Аватар пользователя
Credo

Местный

Регистрация: 16.04.2012

Москва

Сообщений: 15

16.02.2020 в 09:27:05

Доброго дня господа. Подскажите правильно ли работает радиатор? Исходные данные : -трубам во всем стояке 1год

  • радиатор рифар монолит 14 секций. -температура измерена пирометром ( китай) +-2гр
  • Входной и выходной кран бугати, термоголовка - что-то российское-ручная регулировка.( шток совершенно нормально ходит вверх-низ и регулирует температуру) -температура в комнате при замерах 22гр на улице -3. Есть мысль, что поток не пробивает до конца батареи. И хочется попробовать заменить термокран на простой шаровой и в случае нужды регулировать им. Есть ли смысл в таком эксперименте? Или батарея работает нормально?

0
Аватар пользователя
pool

Местный

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4140

16.02.2020 в 12:13:04

Диаметры труб на всех участках напишите.

0
Аватар пользователя
Credo

Местный

Регистрация: 16.04.2012

Москва

Сообщений: 15

16.02.2020 в 15:05:12

Входная труба прим диаметр 29мм перед байпасом (7-8см),после байпаса (7-8см), в сторону батареи,выходной с батареи, байпас - диаметр 22см. Выходная труба к соседям диаметр 29мм.

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

16.02.2020 в 16:43:37

С таким "баяном" при таком подключении дальние секции прогреваются хуже всего по уменьшающей

0
Аватар пользователя
Credo

Местный

Регистрация: 16.04.2012

Москва

Сообщений: 15

16.02.2020 в 16:54:03

те. по Вашему мнению смена терморегулятора на обычный шаровой кран не даст сколь нибудь видимого эффекта?

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

16.02.2020 в 18:03:21

Нет. Шаровым под комфортную температуру не отрегулируешь, если только чисто для перекрытия радиатора. Шаровый кран даст увеличение температуры на небольшие показатели.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.02.2020 в 11:25:04

Credo, фотографии где? Ручной клапан небось для двухтрубки впендюрили - вот и результат. 14 секций нормально работают при боковом подключении и грамотно выбранной арматуре.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

17.02.2020 в 12:53:24

Credo, а что вас беспокоит? Что вам холодно? 14 секций при нормальных окнах должны отапливать неугловую комнату 28м2. Если комната у вас меньше, стоят стеклопакеты и вам холодно, определите направление подачи в стояке, перекрыв оба крана, открыв их минут через 15 одновременно и положив руки на краны. Какой нагреется быстрее оттуда и подача. Если верхняя, то у вас все хорошо, если нижняя, чуть выше я выкладывал ссылку на варианты решения вопроса подключения биметалла при нижней подаче.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

17.02.2020 в 14:20:18

молоток написал: С таким "баяном" при таком подключении дальние секции прогреваются хуже всего по уменьшающей

При подключении по моей схеме - примерно до 25 секций одинаково и равномерно все секции прогреваются.

Слева - до переделки. Справа - после переделки. Но можно даже несколько лучше сделать.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

17.02.2020 в 18:58:31

Inch1964, 25 не встречал, но у меня дома на неубитой двухтрубке 14 секций все как одна горячие.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

17.02.2020 в 21:34:02

Credo написал: Есть мысль, что поток не пробивает до конца батареи. И хочется попробовать заменить термокран на простой шаровой и в случае нужды регулировать им. Есть ли смысл в таком эксперименте? Или батарея работает нормально?

Сильное подозрение, что подача по стояку у вас нижняя. Тогда переделайте подключение радиатора по моей схеме.

Термоклапан ручной регулировки поменяйте на термоклапан Джакомини R402HX004 с возможностью установки термоголовки.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Credo

Местный

Регистрация: 16.04.2012

Москва

Сообщений: 15

19.02.2020 в 20:10:29

молоток,

Шаровый кран даст увеличение температуры на небольшие показатели.

Важно наверно больше уменьшение температуры

Mazayac,

Ручной клапан небось для двухтрубки впендюрили - вот и результат. к сожалению не отличаю - вот фото.

Олегович,

а что вас беспокоит? Что вам холодно? Какой нагреется быстрее оттуда и подача. Если верхняя, то у вас все хорошо, если нижняя, чуть выше я выкладывал ссылку на варианты решения вопроса подключения биметалла при нижней подаче.

Оказалось что подча нижняя!!! Для меня это шок. Спасибо за наводку. Ссылка на варианты это картинка? там ни чего не понятно для меня :(

Inch1964,

Тогда переделайте подключение радиатора по моей схеме. Можете чуть подробнее носом ткнуть?

В общем я так понял в моем случае надо менять термокран на обычный и не морочится?

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

19.02.2020 в 21:14:17

3 косяка на квадратный дециметр: 1.боковое подключение при нижней подаче 2.вентиль для двухтрубки на однотрубке 3.термостат ближе к радиатору, меряет нагретый воздух, нужно направить горизонтально.

с футоркой что-то намудрено, за лохмотьями не понятно, и вообще зачем она там, у вас монолит а отводы от стояка 1\2?

сфоткайте общий план, может еще чтото выявится

я удивляюсь, ну как так можно работать, ну ладно тупые, тоже кушать хотят, но оставить такие лохмотья льна и хотеть за это деньги...а как такую работу принимают? тоже вопрос.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

20.02.2020 в 02:49:49

Олегович написал: 1.боковое подключение при нижней подаче

Да еще и циркуляция в стояке очень медленная.... Искать закрытый краник на байпасе у соседей.... или другие причины...

0
Аватар пользователя
Credo

Местный

Регистрация: 16.04.2012

Москва

Сообщений: 15

20.02.2020 в 06:44:40

Олегович,

2.вентиль для двухтрубки на однотрубке

наверно мой косяк - купил не то.

3.термостат ближе к радиатору, меряет нагретый воздух, нужно направить горизонтально.

термостат не автомат, просто ручная регулировка.

сфоткайте общий план, может еще чтото выявится

я удивляюсь, ну как так можно работать, ну ладно тупые, тоже кушать хотят, но оставить такие лохмотья льна и хотеть за это деньги...а как такую работу принимают? тоже вопрос

к сожалению стояки меняли всем в доме (кап ремонт) Джамшуд ЛТД. Заплатил дополнительно чтоб сделали "хорошо" но ..... а я к сожалению не сильно в теме . Успел только заказать сами радиаторы и краны бугати, ставили вообще ужас Что посоветуете на этой схеме сделать? Но не используя сварку и выключение стояка?

BV,

Искать закрытый краник на байпасе у соседей.... или другие причины...

Закрытый байпас не возможен - сам просил поставить - даже за доп плату не поставили

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу