Юр29
Юр29
Новичок

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 93

06.02.2020 в 16:09:42

А что с СУП

0
id1678424
id1678424
Новичок

Регистрация: 29.01.2017

Москва

Сообщений: 63

06.02.2020 в 16:25:42

Юр29 написал: А что с СУП

Юр29, А в чём вопрос? Согласно п. 7.1.88. ПУЭ не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов. Иными словами, ДСУП в квартире - это часть СУП всего дома. То бишь надо узнать в Управляющей Компании возможность устройства ДСУП в квартире.

А так - шина заземления в квартирном щитке будет же? Вот к ней подсоединяется шинка заземления расположенная, к примеру, в ванной. И к этой шинке в ванной присоединяются трубы и т.п., подобно корпусам электроприборов.

Очень простыми словами - делается для того, чтобы у всего естественным образом "заземлённого" в квартире (водопровод, отопление и т.п.) был тот же потенциал, что и у "земли" в электрике. Чтобы не было разницы потенциалов между трубой водопроводной и корпусом стиральной машины, например.

Но, повторюсь, это делается при условии что аналогичная система есть на вводе в дом.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

06.02.2020 в 16:33:59

id1678424 написал: надо узнать в Управляющей Компании возможность устройства ДСУП в квартире.

В большинстве своём они и таких аббревиатур-то не знают...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135505

06.02.2020 в 16:35:18

Юр29 написал: А что с СУП

Юр29, Вместо того, чтобы задавать кучу вопросов - прочитайте ПУЭ ред 7, раздел 7

0
Юр29
Юр29
Новичок

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 93

06.02.2020 в 18:07:43

Спасибо, почитаю

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.02.2020 в 18:40:07

Юр29, посмотрите как переделывают этажные щиты ссылка ссылка ссылка ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Юр29
Юр29
Новичок

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 93

07.02.2020 в 08:13:37

Жаль, ссылка не открывается

0
Юр29
Юр29
Новичок

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 93

07.02.2020 в 08:33:50

Открылась. Спасибо

0
Юр29
Юр29
Новичок

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 93

07.02.2020 в 11:50:30

И еще вопрос. Буду ставить квартирный щиток. Можно ли подключать алюминивую проводку в квартире к автомату на который приходит медь пока не заменю всю проводку.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.02.2020 в 11:54:15

Юр29, на клеммы можно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135505

07.02.2020 в 12:38:59

Юр29 написал: И еще вопрос. Буду ставить квартирный щиток. Можно ли подключать алюминивую проводку в квартире к автомату на который приходит медь пока не заменю всю проводку.

Юр29, запросто. Только лучше не вставлять в один зажим и медь и ал. И не вставлять в один зажим провода разных сечений

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.