BV написал: VAssya, Прежде чем что-либо делать.... ИМХО, попробуйте пообщаться с сетями - скорее всего проблема шума - чрезмерный перепад давлений подача / обратка на входе в дом.
Вентиль создает шум из-за кавитации - большой перепад давлений и конструкция вентиля такая. Возможные решения - снизить немного перепад, плюс, возможно, сменить вентиль на менее шумный. Вообще говоря - такой способ регулировки элеватора вентилем не встречал - возможно чье-то колхозное "ноу-хау"
Элеваторный узел - чья зона ответственности (и регулировки) ?
BV, Итп Весь наш, от задвижки Гуп Тэка.
Входное 6 атм, обратка 4.2 Обслуживается сторонней технической организацией, в которой квалифицированных кадров нет. Сантехники способны запустить дом не более того. Шум их не интересует. Способных понять физику работы нет.
Сам ИТП достался от застройщика. 2001 г. Не найти специалиста , который бы сказал, это надо сделать так, это поменять, это убрать и тд. За деньги. Нет и все.
Вот и взялись сами , несколько человек , все с высшим техническим, но не разу не теплотехники. Сейчас загружу фотки что есть.
Может на картинках увидите какой нибудь явный недостаток?