Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

27.02.2020 в 17:24:56

Мишутк написал: этот совет вредный и членовредительный,

именно так. Потому что неизвестны масштабы повреждения изоляции. И то, что сработает сейчас, может перестать работать через некоторое время

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

27.02.2020 в 18:19:38

Nikitosik12345 написал: это пробовал - не помогло

а жилы в разные стороны развели?

0
Аватар пользователя
Nikitosik12345

Местный

Регистрация: 29.01.2020

Волгоград

Сообщений: 20

27.02.2020 в 18:38:49

Спасибо всем большое за помощь! Действительно N и PE закоротило между собой, и мультиметр в режиме прозвонки еле-еле пищал. Обрезал кабель с одной и другой стороны по 20 см, коротыш ушел. От РК отходит кабель на 2 розетки и кондер. А от РК к щитку кабель идет к отдельному АВ. Дико извиняюсь за беспокойство!:)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

27.02.2020 в 18:47:39

Nikitosik12345, Для кондиционера должна быть отдельная линия с двухполюсным автоматом , иначе в следующий раз, когда будет выносить УЗО , вы приедете сюда снова выносить мозг форуму . :)

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

27.02.2020 в 21:02:45

dokar написал: должна быть отдельная линия с двухполюсным автоматом

а может у него через обычную розетку подключается

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

27.02.2020 в 21:21:00

Nikitosik12345 написал: Обрезал кабель с одной и другой стороны по 20 см, коротыш ушел.

я бы такой кабель без проверки мегомметром не оставлял

0
Аватар пользователя
Nikitosik12345

Местный

Регистрация: 29.01.2020

Волгоград

Сообщений: 20

28.02.2020 в 08:05:40

dokar, понял, просто изначально, когда делал для него линию, подумал еще 2 розетки кинуть к которым максимум зарядка от телефона подключаться будет. А насчёт двухполюсного АВ на эту линию не думал даже. Наверное, конечно, так правильно. Но тогда как понять на какие ставить двухполюсники, а на какие нет (плита, стиралка, бойлер и т. д.)? За вынос мозга - извиняюсь. Учусь пока только электрике, но учусь прилежно и быстро:)

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10041

28.02.2020 в 09:52:14

Nikitosik12345 написал: Но тогда как понять на какие ставить двухполюсники, а на какие нет (плита, стиралка, бойлер и т. д.)?

При наличии узо только на один потребитель - автоматически получится двухполюсное отключение. Стационарный потребитель с подключением в труднодоступном месте (или не через розетку) - тоже двухполюсник. Под одним узо несколько стационарных потребителей или разнофункциональных групп розеток - тоже их отсекать двухполюсниками.

Принцип простой, для оперативного отключения аварийной линии без узо достаточно рвать фазу. С узо надо отключать оба провода: фазу и нейтраль. Ясен пень, что не оперативно в щитке отцепляется нулевой проводник и дальше все просто. Но до визита специалиста обычному квартиранту можно по телефону сказать какой автомат включить/выключить и жизнь продолжится. В случае однополюсника под узо можно долго сидеть без электричества.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.02.2020 в 14:01:03

Мишутк написал: Стационарный потребитель с подключением в труднодоступном месте (или не через розетку) - тоже двухполюсник.

Труднодоступность не имеет никакого значения :yu:

Мишутк написал: Принцип простой, для оперативного отключения аварийной линии без узо достаточно рвать фазу. С узо надо отключать оба провода: фазу и нейтраль.

Прямо НОУ ХАУ :)

Nikitosik12345 написал: За вынос мозга - извиняюсь. Учусь пока только электрике,

Оно вам надо :popcorn

Nikitosik12345 написал: Но тогда как понять на какие ставить двухполюсники

При наличие головы и финансов,везде :yu:

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10041

28.02.2020 в 15:07:05

ebf написал:

Мишутк написал: Стационарный потребитель с подключением в труднодоступном месте (или не через розетку) - тоже двухполюсник.

Труднодоступность не имеет никакого значения

Поспорю. Микроволновку я считаю стационарным потребителем, линия у меня под отдельным автоматом защиты, диффзащита групповая. Не вижу смысла ставить двухполюсник на этот прибор. Вопрос больше экономии места в щитке. В случае аварии в подключенном приборе (выбивает диффзащиту) он элементарно отключается от розетки.

ebf написал:

Мишутк написал: Принцип простой, для оперативного отключения аварийной линии без узо достаточно рвать фазу. С узо надо отключать оба провода: фазу и нейтраль.

Прямо НОУ ХАУ

Я делал акцент не на том, что надо отключать при срабатывании диффзащиты, а на том, чтобы автор темы задумался над каждой линией, сможет ли он или человек под его руководством оперативно отключить аварийный потребитель. Не пользуясь инструментами и не прикладывая избыточных усилий и не проявляя чудеса акробатики.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.02.2020 в 15:25:10

Мишутк написал: Поспорю

Не надо :)

Мишутк написал: Микроволновку я считаю стационарным потребителем

Только встройка :)

Мишутк написал: Не вижу смысла ставить двухполюсник на этот прибор.

Ваше право :)

Мишутк написал: В случае аварии в подключенном приборе (выбивает диффзащиту) он элементарно отключается от розетки.

Так хоть что отключается от розетки,если её поставили :)

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10041

28.02.2020 в 16:15:29

ebf написал: Так хоть что отключается от розетки,если её поставили

Увы, холодильник, вытяжка, духовка не могут похвастаться оперативным доступом к розетке. По возможности им и им подобным лучше ставить двухполюсное отключение. Особенно, если это прибор без кнопки выключения.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.02.2020 в 16:23:58

Мишутк написал: По возможности им и им подобным лучше ставить двухполюсное отключение. Особенно, если это прибор без кнопки выключения.

Я вроде уже написал

ebf написал: Nikitosik12345 написал: Но тогда как понять на какие ставить двухполюсники

При наличие головы и финансов,везде

и это не блажь ,а если почитать то можно найти следующее 7.3 Отключение нейтрального проводника Необходимость отключать или не отключать нейтральный проводник связана с защитой от косвенного прикосновения В схемах TT, TN-S и IT(1) В случае повреждения, автоматический выключатель цепи отключит все полюса, включая полюс нейтрали, то есть, автоматический выключатель является многополюсным 7.4 Изоляция нейтрального проводника Общепринято, что каждый проводник должен быть оснащен устройством отключения от источника.

А ваши додумки о сложности отключения и тому подобное ,оставьте для себя или для других :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.02.2020 в 21:43:52

BV написал:

ebf написал: В схемах TT, TN-S и IT(1)

В МКД TNCS.

BV, Ну на эту тему я точно в дебаты вступать не буду :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу