#6802265

VAssya написал:
Шум с увеличением проходного отверстия Клапана балансировочного MSV-F2 40 ( Я его все таки опознал) уменьшается. С уменьшение увеличивается.

после узкого места появляется кавитация. Все верно.

VAssya написал:
Измерения все есть:

Понятно. Регулятор на дельта Т влияет очень мало.

VAssya написал:
. Насчет эффективности, хочется взять наименьший обьем и его гонять циркулировать и отдавать уже остывшим

Не совсем так - тепловычислитель грубо говоря умножает обьем на дельта Т.
(если при разных обьемах теплоносителя теплосьем одинаков - то расход тепла одинаковый)
А теплосьем - идет в квартирах.
Экономия - если в квартирах не жара - не откроют форточки - не топят улицу.

VAssya написал:
Кстати разбили все кирпичи чем были заложены трубы, на входе в ИТП. Шум в подвале уменьшился. Очень сильно

Молодцы!

VAssya написал:
Кстати разбили все кирпичи чем были заложены трубы, на входе в ИТП. Шум в подвале уменьшился.

Если еще на трубы повесить грузила (плотно) - может быть еще уменьшится.
Тут фифти фифти - тк шум ВЧ.

Регистрация: 13.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 429

Заделали все проемы ватой акустик кнауф. Под трубы проложили купленную резину 10 мм толщиной. Шум очень сильной упал.

Теперь приступаем к рассмотрению предложений фирм по модернизации ИТП, с возможностью регулирования температуры.
Писать буду в этой же теме. Все спасибо за помощь.

VAssya написал:
Теперь приступаем к рассмотрению предложений фирм по модернизации ИТП, с возможностью регулирования температуры.
Писать буду в этой же теме. Все спасибо за помощь.

VAssya, подскажите удалось ли победить шум? Если да то какими методами?

Регистрация: 13.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 429

DenFil, Да шум уменьшился значительно, в этой теме я все описал.