Leonzzz
Leonzzz
Новичок

Регистрация: 25.02.2020

Москва

Сообщений: 5

05.03.2020 в 12:48:18

BV написал:

Mazayac написал: У ТС-а целых 10мм набегает откуда-то на входе в компенсатор...

поэтому и попросил фото всего. PS Скорее всего штатные хомуты на отвали - постепенно просело...

BV, Вы льстите моей фотокамере и размеру технологического шкафа. Целиком не влезает поэтому кусками

Это низ. Хомуты держат крестовину и низ компенсатора

Верх компенсатора с входящей в него сверху трубой с новым креплением

Труба выходящая из компенсатора и идущая вверх

Таже труба, уходящая к соседям сверху.

По поводу 10мм - округлил. По факту 8. Но надо понимать что это значение это сумма температурных расширений трубы и компенсатора. Т. Е. При нагреве компенсатор расширяется вверх и находит на трубу, при этом труба сама по себе не стоит на месте а тоже удоиняется внутрь компенсатора. Тоесть при нагреве они вдвигаются друг в друга - при озлаждении выдвигаются. Причем что интересно удлинение компенсатора больше чем удлинение трубы. Так ход трубы 3 мм а компенсатора 5. Итого 8

Сорри за фото- не удалось вставить вертикально.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124424

05.03.2020 в 13:03:30

Leonzzz, все нормально. Опечатанный фильтр - аккуратно кусачками откусывается ушко и допиливается мелким подпилком :)

0
Leonzzz
Leonzzz
Новичок

Регистрация: 25.02.2020

Москва

Сообщений: 5

05.03.2020 в 19:36:16

BV написал: Leonzzz, все нормально. Опечатанный фильтр - аккуратно кусачками откусывается ушко и допиливается мелким подпилком :)

BV, Спасибо! А фильтр это для меня больной вопрос. Его надо давно менять как и все остальное. Но он действительно опечатан. А идея с ушком прикольная! Только говорят, что без опечатанного фильтра поверку счетчиков отказываются делать - типа нарушение. Нигде не нашел нормативной документации по обязательствам опечатывать фильтр. Поэтому стремно проверять на собственном примере ;)

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17183

05.03.2020 в 23:27:28

Leonzzz, не обязательно повторять схему как было, можно зафиксировать под раструбы. Нижний участок приподнять мм 10, этого достаточно.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.03.2020 в 08:32:26

Leonzzz написал: новый поставленный хомут видимо должен быть скользящим. Вопрос только в том какова должна быть степень затяжки?

Выкиньте резинки из него и замените полосой любого вспененного материала - будет скользящим. Ну или на стяжные винты между скобами хомута можно надеть втулки (длину не подскажу, по месту подбирать до лёгкого схватывания трубы хомутом) - это чтобы не подбирать степень затяжки.

Плавающий хомут REHAU Raupiano для примера:

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124424

06.03.2020 в 15:32:36

Mazayac написал: Выкиньте резинки из него и замените полосой любого вспененного материала - будет скользящим.

ПЭ пленку под резинки и гуд. Да и с такой конструкцией подвеса - он и так позволит двигаться трубе за счет не жесткой конструкции

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.