Подскажите, как переделать биметаллический радиатор, чтобы он нормально заработал? Снизу радиатор холодный, сверху горячий. Почти не греет воздух.
Нижняя подача, внизу регулятор-колпачок на 6 оборотов. В области регулятора - труба холодная, видимо вода вообще не течет через него. Сверху - шаровый кран. Оба регулятора полностью открыты.
Проверили в подвале - давление 6.2 Атм.
Стояк раскаленный, рука не терпит.
Иногда радиатор полностью прогревается и снизу и доверху. Работает 2-3 дня и низ отключается, потом снова может включится.
По-видимому не хватает давления воды, чтобы заставить его протекать через радиатор снизу вверх.
Сейчас рассматриваем 2 варианта:
Поставить снизу, как и сверху шаровый кран. Но тогда не будет возможности регулировки.
Поставить снизу шаровый кран, чтобы не создавать препятствия для притока воды. А сверху поставить регулятор-колпачок, или термоголовку.
09.02.2020 в 08:37:34
IgorET, Вентиль регулировочный проверьте на наличие мусора в нём. Замена регулировочного вентиля на шаровый кран снизу возможно поможет не сильно, но стоит попробовать, будут прогреваться некоторые ближние секции, в зависимости какова циркуляция в вашей системе отопления. Для полного прогрева отопительного прибора вам следует изменить схему подключения прибора. Подающую трубу (нижнюю) продлить до верхнего левого входа прибора (при этом оставить регулировочный вентиль), обратка из нижнего правого выхода радиатора с установленным шаровым краном. Байпас малый между подачей и обраткой. Другой вариант без переделки разводки труб - заменить данный радиатор на чугунный, который в данном случае будет греть хорошо.
09.02.2020 в 09:46:58
молоток, спасибо за советы! Я понимаю, что желательно изменить схему подачи воды в радиатор, но пока хотелось бы попробовать менее радикальные решения, чтобы не переваривать/перекрашивать трубы, ремонт уже закончен.
Скажите, а есть ли разница во внутреннем сечении регулятора с термоголовкой и колпачка как у меня? С точки зрения меньшего сопротивления для прохождения воды.
09.02.2020 в 09:53:46
Вы не понимаете принципов гидравлики, когда говорите давление воды. Давление везде есть, что в верхнем, что в нижнем. Пока схема подачи не изменится на "вход сверху, выход снизу", никакого толку не будет.
09.02.2020 в 11:15:25
IgorET написал: есть ли разница во внутреннем сечении регулятора с термоголовкой и колпачка как у меня?
допустим в вашем ручном вентиле "колпачок" сечение прохода больше в максимальном его открытии, чем в регуляторе с термоголовкой
09.02.2020 в 13:04:39
Закройте верхний кран и дайте проток через нижний, открывая (сливая воду через) кран маевского. Убедитесь сами в работоспособности нижнего крана - после нескольких минут протока теплоносителя нижний коллектор радиатора должен стать горячим. После этого закрываете маевского и открываете верхний вентиль. Всё. Радиатор будет работать.
09.02.2020 в 13:12:15
Что такое регулятор-колпачок? Можете показать фото чуть сверху на вентильный шток со снятым "колпачком"?
09.02.2020 в 14:02:59
IgorET написал: По-видимому не хватает давления воды, чтобы заставить его протекать через радиатор снизу вверх.
Уверены, что вода в радиаторе течёт снизу вверх? А не как-то так:
IgorET написал: Поставить снизу, как и сверху шаровый кран.
Ставьте два крана с американками, позволит не сливать стояки и проще будет экспериментировать откручивая американки и добавляя дополнительные элементы. Может попробовать поставить регулятор для однотрубной системы сверху?
IgorET написал: внизу регулятор-колпачок на 6 оборотов
Уверены, что оно подходит для однотрубной системы? Может рассмотреть клапан Danfoss для двух трубных систем.
09.02.2020 в 14:13:44
ser000 написал: Уверены, что вода в радиаторе течёт снизу вверх?
Не уверен
ser000 написал: Уверены, что оно подходит для однотрубной системы? Может рассмотреть клапан Danfoss для двух трубных систем.
Именно данный вентиль ITAP подходит для однотрубной системы, регулирует в ручную температуру отопительного прибора. Клапан для двухтрубки Данфосс наоборот ограничивает нагрев прибора.
09.02.2020 в 14:20:28
молоток написал:
IgorET написал: есть ли разница во внутреннем сечении регулятора с термоголовкой и колпачка как у меня?
допустим в вашем ручном вентиле "колпачок" сечение прохода больше в максимальном его открытии, чем в регуляторе с термоголовкой
молоток, Т.е. ставить термоголовку - еще хуже будет проход для воды? Если мой регулятор не забит мусором.
pool написал: Что такое регулятор-колпачок? Можете показать фото чуть сверху на вентильный шток со снятым "колпачком"?
pool,
Извините, я не рискну снять колпачок, т.к. ничего не понимаю в сантехническом оборудовании.
ser000 написал: Уверены, что вода в радиаторе течёт снизу вверх? А не как-то так:
Я уже ни в чем не уверен. Но вся нижняя часть радиатора холодная. И большую часть времени даже нижняя часть регулятора с колпачком холодная (на ощупь), т.е. тока воды через низ вообще нет. Проверял - закрывал полностью нижний регулятор - радиатор остается горячим сверху, пока не закрыть и верхний кран.
Т.е. вода просто циркулирует по верхней части радиатора, он горячий так что рука не терпит, но снизу он полностью холодный. И соответственно в комнате очень холодно.
По неизвестной мне причине, ТСН немного прикручивает (уменьшает) регулятор подачи отопления в каждой секции подъезда. Для эксперимента, в моем присутствии - открыли полностью вентиль - после этого 2 дня у меня радиатор работал на полную мощность - горячий и снизу и сверху. Потом вентиль вернули как было - у меня опять перестала вода протекать через радиатор. Раньше был конвектор - все отлично работало (по понятной причине), заменили на биметалл по двум причинам - не было регулировки (жарко весной) и невозможность очистки от пыли - специфический запах жаренной пыли.
09.02.2020 в 14:39:51
IgorET написал: Т.е. ставить термоголовку - еще хуже будет проход для воды? Если мой регулятор не забит мусором.
Нет при организованном правильном подключении прибора термоголовка позволит автоматически регулировать температуру. Ваш нынешней вентиль вручную это организовывает.
IgorET написал: Извините, я не рискну снять колпачок, т.к. ничего не понимаю в сантехническом оборудовании.
И не надо, я описал что под ним.
IgorET написал: Проверял - закрывал полностью нижний регулятор - радиатор остается горячим сверху, пока не закрыть и верхний кран.
Подача снизу.
09.02.2020 в 15:04:21
молоток написал: Нет при организованном правильном подключении прибора термоголовка позволит автоматически регулировать температуру. Ваш нынешней вентиль вручную это организовывает.
Да, я понимаю насчет регулировки, но когда вентиль (ручной и термо) открыт, то проход для воды одинаковый? Т.е. нет разницы по сопротивлению?
09.02.2020 в 15:29:55
Я всё понимаю, но хотя бы сделайте то, что я написал, чтобы убедиться что через нижний вентиль пропускает теплоноситель вообще. У меня стойкое ощущение, что он просто не работает.
09.02.2020 в 15:30:48
IgorET написал: pool,
Извините, я не рискну снять колпачок, т.к. ничего не понимаю в сантехническом оборудовании.
Я всё понимаю, но хотя бы сделайте то, что я написал, чтобы убедиться что нижний вентиль пропускает теплоноситель вообще. У меня стойкое ощущение, что он закрыт и просто не работает.