serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

15.02.2020 в 10:10:48

AlexeyL написал:

Не совсем так. "Локальные СУП" прямо предписаны правилами и 1984 года, и более ранними:

не совсем так. В те лохматые года, ни о каких пластиковых трубах не было даже в мечтах. Таким образом ванна просто подключалась к общедомовой СУП через металлические трубы водоснабжения(которые в подвале якобы должны были быть заземлены)

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3775

16.02.2020 в 08:06:03

ну такой вариант вполне реален, если устанавливать будет судмедэксперт,

Судмедэксперт даст заключение о причинах смерти Искать причину будут только в случае возбуждения уголовного дела, это маловероятно.

0
blackwaft
blackwaft
Новичок

Регистрация: 30.01.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

18.02.2020 в 17:53:00

BV написал: Многие делают заземление или на ноль в подьезде, или еще хуже - прямо в розетке.

Про розетку понятно, а стесняюсь спросить, а куда делать заземление стиральной машины в ситуации:

IFA1302 написал: Заземления, соответственно, нет, ОСУП в доме нет. Двухжильная проводка.

Не настаиваю на своем мнении, но "Двухжильная проводка" подразумевает, что на одном из проводников фаза от понижающего трансформатора ТП, а другой ноль от корпуса дома. Т.о. любая арматура, как то: трубы (исключение газ, как написали выше), корпуса этажных щитков и корпуса ГРЩ и т.п. - есть источник нуля, с соответствующим потенциалом (большим или меньшим). Исходя из этого между полом IFA1302 и краном существует разность потенциалов (ноля) достаточно высокая, чтобы ее почувствовать. Исходя из практического опыта и стартер-пост этому доказательство, никто этим вопросом заморачиваться не будет, т.к все жильцы МКД нарушают правила, пользуясь трехпроводными приборами в двухпроводной сети. Пожалуйста поправьте, если не прав

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3775

18.02.2020 в 18:11:25

т.к все жильцы МКД нарушают правила, пользуясь трехпроводными приборами в двухпроводной сети. Пожалуйста поправьте, если не прав

У нас все кто пользуется трехпроводными приборами нарушают правила ;) так как все электроприборы изготавливаются по требованиям МЭК то есть две симметричные линии по 120 вольт относительно глухозаземленной нейтрали/

А электрические сети у нас по ГОСТ? где одна линия и нейтраль токонесущая

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

18.02.2020 в 18:18:40

blackwaft написал: а другой ноль от корпуса дома.

Ой. "корпус дома" - это как?

blackwaft написал: т.к все жильцы МКД нарушают правила, пользуясь трехпроводными приборами в двухпроводной сети.

Именно так. Они грубо нарушают и правила, и инструкции к прибору, в которой обычно русским по белому написано: "использовать розетку с заземлением".

Заодно замечу, что использовать для заземления ноль двухпроводной сети запрещено уже более полувека. Цитата из правил 1964 года: "I-7-76. ... Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода ответвления запрещается."

0
blackwaft
blackwaft
Новичок

Регистрация: 30.01.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

18.02.2020 в 18:38:26

Aтос написал: У нас все кто пользуется трехпроводными приборами нарушают правила

AlexeyL написал: Именно так. Они грубо нарушают и правила, и инструкции к прибору, в которой обычно русским по белому написано: "использовать розетку с заземлением".

Вот и ответ - всем пофиг, потому что все нарушают. Поэтому проблему ТС, придется решать ТС - изолировать кран пластиковой трубой и не хвататься за батареи стоя на полу. Что касается "корпуса дома", то тут все понятно - это арматура дома. По нему проходит "N" в домах с двухпроводной системой. Тестером одним щупом в фазу, другим на пол ТС - все станет понятно

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

18.02.2020 в 19:00:30

blackwaft написал: Что касается "корпуса дома", то тут все понятно - это арматура дома. По нему проходит "N" в домах с двухпроводной системой.

Нет. Не путайте дом с автомобилем. Во-первых, это тоже прямо и давно запрещено правилами. Нельзя использовать "сторонние проводящие части" в качестве рабочего нуля.

Во-вторых, далеко не во всех многоквартирных многоэтажных домах есть арматура, выходящая за пределы одной плиты перекрытия :-) Ну а там, где арматура есть, известна её конструкция, и известно состояние ГСУП (главной системы уравнивания потенциалов) - можно и нужно использовать арматуру как третий провод для заземления.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121669

18.02.2020 в 19:56:29

ADM05 написал: Нанять людей, которые это будут делать. И договориться что основная сумма оплаты будет произведена только после устранения.

Я бы прошел мимо такого "заманчивого" предложения - не любитель играть в лотереи... Потому как несмотря на то, что технически сделать это вполне можно, но есть куча нюансов организационного плана, которые могут помешать: 1.) Доступ к в другие квартиры 2.) Другие ...пошлют с предложением что-то делать у них 3.) УК, которой все по барабану, и которая может запретить проводить какие-то работы и тд...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121669

18.02.2020 в 20:14:28

ADM05 написал: Нанять людей, которые это будут делать. И договориться что основная сумма оплаты будет произведена только после устранения.

Я бы прошел мимо такого "заманчивого" предложения - не любитель играть в лотереи... Потому как несмотря на то, что технически сделать это вполне можно, но есть куча нюансов организационного плана, которые могут помешать: 1.) Доступ к в другие квартиры 2.) Другие ...пошлют с предложением что-то делать у них 3.) УК, которой все по барабану, и которая может запретить проводить какие-то работы и тд...

blackwaft написал: Не настаиваю на своем мнении, но "Двухжильная проводка" подразумевает, что на одном из проводников фаза от понижающего трансформатора ТП, а другой ноль от корпуса дома.

Корпус дома - это что? Корпус стального корабля - понимаю.... Дома - нет. Кроме того - куда делся ноль от трансформатора ТП?:)

blackwaft написал: . Т.о. любая арматура, как то: трубы (исключение газ, как написали выше), корпуса этажных щитков и корпуса ГРЩ и т.п. - есть источник нуля, с соответствующим потенциалом (большим или меньшим).

в теории оно примерно так и должно быть, и газовая труба тоже должна быть присоединена. А за практикой - прогуляйтесь по подвалам домов...

blackwaft написал: Исходя из этого между полом IFA1302 и краном существует разность потенциалов (ноля) достаточно высокая, чтобы ее почувствовать.

логическая связь где?

blackwaft написал: Исходя из практического опыта и стартер-пост этому доказательство, никто этим вопросом заморачиваться не будет, т.к все жильцы МКД нарушают правила, пользуясь трехпроводными приборами в двухпроводной сети.

с этим согласен. Но как это связано с вышесказанным?

Aтос написал: так как все электроприборы изготавливаются по требованиям МЭК то есть две симметричные линии по 120 вольт относительно глухозаземленной нейтрали/

Это Вы когда придумали? :)

AlexeyL написал: Заодно замечу, что использовать для заземления ноль двухпроводной сети запрещено уже более полувека. Цитата из правил 1964 года: "I-7-76. ... Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода ответвления запрещается."

Угу, запрещено ...при реконструкции и во вновь возводимых...

blackwaft написал: Что касается "корпуса дома", то тут все понятно - это арматура дома.

Расскажите про кирпичный дом... :popcorn

blackwaft написал: Тестером одним щупом в фазу, другим на пол ТС

куда втыкать тестер в пол? :popcorn

AlexeyL написал: Ну а там, где арматура есть, известна её конструкция, и известно состояние ГСУП (главной системы уравнивания потенциалов) - можно и нужно использовать арматуру как третий провод для заземления.

Использовать я бы не стал, а подключить к к ГЗШ - да, нужно.

0
blackwaft
blackwaft
Новичок

Регистрация: 30.01.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

18.02.2020 в 20:36:18

BV написал: Кроме того - куда делся ноль от трансформатора ТП?

Боюсь показаться невежей - а кстати, куда (делся)? У меня в ГРЩ на вводе только фаза. Три фазы. Ноль берется от корпуса ГРЩ. Что не так?

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

18.02.2020 в 21:03:22

blackwaft написал: Ноль берется от корпуса ГРЩ. Что не так?

:D

И ведь в чём-то человек прав. ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.