Практически перестал греть биметаллический радиатор Рифар Монолит, установленный в прошлом году по всем правилам. Подача снизу, однотрубка, подключение диагональное, 12 секций. Дом - панельная 9-этажка, 5 этаж. Ставился зимой и ту зиму работал прекрасно. В этом году еле греет, хотя стояк горячий и даже труба подводящая достаточно горячая. На входе и выходе стоят шаровые краны Бугатти и терморегулятор Данфосс (пока без головки, выкручен полностью). Краны на лето не перекрывались. Остальные 4 радиатора в других комнатах (меньшего количества секций) работают вроде нормально.
Кран Маевского открывал, воздуха не обнаружил, вода идет вяленько, сначала прохладная, потом теплая.
Подскажите, пожалуйста, проблема в радиаторе? Стоит ли вызывать установщика?
anserah, Забился термоклапан. Перекройте шаровые краны, снимите прибор, заодно промойте радиатор в ванной при помощи шланга-лейки, подставьте таз для слива из него черноты. Скрутите терморегулирующий клапан, осмотрите на предмет забитых отверстий, инородных частиц.
anserah написал:
перестал греть биметаллический радиатор Рифар Монолит, установленный в прошлом году по всем правилам. Подача снизу, однотрубка, подключение диагональное, 12 секций. Дом - панельная 9-этажка, 5 этаж. Ставился зимой и ту зиму работал прекрасно. В этом году еле греет, хотя стояк горячий и даже труба подводящая достаточно горячая.
А "кудесники" из УК (ЖЭУ) не могли переварить летом подачу и обратку стояка наоборот? Такое встречается сплошь и рядом. Вот и получилась у Вас подача сверху по стояку, а не снизу.
Если есть возможность, сделайте тепловизором термограмму радиатора и выложите её сюда. Тогда, скорее всего, будет всё ясно.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Олегович написал:
Можно и без тепловизора, тактильно после перекрытия/открытия кранов
Олегович, а напомните процедуру, пожалуйста. А то тепловизор если только совсем мелкий и примитивный могу позаимствовать. На нем всю картину не увидеть будет, пожалуй.
Только вот не знаю, получится ли тактильно при таком холодном радиаторе.
anserah, закрыть оба крана, подождать часик, открыть оба крана и положить две ладони на трубы у кранов со стороны радиатора. Какая рука почувствует разогрев первой?
При таком удалении левого запорного крана от стояка подобная диагностика немного затруднительна - теплоноситель до крана долго может доходить, но если подача стала верхней - почувствуете её разогревом у второго (справа) крана.
Входной и выходной кран бугати, термоголовка - что-то российское-ручная регулировка.( шток совершенно нормально ходит вверх-низ и регулирует температуру)
-температура в комнате при замерах 22гр на улице -3.
Есть мысль, что поток не пробивает до конца батареи. И хочется попробовать заменить термокран на простой шаровой и в случае нужды регулировать им. Есть ли смысл в таком эксперименте? Или батарея работает нормально?
Входная труба прим диаметр 29мм
перед байпасом (7-8см),после байпаса (7-8см), в сторону батареи,выходной с батареи, байпас - диаметр 22см.
Выходная труба к соседям диаметр 29мм.
Нет. Шаровым под комфортную температуру не отрегулируешь, если только чисто для перекрытия радиатора. Шаровый кран даст увеличение температуры на небольшие показатели.
Credo, фотографии где? Ручной клапан небось для двухтрубки впендюрили - вот и результат.
14 секций нормально работают при боковом подключении и грамотно выбранной арматуре.
Credo, а что вас беспокоит? Что вам холодно? 14 секций при нормальных окнах должны отапливать неугловую комнату 28м2. Если комната у вас меньше, стоят стеклопакеты и вам холодно, определите направление подачи в стояке, перекрыв оба крана, открыв их минут через 15 одновременно и положив руки на краны. Какой нагреется быстрее оттуда и подача. Если верхняя, то у вас все хорошо, если нижняя, чуть выше я выкладывал ссылку на варианты решения вопроса подключения биметалла при нижней подаче.
Credo написал:
Есть мысль, что поток не пробивает до конца батареи. И хочется попробовать заменить термокран на простой шаровой и в случае нужды регулировать им. Есть ли смысл в таком эксперименте? Или батарея работает нормально?
Сильное подозрение, что подача по стояку у вас нижняя. Тогда переделайте подключение радиатора по моей схеме.
Термоклапан ручной регулировки поменяйте на термоклапан Джакомини R402HX004 с возможностью установки термоголовки.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Шаровый кран даст увеличение температуры на небольшие показатели.
Важно наверно больше уменьшение температуры
Mazayac,
Ручной клапан небось для двухтрубки впендюрили - вот и результат.
к сожалению не отличаю - вот фото.
Олегович,
а что вас беспокоит? Что вам холодно?
Какой нагреется быстрее оттуда и подача. Если верхняя, то у вас все хорошо, если нижняя, чуть выше я выкладывал ссылку на варианты решения вопроса подключения биметалла при нижней подаче.
Оказалось что подча нижняя!!! Для меня это шок. Спасибо за наводку.
Ссылка на варианты это картинка? там ни чего не понятно для меня
Inch1964,
Тогда переделайте подключение радиатора по моей схеме.
Можете чуть подробнее носом ткнуть?
В общем я так понял в моем случае надо менять термокран на обычный и не морочится?
3 косяка на квадратный дециметр:
1.боковое подключение при нижней подаче
2.вентиль для двухтрубки на однотрубке
3.термостат ближе к радиатору, меряет нагретый воздух, нужно направить горизонтально.
с футоркой что-то намудрено, за лохмотьями не понятно, и вообще зачем она там, у вас монолит а отводы от стояка 1\2?
сфоткайте общий план, может еще чтото выявится
я удивляюсь, ну как так можно работать, ну ладно тупые, тоже кушать хотят, но оставить такие лохмотья льна и хотеть за это деньги...а как такую работу принимают? тоже вопрос.
3.термостат ближе к радиатору, меряет нагретый воздух, нужно направить горизонтально.
термостат не автомат, просто ручная регулировка.
сфоткайте общий план, может еще чтото выявится
я удивляюсь, ну как так можно работать, ну ладно тупые, тоже кушать хотят, но оставить такие лохмотья льна и хотеть за это деньги...а как такую работу принимают? тоже вопрос
к сожалению стояки меняли всем в доме (кап ремонт) Джамшуд ЛТД. Заплатил дополнительно чтоб сделали "хорошо" но ..... а я к сожалению не сильно в теме . Успел только заказать сами радиаторы и краны бугати, ставили вообще ужас Что посоветуете на этой схеме сделать? Но не используя сварку и выключение стояка?
BV,
Искать закрытый краник на байпасе у соседей.... или другие причины...
Закрытый байпас не возможен - сам просил поставить - даже за доп плату не поставили