ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.02.2020 в 12:11:34

AlexeyL написал: Если нет ни общедомового УЗО "выше" квартиры, ни зануления СПЧ, то это будут проблемы всех соседей. В точности как у автора темы.

Так пойдёт ?

это в кваптире

Нет у них никаких общедомовых УЗО :)

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

19.02.2020 в 12:18:24

ebf написал: Так пойдёт ?

Неизвестно. На картинке изображена обычная СУП, которая не зависит от системы заземления. А система автоматического отключения, которая зависит от системы заземления, где-то на другой картинке.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.02.2020 в 12:19:33

AlexeyL написал: которая зависит от системы заземления, где-то на другой картинке.

На второй Вы видимо находите большую разницу,между домом в 1000 мКВ с системой ТТ и многоквартирном доме :)

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

19.02.2020 в 12:27:02

ebf написал: На второй

Нет. На второй простое обычное УЗО. И неизвестно место этого УЗО в общей схеме дома.

Да, есть фундаментальное законодательное отличие на уровне Жилищного кодекса. У нас собственник квартиры полновластно распоряжается всем, что установлено внутри квартиры: может самовольно менять (или, наоборот, запрещать менять) электрику, трубы и т.п. - и никакие ПУЭ и СНиПы ему не указ, пока несущие стены целы. В Европах, насколько я знаю, права собственника существенно урезаны, и это в большой степени решает проблему.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.02.2020 в 12:33:15

AlexeyL написал: На второй простое обычное УЗО. И неизвестно место этого УЗО в общей схеме дома.

Оно находится на входе в квартиру,в коридоре это диф и его ставит энергокомпания,поставщик и он его обслуживает

AlexeyL написал: В Европах, насколько я знаю, права собственника существенно урезаны, и это в большой степени решает проблему.

Что есть хорошо :yu:

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

19.02.2020 в 13:01:59

ebf написал: Что есть хорошо

Возможно. Но ни нам, ни автору вопроса это не поможет никак. У нас энергокомпании интересуются исключительно защитой от хищений электричества, и до электробезопасности им дела нет.

Кстати, что-то автора давно не слышно. Надеемся, что жива.

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

19.02.2020 в 15:53:39

AlexeyL написал: ... автора давно не слышно.

вероятно, утрачен интерес к теме. Либо не видит необходимости дальнейшего освещения вопроса...

0
Nikonoff
Nikonoff
Местный

Регистрация: 15.06.2013

Железнодорожный

Сообщений: 141

20.02.2020 в 10:15:49

AlexeyL написал:

Nikonoff написал: Может она кинуть провод через окно и сделать себе заземление как в частном доме? Это вроде не очень дорого стоит. У соседей будет выбивать пробки.

Вопрос хороший, поскольку содержит типичную и опасную для жизни ошибку дилетанта.

Провод кинуть можно, но это и бессмысленно, и опасно. Пробки выбивать не будет, 220 вольт будут и на проводе, и на поверхности земли вокруг провода. Для выбивания пробок провод заземления должен быть подключён не к закопанной в землю железке, а к нулевому проводу электросети. Раньше это называлось "зануление", сейчас "заземление по системе TN". И чуть выше уже была цитата из ПУЭ-4: "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается."

Да, в современном частном доме можно не подключать заземление к нулю сети при условии установки общего УЗО на вводе в дом; это называется "система TT". В многоквартирном доме общее УЗО на вводе малореально.

AlexeyL, понятно. Тогда вопрос немного не по изначальной теме: если сделать заземление для 1-й квартиры, но к нему подключить только 3-й провод, т.е. корпуса своих электроприборов. Плюс УЗО на квартиру. Это тоже плохо?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

20.02.2020 в 11:03:59

Nikonoff написал: вопрос немного не по изначальной теме: если сделать заземление для 1-й квартиры, но к нему подключить только 3-й провод, т.е. корпуса своих электроприборов. Плюс УЗО на квартиру. Это тоже плохо?

Плохо. Проблема в том, что в многоквартирном доме слишком много "сторонних проводящих частей", общих для всего дома или хотя бы нескольких квартир. И УЗО в отдельно взятой квартире никак не решает проблему подачи напряжения на все эти трубы и железки из соседней квартиры, в которой УЗО нет. И на самовольном-самостоятельном уличном заземлении, под ногами у людей, тоже будет 220 вольт. Да, разумеется, можно и нужно поставить у себя УЗО без всякого заземления за окном.

Выше уважаемый ebf нам рассказал про французский вариант, когда УЗО на вводе в каждую квартиру устанавливает и проверяет Энергосбыт. Но это не про нас.

0
Nikonoff
Nikonoff
Местный

Регистрация: 15.06.2013

Железнодорожный

Сообщений: 141

20.02.2020 в 16:07:41

AlexeyL написал:

Nikonoff написал: вопрос немного не по изначальной теме: если сделать заземление для 1-й квартиры, но к нему подключить только 3-й провод, т.е. корпуса своих электроприборов. Плюс УЗО на квартиру. Это тоже плохо?

Плохо. Проблема в том, что в многоквартирном доме слишком много "сторонних проводящих частей", общих для всего дома или хотя бы нескольких квартир. И УЗО в отдельно взятой квартире никак не решает проблему подачи напряжения на все эти трубы и железки из соседней квартиры, в которой УЗО нет. И на самовольном-самостоятельном уличном заземлении, под ногами у людей, тоже будет 220 вольт. Да, разумеется, можно и нужно поставить у себя УЗО без всякого заземления за окном.

Выше уважаемый ebf нам рассказал про французский вариант, когда УЗО на вводе в каждую квартиру устанавливает и проверяет Энергосбыт. Но это не про нас.

AlexeyL, если к заземлению подключены только корпуса моих электроприборов, то 220 под ногами будет только при пробое на корпус, а тогда должно сработать УЗО. Но в общем понятно, что это партизанщина со всеми вытекающими.

Еще вопрос: есть какие-то датчики наличия напряжения на водопроводных и газовых трубах? Вроде индикаторной отвертки, но с выдачей сигнала в "умный дом". Если бы в квартире был "истинный ноль" (земля), то нужно было бы мерять напряжение относительно нуля.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

20.02.2020 в 16:25:21

Nikonoff написал: AlexeyL, если к заземлению подключены только корпуса моих электроприборов,

Если... В индивидуальном доме это так, и Вы это знаете. В многоквартирном (и в малоквартирном тож) доме это Вы знать не можете.

Nikonoff написал: Если бы в квартире был "истинный ноль" (земля),

А не нужен в квартире "истинный ноль". Это не научная лаборатория. Нужны две функции защитного заземления: обеспечение отсутствия разности потенциалов между двумя близко расположенными предметами и автоматическое отключение питания при замыкании фаза-корпус. Заземлитель за окном ни одну из этих задач не решает совсем, абсолютно. УЗО и местное уравнивание потенциалов частично решают.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу