Подскажите пожалуйста как найти. Нужно проложить кабель из щитка для стиральной машины. Заземление только на электроплите, розетка недоступна. Фото подобного щитка в этой теме ссылка
21.02.2020 в 19:12:17
Подскажите пожалуйста как найти. Нужно проложить кабель из щитка для стиральной машины. Заземление только на электроплите, розетка недоступна. Фото подобного щитка в этой теме ссылка
21.02.2020 в 19:18:48
нужно фото Вашего...
21.02.2020 в 22:09:10
Alex19955 написал: Заземление только на электроплите, розетка недоступна. Фото подобного щитка в этой теме ссылка
В таком щите заземления нет - зануление. Если только у Вас не было реконструкуции стояков.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.02.2020 в 22:34:02
В Москве уже наверно не осталось домов без обновлённых стояков.Заземление на верхней планке.
21.02.2020 в 22:35:26
вэл написал: В Москве уже наверно не осталось домов без обновлённых стояков.
дохрена и больше... осталось
22.02.2020 в 18:04:53
Спасибо всем ответившим. Фото щитка
23.02.2020 в 02:15:03
23.02.2020 в 02:17:16
23.02.2020 в 03:44:03
По стояку идут 4 провода - 3 фазных и один PEN. От PEN проводника идёт ответвление через орех на верхнюю планку на корпусе щита (с символом заземления). На этой планке происходит разделение PEN на PE и N. Соответственно "землю" стиралки подсоединяем туда, туда же подсоединены защитные проводники от электроплит. Ноли квартир после счётчиков приходят на "скобы", которые видно между автоматами и верхней планкой. Надеюсь, ваша квартира не средняя :)
23.02.2020 в 04:14:52
id1678424 написал: На этой планке происходит разделение PEN на PE и N.
нет там разделения - см внимательно фото... От ореха на PEN выходят два провода - один наверх на планку PE, второй N - на щитовой рубильник.
И да - это не PE в понимании существующих норм. Такое PE нельзя соединять со стояками воды и делать полноценную систему уравнивания.