при очередном бурлении при сливе. А вот стоит только чему налипнуть на дне трубы слева, очередной сброс ПММ закидывает туда кусочки и они оседают за налипшим "порожком". Подсыхает, прилипает, и по новой.
Желательно переделать на косой тройник (задать направление потока).
Мишутк, это сейчас шутка такая была?
такие котлы дают по своему составу кислотный конденсат (азотная и серная кислоты) однажды наблюдал как погибли все бактерии в ЛОС от подключения дренажа конденсата одними «деятелями». Другими словами, аналог этого конденсата в магазинах для домохозяек продают как «Крот» для очистки труб.
AH-74 написал: Мишутк, это сейчас шутка такая была?
такие котлы дают по своему составу кислотный конденсат (азотная и серная кислоты) однажды наблюдал как погибли все бактерии в ЛОС от подключения дренажа конденсата одними «деятелями». Другими словами, аналог этого конденсата в магазинах для домохозяек продают как «Крот» для очистки труб.
AH-74, спасибо, я не знал о таком свойстве данных котлов. Думал это обычный перепускной аварийник как на бойлере, или сброс конденсата как на кондиционере.
dmitrovski написал: Ivan.Barytskyi, есть специальный сифон для ПММ и стиральных машин, вот и все!
dmitrovski,
Здравствуйте. Стоит мне менять бутылочный сифон что сейчас установлен для слива ПММ на "специальный" или "трубний"? Как Вы считаете ?
Ivan.Barytskyi, смысла нет. А вот с учетом того, что по трассе под сливом будет не совсем нейтральный сток (как тут объяснили), наличие сифона (который обычно для ПММ не обязателен) будет не лишним.