ADM05 написал:
Нанять людей, которые это будут делать. И договориться что основная сумма оплаты будет произведена только после устранения.
Я бы прошел мимо такого "заманчивого" предложения - не любитель играть в лотереи...
Потому как несмотря на то, что технически сделать это вполне можно, но есть куча нюансов организационного плана, которые могут помешать:
1.) Доступ к в другие квартиры
2.) Другие ...пошлют с предложением что-то делать у них
3.) УК, которой все по барабану, и которая может запретить проводить какие-то работы
и тд...
blackwaft написал:
Не настаиваю на своем мнении, но "Двухжильная проводка" подразумевает, что на одном из проводников фаза от понижающего трансформатора ТП, а другой ноль от корпуса дома.
Корпус дома - это что? Корпус стального корабля - понимаю.... Дома - нет.
Кроме того - куда делся ноль от трансформатора ТП?:)
blackwaft написал:
. Т.о. любая арматура, как то: трубы (исключение газ, как написали выше), корпуса этажных щитков и корпуса ГРЩ и т.п. - есть источник нуля, с соответствующим потенциалом (большим или меньшим).
в теории оно примерно так и должно быть, и газовая труба тоже должна быть присоединена.
А за практикой - прогуляйтесь по подвалам домов...
blackwaft написал:
Исходя из этого между полом IFA1302 и краном существует разность потенциалов (ноля) достаточно высокая, чтобы ее почувствовать.
логическая связь где?
blackwaft написал:
Исходя из практического опыта и стартер-пост этому доказательство, никто этим вопросом заморачиваться не будет, т.к все жильцы МКД нарушают правила, пользуясь трехпроводными приборами в двухпроводной сети.
с этим согласен. Но как это связано с вышесказанным?
Aтос написал:
так как все электроприборы изготавливаются по требованиям МЭК
то есть две симметричные линии по 120 вольт относительно глухозаземленной нейтрали/
Это Вы когда придумали? :)
AlexeyL написал:
Заодно замечу, что использовать для заземления ноль двухпроводной сети запрещено уже более полувека. Цитата из правил 1964 года: "I-7-76. ... Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода ответвления запрещается."
Угу, запрещено ...при реконструкции и во вновь возводимых...
blackwaft написал:
Что касается "корпуса дома", то тут все понятно - это арматура дома.
Расскажите про кирпичный дом... :popcorn
blackwaft написал:
Тестером одним щупом в фазу, другим на пол ТС
куда втыкать тестер в пол? :popcorn
AlexeyL написал:
Ну а там, где арматура есть, известна её конструкция, и известно состояние ГСУП (главной системы уравнивания потенциалов) - можно и нужно использовать арматуру как третий провод для заземления.
Использовать я бы не стал, а подключить к к ГЗШ - да, нужно.