Аватар пользователя
VAssya

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 429

13.03.2020 в 22:07:17

Кстати разбили все кирпичи чем были заложены трубы, на входе в ИТП. Шум в подвале уменьшился. Очень сильно. Оставили регулятор в шумном положении, ждем реакции жильцов сверху. Купим звукопоглощающую резину, подложим между стенами и трубами и заделаем акустик Бассом. Забыл сделать фотки. Заделаем сфоткаю.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111931

13.03.2020 в 22:20:17

VAssya написал: Шум с увеличением проходного отверстия Клапана балансировочного MSV-F2 40 ( Я его все таки опознал) уменьшается. С уменьшение увеличивается.

после узкого места появляется кавитация. Все верно.

VAssya написал: Измерения все есть:

Понятно. Регулятор на дельта Т влияет очень мало.

VAssya написал: . Насчет эффективности, хочется взять наименьший обьем и его гонять циркулировать и отдавать уже остывшим

Не совсем так - тепловычислитель грубо говоря умножает обьем на дельта Т. (если при разных обьемах теплоносителя теплосьем одинаков - то расход тепла одинаковый) А теплосьем - идет в квартирах. Экономия - если в квартирах не жара - не откроют форточки - не топят улицу.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.03.2020 в 22:31:58

VAssya написал: Кстати разбили все кирпичи чем были заложены трубы, на входе в ИТП. Шум в подвале уменьшился. Очень сильно

Молодцы!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111931

13.03.2020 в 22:39:46

VAssya написал: Кстати разбили все кирпичи чем были заложены трубы, на входе в ИТП. Шум в подвале уменьшился.

Если еще на трубы повесить грузила (плотно) - может быть еще уменьшится. Тут фифти фифти - тк шум ВЧ.

0
Аватар пользователя
VAssya

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 429

27.03.2020 в 20:51:41

Заделали все проемы ватой акустик кнауф. Под трубы проложили купленную резину 10 мм толщиной. Шум очень сильной упал.

Теперь приступаем к рассмотрению предложений фирм по модернизации ИТП, с возможностью регулирования температуры. Писать буду в этой же теме. Все спасибо за помощь.

0
Аватар пользователя
DenFil

Местный

Регистрация: 22.04.2013

Пенза

Сообщений: 7

11.05.2020 в 21:50:15

VAssya написал: Теперь приступаем к рассмотрению предложений фирм по модернизации ИТП, с возможностью регулирования температуры. Писать буду в этой же теме. Все спасибо за помощь.

VAssya, подскажите удалось ли победить шум? Если да то какими методами?

0
Аватар пользователя
VAssya

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 429

12.05.2020 в 18:18:14

DenFil, Да шум уменьшился значительно, в этой теме я все описал.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу