avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.03.2007 в 13:12:27

ВТБ! написал : Двухполюсные выключатели (при отсутствии УЗО) желательны для стационарно подключенных приёмников (без розеток или с труднодоступными розетками). К примеру, если Вы планируете сделать розетки для духовки и ПМ за/под кухонной мебелью.

Это выделенная розетка - туда подключение ручных электроприёмников не планируется. Можно розетку с ключом поставить - чтоб не ошибиться. :d

Если планируется сделать розетки для духовки и ПМ, то придется на них поставить УЗО, а необходимость в двухполюсном автомате отпадает автоматически. Что касается выделенных розеток, так это они сегодня выделенные, а завтра может быть туда фен будут втыкать. А вводной автомат, судя по схеме, и так вроде уже четырехполюсный.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25656

21.03.2007 в 13:34:07

avmal написал : вводной автомат, судя по схеме, и так вроде уже четырехполюсный

Последняя цифра в номере модели - число полюсов. Собственно, можно и УЗО в этажном щитке отключить.

это они сегодня выделенные, а завтра может быть туда фен будут втыкать

Если за кухонной мебелью - навряд ли. Ключ можно на вилку приклеить и механизм соответствующий воткнуть - только деньги выкидывать жалко.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.03.2007 в 13:49:23

ВТБ! написал : Последняя цифра в номере модели - число полюсов. Собственно, можно и УЗО в этажном щитке отключить.

Если за кухонной мебелью - навряд ли. Ключ можно на вилку приклеить и механизм соответствующий воткнуть - только деньги выкидывать жалко.

Мне, к сожалению, цифры на схеме плохо видны - я ориентируюсь по количеству рисок на проводе, входящем в автомат. Но лучше действительно четырехполюсный - лучше лишний раз автоматом пощелкать, чем УЗО ( слишком дорогая игрушка ). А про мебель могу сказать то же самое - это сегодня там мебель стоит, а завтра телевизор поставят или еще что нибудь. Пути господни неисповедимы ...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124269

21.03.2007 в 13:54:19

avmal написал : А про мебель могу сказать то же самое - это сегодня там мебель стоит, а завтра телевизор поставят или еще что нибудь.

да, но это на кухне.....

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.03.2007 в 13:59:08

bv написал : да, но это на кухне.....

Это сегодня кухня, а завтра спальня. Ширше надо смотреть - не жить сегодняшним днем.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

21.03.2007 в 14:18:17

mishuk27 написал : больше каментов не будет?

АББ с 1.03.2007 не принимает заказы на автоматы серии S230, которые указаны в проекте. У АББ есть более дорогой немецкий аналог: серия SH200L с такой же отключающей способностью что и серия S230.

На схеме нарисовано, что УЗО F362 не разрывают N. Это не верно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124269

21.03.2007 в 14:27:18

avmal написал : Это сегодня кухня, а завтра спальня.

Тогда следуя такой логике надо заранее тащить в спальню водопровод и канализацию (если, конечно это не эксклюзивной дом и там еще нет санузла в спальне)

0
mishuk27
mishuk27
Новичок

Регистрация: 22.12.2006

Москва

Сообщений: 36

21.03.2007 в 14:32:21

На кухне будет кухня. В спальне спальня.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.03.2007 в 14:32:49

bv написал : Тогда следуя такой логике надо заранее тащить в спальню водопровод и канализацию (если, конечно это не эксклюзивной дом и там еще нет санузла в спальне)

Не барин - и у соседей помоешься.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.03.2007 в 14:58:42

А если серьезно, то стоит розетка - значит должно стоять УЗО, а если стоит УЗО с одним автоматом, то в двухполюснике необходимости нет.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

21.03.2007 в 16:46:14

mishuk27 написал : больше каментов не будет?

Зачем проектант требует степень защиты щитка IP31 ? ГОСТ требует IP30. Из-за этой единички многие неплохие серии щитков придётся исключить из рассмотрения.

0