Alex19955
Alex19955
Новичок

Регистрация: 03.11.2019

Москва

Сообщений: 19

21.02.2020 в 19:12:17

Подскажите пожалуйста как найти. Нужно проложить кабель из щитка для стиральной машины. Заземление только на электроплите, розетка недоступна. Фото подобного щитка в этой теме ссылка

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121669

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.02.2020 в 22:09:10

Alex19955 написал: Заземление только на электроплите, розетка недоступна. Фото подобного щитка в этой теме ссылка

В таком щите заземления нет - зануление. Если только у Вас не было реконструкуции стояков.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

вэл
вэл
Местный

Регистрация: 29.04.2009

Москва

Сообщений: 663

21.02.2020 в 22:34:02

В Москве уже наверно не осталось домов без обновлённых стояков.Заземление на верхней планке.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121669

21.02.2020 в 22:35:26

вэл написал: В Москве уже наверно не осталось домов без обновлённых стояков.

дохрена и больше... осталось

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.02.2020 в 14:18:45

вэл написал: Заземление на верхней планке.

Вообще то это корпус щита - именно так выполняется зануление.

вэл написал: В Москве уже наверно не осталось домов без обновлённых стояков.

А Вы точно из этой реальности?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Alex19955
Alex19955
Новичок

Регистрация: 03.11.2019

Москва

Сообщений: 19

22.02.2020 в 18:04:53

Спасибо всем ответившим. Фото щитка

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121669

23.02.2020 в 02:15:03

Alex19955 написал: как найти

megrad написал: В таком щите заземления нет - зануление

вэл написал: на верхней планке.

вэл написал: В Москве уже наверно не осталось домов без обновлённых стояков

Как раз на фото автора темы

megrad написал: не было реконструкции стояков.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121669

23.02.2020 в 02:17:16

Alex19955 написал: как найти

megrad написал: В таком щите заземления нет - зануление

вэл написал: на верхней планке.

вэл написал: В Москве уже наверно не осталось домов без обновлённых стояков

Как раз на фото автора темы

megrad написал: не было реконструкции стояков.

0
id1678424
id1678424
Новичок

Регистрация: 29.01.2017

Москва

Сообщений: 63

23.02.2020 в 03:44:03

По стояку идут 4 провода - 3 фазных и один PEN. От PEN проводника идёт ответвление через орех на верхнюю планку на корпусе щита (с символом заземления). На этой планке происходит разделение PEN на PE и N. Соответственно "землю" стиралки подсоединяем туда, туда же подсоединены защитные проводники от электроплит. Ноли квартир после счётчиков приходят на "скобы", которые видно между автоматами и верхней планкой. Надеюсь, ваша квартира не средняя :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121669

23.02.2020 в 04:14:52

id1678424 написал: На этой планке происходит разделение PEN на PE и N.

нет там разделения - см внимательно фото... От ореха на PEN выходят два провода - один наверх на планку PE, второй N - на щитовой рубильник.

И да - это не PE в понимании существующих норм. Такое PE нельзя соединять со стояками воды и делать полноценную систему уравнивания.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.