Москва

Сообщений: 93

20.02.2020 в 13:49:52

Погуглил, почитал. Понял, что при имеющемся проводе сечением 3x4, необходим АВ 25А. Сейчас стоит на 40. Интересно, каким местом думал застройщик. Скорее всего, возьму вилку-розетку на 32А и заменю автомат на 25А. Сам менять вряд ли буду, приглашу кого-нибудь.

Хоть уже немного и не в тем, но есть ли какие-то признанные лидеры среди производителей в плане качества автоматов?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

20.02.2020 в 13:52:51

Falsecross написал: Хоть уже немного и не в тем, но есть ли какие-то признанные лидеры в плане качества автоматов?

Читайте баталии на форуме до полного прозрения, либо полной каши в голове :)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

20.02.2020 в 14:36:35

Falsecross, Сейчас в щитке что стоит ?

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

20.02.2020 в 14:48:02

Falsecross написал: есть ли какие-то признанные лидеры среди производителей в плане качества автоматов?

Однозначно есть, и их несметное количество... в чём вопрос то? Вы хотите купить десяток, другой автоматов непосредственно в штаб-квартире Шнайдер-электрик?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

20.02.2020 в 14:55:58

Ixtim, А что у других нет своих штаб квартир ? :D

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.02.2020 в 14:59:54

Falsecross написал: Интересно, каким местом думал застройщик.

А что застройщик вам положил 3х4 ,вам только ПВС кинули такой от плиты,что ровным счётом без разницы

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

20.02.2020 в 15:01:23

dokar написал: А что у других нет своих штаб квартир ?

ктож их знает... мож в арендованных сидят... ;)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

20.02.2020 в 15:04:59

Ixtim, Так я не про аренду , а направление в котором вы ТС послали . ВV , до вас патриотично послал на наш форум . :D

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

20.02.2020 в 15:27:12

dokar, вы превратно истолковали моё сообщение... я никого, никуда не посылал.. :confused: мне просто не понятно, как тс намерен использовать информацию о лидерах, в плане качества автоматов...

0
Аватар пользователя
Falsecross

Местный

Регистрация: 22.08.2019

Москва

Сообщений: 93

20.02.2020 в 16:22:10

Ixtim написал:

Falsecross написал: есть ли какие-то признанные лидеры среди производителей в плане качества автоматов?

Однозначно есть, и их несметное количество... в чём вопрос то? Вы хотите купить десяток, другой автоматов непосредственно в штаб-квартире Шнайдер-электрик?

Ixtim, вопрос вполне конкретный был. Какой конкретно автомат взять на 25А взамен текущего на 40. Либо из каких производителей лучше выбирать. На форуме видел, что ругали IEK, мол делают ширпотреб, для примера.

ebf написал:

Falsecross написал: Интересно, каким местом думал застройщик.

А что застройщик вам положил 3х4 ,вам только ПВС кинули такой от плиты,что ровным счётом без разницы

ebf, Застройщик - ЦДС. По большому счету, во всем доме все сделано через одно место, что надо переделывать, но то был 2013 г. Мб они сейчас лучше строят.

Впрочем ведь, если подумать, то в квартире до ремонта плита с блинами стояла на самой дешевой розетке 32А с автоматом 40. И ведь работала несколько лет без проблем. Возможно, я преувеличиваю вопрос безопасности и не надо ничего менять.

dokar написал: Falsecross, Сейчас в щитке что стоит ?

dokar,
Посмотрю, как доберусь до него. Пока знаю лишь, что С40А.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.02.2020 в 16:35:05

Falsecross написал: Впрочем ведь, если подумать, то в квартире до ремонта плита с блинами стояла на самой дешевой розетке 32А с автоматом 40. И ведь работала несколько лет без проблем. Возможно, я преувеличиваю вопрос безопасности и не надо ничего менять.

От слова,совсем,ввод у вас 50А те 11кВт,по проекту электроплита(не варочная) 8 кВТ,,что равно АВ 40А

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

20.02.2020 в 16:57:33

ebf написал: От слова,совсем,ввод у вас 50А те 11кВт,по проекту электроплита(не варочная) 8 кВТ,,что равно АВ 40А

маленький нюанс - по СП на линию плиты от застройщика должно быть 6мм2. Возможно он и называется так, но по факту - может оказаться 4мм2... Впрочем автор замерял на глаз :) Итого - нет в мире однозначности и совершенства

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

20.02.2020 в 16:59:53

ebf, Совсем ? Но ТС утверждает , если я правильно понял , что линия проложена 3х4.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.02.2020 в 17:07:53

BV написал: Итого - нет в мире однозначности и совершенства

Кто ж спорит :)

dokar написал: Совсем ? Но ТС утверждает , если я правильно понял , что линия проложена 3х4.

Будем ждать ТС :)

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

20.02.2020 в 17:32:08

Falsecross написал: На форуме видел, что ругали IEK,

это не более, чем, результат зомбирования интернетом... ;)

0