VAssya написал:
Шум с увеличением проходного отверстия Клапана балансировочного MSV-F2 40 ( Я его все таки опознал) уменьшается. С уменьшение увеличивается.
после узкого места появляется кавитация. Все верно.
VAssya написал:
. Насчет эффективности, хочется взять наименьший обьем и его гонять циркулировать и отдавать уже остывшим
Не совсем так - тепловычислитель грубо говоря умножает обьем на дельта Т.
(если при разных обьемах теплоносителя теплосьем одинаков - то расход тепла одинаковый)
А теплосьем - идет в квартирах.
Экономия - если в квартирах не жара - не откроют форточки - не топят улицу.
Заделали все проемы ватой акустик кнауф. Под трубы проложили купленную резину 10 мм толщиной. Шум очень сильной упал.
Теперь приступаем к рассмотрению предложений фирм по модернизации ИТП, с возможностью регулирования температуры.
Писать буду в этой же теме. Все спасибо за помощь.
VAssya написал:
Теперь приступаем к рассмотрению предложений фирм по модернизации ИТП, с возможностью регулирования температуры.
Писать буду в этой же теме. Все спасибо за помощь.
VAssya, подскажите удалось ли победить шум? Если да то какими методами?