А что с СУП
06.02.2020 в 16:09:42
А что с СУП
06.02.2020 в 16:25:42
Юр29 написал: А что с СУП
Юр29, А в чём вопрос? Согласно п. 7.1.88. ПУЭ не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов. Иными словами, ДСУП в квартире - это часть СУП всего дома. То бишь надо узнать в Управляющей Компании возможность устройства ДСУП в квартире.
А так - шина заземления в квартирном щитке будет же? Вот к ней подсоединяется шинка заземления расположенная, к примеру, в ванной. И к этой шинке в ванной присоединяются трубы и т.п., подобно корпусам электроприборов.
Очень простыми словами - делается для того, чтобы у всего естественным образом "заземлённого" в квартире (водопровод, отопление и т.п.) был тот же потенциал, что и у "земли" в электрике. Чтобы не было разницы потенциалов между трубой водопроводной и корпусом стиральной машины, например.
Но, повторюсь, это делается при условии что аналогичная система есть на вводе в дом.
06.02.2020 в 16:33:59
id1678424 написал: надо узнать в Управляющей Компании возможность устройства ДСУП в квартире.
В большинстве своём они и таких аббревиатур-то не знают...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.02.2020 в 16:35:18
Юр29 написал: А что с СУП
Юр29, Вместо того, чтобы задавать кучу вопросов - прочитайте ПУЭ ред 7, раздел 7
06.02.2020 в 18:07:43
Спасибо, почитаю
06.02.2020 в 18:40:07
Юр29, посмотрите как переделывают этажные щиты
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.02.2020 в 08:13:37
Жаль, ссылка не открывается
07.02.2020 в 08:33:50
Открылась. Спасибо
07.02.2020 в 11:50:30
И еще вопрос. Буду ставить квартирный щиток. Можно ли подключать алюминивую проводку в квартире к автомату на который приходит медь пока не заменю всю проводку.
07.02.2020 в 11:54:15
Юр29, на клеммы можно.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.02.2020 в 12:38:59
Юр29 написал: И еще вопрос. Буду ставить квартирный щиток. Можно ли подключать алюминивую проводку в квартире к автомату на который приходит медь пока не заменю всю проводку.
Юр29, запросто. Только лучше не вставлять в один зажим и медь и ал. И не вставлять в один зажим провода разных сечений