Аватар пользователя
Sonic

Местный

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

20.02.2020 в 01:26:32

Здравствуйте! Хотелось бы совета. Запланировал приточную вентиляцию в 2-комнатной квартире 52 кв м. Запланировано оно было года 2 назад, тогда в продаже была В-Стат ФКО от Вентмашины, вот она мне и приглянулась. Установку планировал поставить на лоджии, вывел туда воздуховод из гостиной. Но потом решил остановить ремонт до выплаты ипотеки. Настала пора таки доделывать балкон и вторую комнату. К сожалению В-Стат сняли с производства. У них такого класса теперь есть только ПВУ-350, что по мощности и по деньгам для моих условий - из пушки по воробьям. "Сателлит" устанавливается снаружи, мне не хочется вешать этот громоздкий ящик на стену, да и доступ для обслуживания проблематичен. Ищу альтернативы. Рассматривал вот этих (коллега по работе предложил): https://turkov.ru/catalog/pritochnye_ustanovki_capsule/capsule_s_elektricheskim_nagrevatelem/ Ну и ещё вспомнил про Breezart, которые тут ещё лет 10 назад очень хвалили. У них за это время тоже появились компактные машинки по приемлемой для меня цене, например http://breezart.ru/catalog/550-lux-54535/ К сожалению почему-то эти альтернативы обладают всего одним фильтром, в то время как В-Стат обещала ещё и уголь + фотокатализ. Жаль так ухудшать характеристики. Вопросы:

  1. Что, никто кроме Вентмашины не делает компактные установки с повышенной степенью фильтрации ?
  2. Как вообще сравнивать характеристики? Например в описании ФКО значится "Пылевой фильтр EU9", а у Бризарта написано "G4". Как это соотносится ?
0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

20.02.2020 в 08:55:14

Sonic, В-стат-фко сняли с призводства из-за огромного количества жалоб на ее работу,однако в Тольятии ее разобрали,устранили все недостатки и начали выпуск ее-же под названием MiniBox Home 200,нормальная получилась установка,поставил их уже очень много.Сателит в Тольятти выпускается под названием Flat.Опять дешевле и лучше.Офис в Москве есть.

0
Аватар пользователя
Легкий

Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

24.02.2020 в 18:46:18

Sonic, G4 для бытовой приточной вентиляции достаточно. Уголь и фотокатализ это происки маркетологов.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

25.02.2020 в 03:53:01

Легкий, Не согласен.G7 получше будет и производительность не сильно роняет.

0
Аватар пользователя
Легкий

Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

25.02.2020 в 12:40:25

КАТРАН написал: Легкий, Не согласен.G7 получше будет и производительность не сильно роняет.

КАТРАН, Не согласен с чем? Что G4 для приточной бытовой вентиляции достаточно? А нормативы гласят, что достаточно. F7 выше не обсуждался. ТС переживает, что четвертый класс по сравнению с девятым сильно проигрывает. Но девятый это лишнее, бытовая вентиляция это 4-7 класс. Все что предлагается выше F7, как правило погоды не делает и это чистый маркетинг.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

25.02.2020 в 15:03:09

Легкий написал: Все что предлагается выше F7, как правило погоды не делает и это чистый маркетинг.

А если хочется ?? Почему не поставить ??? Но обязательно перед ним 3-4 класс очистки первым фильтром, чтобы не так быстро приходилось менять 9-й...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Легкий

Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

25.02.2020 в 19:14:59

Ким написал:

Легкий написал: Все что предлагается выше F7, как правило погоды не делает и это чистый маркетинг.

А если хочется ?? Почему не поставить ??? Но обязательно перед ним 3-4 класс очистки первым фильтром, чтобы не так быстро приходилось менять 9-й...

Ким, Если хочется можно что угодно, я пытался рекомендовать ТС не отметать хорошую установку Б с фильтром четвертого класса.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

25.02.2020 в 20:19:29

Легкий написал: я пытался рекомендовать

Все правильно Вы писали. Никаких двусмысленных фраз

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

29.02.2020 в 08:45:36

Легкий написал:

КАТРАН написал: Легкий, Не согласен.G7 получше будет и производительность не сильно роняет.

КАТРАН, Не согласен с чем? Что G4 для приточной бытовой вентиляции достаточно? А нормативы гласят, что достаточно. F7 выше не обсуждался. ТС переживает, что четвертый класс по сравнению с девятым сильно проигрывает. Но девятый это лишнее, бытовая вентиляция это 4-7 класс. Все что предлагается выше F7, как правило погоды не делает и это чистый маркетинг.

Легкий, Покажите мне нормативы,которые гласят,что в центре Москвы достаточно степени очистки G4? Я Вам сразу отвечу,что все эти нормы безнадежно устарели и умерли вместе с их создателями.И именно поэтому все современные новые Отечественные установки,чтобы удовлетворять современным требованиям качества очистки воздуха проходят тестирование не у нас,не в Америке или Европе а в Китае.Там очень грязный воздух и очень мощные институты по изучению этой беды и борьбы с ней.G4 там не котируется,это просто 2 слоя марли.

Даже тем людям,кому достаточно степени очистки G4,я переделывал фильтрующий блок-выкидывал родной и ставил перед установкой такой же,но карманного типа и на следующий диаметр,площадь фильтра резко больше,сопротивление меньше,менять-реже,стоимость часто такая же,как у маленького родного.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

29.02.2020 в 10:57:53

КАТРАН написал: Покажите мне нормативы,которые гласят,что в центре Москвы достаточно степени очистки G4?

А без противогаза вообще можно находиться в центре Москвы, не?

Это без подколов, я просто не москвич, не знаю. :confused: Крайний раз вроде так ходили в Мавзолей, даже без респиратора, году в 82-м.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

29.02.2020 в 12:20:36

Radio написал: Крайний раз вроде так ходили в Мавзолей, даже без респиратора, году в 82-м.

Приезжайте на чашку чая... многое изменилось...

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

29.02.2020 в 14:31:27

Radio написал: А без противогаза вообще можно находиться в центре Москвы, не?

Приезжайте - удивитесь !!!

Москвича, болтающегося в центре можно узнать по кислородной установке которую он таскает за собой. Все кто без нее это приезжие. Так что Все нормально ... :D :D :applause: ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

29.02.2020 в 14:49:03

Легкий написал: Уголь и фотокатализ это происки маркетологов

да вы правы в норме от угарного газа и СО защищает противогазный фильтр с гопкалитом имеющий строго определенный часы по наработке и кубатуре применительно к массе рег.патрона потом цикл регенерации а тут крохотная пластина активированного угля и ненормируемая кубатура с отсутствием регенерации это просто фейк

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

29.02.2020 в 14:51:59

Ким написал: Приезжайте - удивитесь !!

реально дышать нечем я приезжаю - дистанс всего 100 км в Москве воздух как в бане тяжелый и душный даже выходя из электрички в моем городе - просто озон какой то небесный даже возле станции ЖД а не где то в лесу