27.02.2020 в 07:32:56
Здравствуйте! Позавчера собрал щит и подключил к вводному кабелю. Ввод - фаза, ноль и земля. Когда включал УЗО (их 2) и АВ (8 шт.) одно УЗО выбило. Далее последовательным отключением АВ от линии выяснил, что выбивает из-за кабеля (NYM 3х2.5). Причём это небольшой метровый участок идет от РК для кондёра. Ни к чему не подключен (один конец просто висит в воздухе заизолированный). То есть подключаю кабель к РК - выбивает УЗО, отключаю - всё хорошо. Кабель заштроблен в стену. В чём может быть проблема? Пробита изоляция, утечка на арматуру, как это проверить? Есть мультиметр электронный дома. Можно ли устранить проблему не вскрывая штробу? Если нужна доп. информация и фото - могу приложить, скажите только, что нужно.
27.02.2020 в 08:20:55
А вы померили сопротивление между каждой жилой и землей?
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
27.02.2020 в 08:21:10
Скорее всего подружился ноль с землей. Где и как -уже не столь важно. Кабель менять, увы. Или включить без дифзащиты и посмотреть что будет. Но это опасно. Для жизни
ТОК-СМЕРТЬ!
27.02.2020 в 08:47:55
OlegCh, нет, не мерял, сегодня померяю - скажу какие результаты.
27.02.2020 в 08:48:28
AirMakks, Обидно :sorry:
27.02.2020 в 08:54:37
Nikitosik12345, Замотанный конец размотайте .
27.02.2020 в 09:04:06
dokar написал: Nikitosik12345, Замотанный конец размотайте .
dokar, тоже кстати вариант :)
ТОК-СМЕРТЬ!
27.02.2020 в 11:47:55
dokar, это пробовал - не помогло
27.02.2020 в 11:57:35
Проверьте кабель. Узнайте какая жила или какие жилы не работают. А далее уже думайте что делать - или кабель поменять или где-то найти 0, землю рядом.
27.02.2020 в 12:15:07
Nikitosik12345,
Что за распайка для кондера ? Зачем она понадобилась ? На линии от распайки висит ещё что-то ?
И наконец , что показывает мультиметр в режиме прозвонки ?
Эх, все клещами приходится вытягивать . :(
27.02.2020 в 16:22:25
Nikitosik12345 написал: В чём может быть проблема?
В изоляции кабеля.
Nikitosik12345 написал: Пробита изоляция,
естественно пробита...
Nikitosik12345 написал: утечка на арматуру,
или просто в бетон, или на жилу земля кабеля...
Nikitosik12345 написал: Есть мультиметр электронный дома.
если замыкание имеет низкое сопротивление - покажет, если относительно высокое - не покажет. По уму нужно замерять мегаомметром при высоком напряжении - не менее 1000вольт.
27.02.2020 в 16:27:23
Отключать по одному проводу. Если УЗО выбивает только при одном подключенном проводнике L или N, то есть временное решение (пока жить не захочется) эту жилу поставить на защитную, а целые пустить на питание. Но этот совет вредный и членовредительный, просто показывающий как без приборов понять, куда утечка, внутрь кабеля (на защиту, пробита внутренняя изоляция) или в стену (пробита внешняя изоляция).
27.02.2020 в 16:54:15
Если кабель для подключения конденсатора (зачем он там нужен?), то, возможно, Вам третий провод и не нужен? Или, просто конденсатор оставьте в шкафу, а кабель выбросьте.
27.02.2020 в 17:06:18
igor1, :D
Кондёр на местном жаргоне - кондиционер .
27.02.2020 в 17:23:22
dokar спасибо. Однако, в таком случае, вопрос ТС не имеет смысла. Разумеется, задавать можно любые вопросы, но... При вводных ТС, на мой взгляд, понятно, что кабель либо пробит, либо имеет внутреннее повреждение. Причем, без всяких сложных измерений. Конечно, обидно. Но, опять же, на мой взгляд, заменить метр кабеля проще, чем ждать, а вдруг "прилетит волшебник в голубом вертолете".