Medvedd
Medvedd
Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 468

04.03.2020 в 13:11:16

Здравствуйте.

Два вопроса:

  1. Классическая каркасная перегородка (ГКЛ-ГВЛ-Минвата-ГВЛ-ГКЛ), примыкающая к кирпичной стене, стоящей на перекрытии. а) к середине стены под прямым углом б) к торцу несущей стены (пилона) и являющаяся как бы продолжением несущей стены Профиль в пол и потолок, виброразвязка по периметру (вибростек или Дихтунг). Ширина профиля 75. Нужно ли армировать в стену при высоте 3.05? Если да - то как в этом случае обеспечить лучше виброразвязку? Чем штукатурить/шпаклевать/отделывать стык? (ГКЛ-дихтунг-кирпичная кладка), чтобы не трескалось? Будет ли в этом случае штукатурка являться акустическим мостиком?

  2. Перегородка из силикатных ПГП весом до 500 кг/п.м. а) к середине стены под прямым углом б) к торцу несущей стены (пилона) и являющаяся как бы продолжением несущей стены На пол планируется силомер 110, на потолок - колбаса из вспененного ПЭТ типа Вилатерм. Примыкание к стенам через вибростек или кнауфовскую подложку. Хочется для прочности закрепиться к стене арматурой, но тогда нужно ли виброизолировать арматуру со стороны ПГП? Чем? И насколько часто армировать при высоте полотка 3.05? Чем штукатурить/шпаклевать/отделывать стык (силикат, подложка, кладка) чтобы не трескалось? Будет ли в этом случае штукатурка так же являться акустическим мостиком?

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

04.03.2020 в 17:58:58

Medvedd написал: Нужно ли армировать в стену при высоте 3.05?

армировать - это в каком смысле? Армировать можно кирпичную кладку, но не каркасную перегородку.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

04.03.2020 в 18:01:40

Medvedd написал: Чем штукатурить/шпаклевать/отделывать стык? (ГКЛ-дихтунг-кирпичная кладка), чтобы не трескалось? Будет ли в этом случае штукатурка являться акустическим мостиком?

чтобы не трескалось, штукатурить нужно чем нибудь мягким и упругим... - герметиком! В этом случае звуковых мостиков не будет.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137801

04.03.2020 в 18:04:57

Medvedd написал: Примыкание к стенам через вибростек или кнауфовскую подложку. Хочется для прочности закрепиться к стене арматурой,

Хех, :killyourselfbywall: :popcorn

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

04.03.2020 в 18:06:00

Medvedd написал: Хочется для прочности закрепиться к стене арматурой, но тогда нужно ли виброизолировать арматуру со стороны ПГП? Чем?

таких виброизоляторов боюсь, что не бывает, увы.

Medvedd написал: И насколько часто армировать при высоте полотка 3.05?

через полметра - метр. то есть надо минимум два штыря , первый на высоте метр, второй - два метра.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

04.03.2020 в 18:10:11

Medvedd написал: Чем штукатурить/шпаклевать/отделывать стык (силикат, подложка, кладка) чтобы не трескалось? Будет ли в этом случае штукатурка так же являться акустическим мостиком?

жестко закреплённую штырями стену можно штукатурить\ шпаклевать чем угодно, можно обычными материалами... но гарантированно не потрескается опять же, только герметик ))) Обычные материалы - будут являться мостиком. Герметик - нет, не будет.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137801

04.03.2020 в 18:14:20

Medvedd написал: Здравствуйте.

Два вопроса:

  1. Классическая каркасная перегородка (ГКЛ-ГВЛ-Минвата-ГВЛ-ГКЛ), примыкающая к кирпичной стене, стоящей на перекрытии. а) к середине стены под прямым углом б) к торцу несущей стены (пилона) и являющаяся как бы продолжением несущей стены Профиль в пол и потолок, виброразвязка по периметру (вибростек или Дихтунг). Ширина профиля 75. Нужно ли армировать в стену при высоте 3.05? Если да - то как в этом случае обеспечить лучше виброразвязку? Чем штукатурить/шпаклевать/отделывать стык? (ГКЛ-дихтунг-кирпичная кладка), чтобы не трескалось? Будет ли в этом случае штукатурка являться акустическим мостиком?

  2. Перегородка из силикатных ПГП весом до 500 кг/п.м. а) к середине стены под прямым углом б) к торцу несущей стены (пилона) и являющаяся как бы продолжением несущей стены На пол планируется силомер 110, на потолок - колбаса из вспененного ПЭТ типа Вилатерм. Примыкание к стенам через вибростек или кнауфовскую подложку. Хочется для прочности закрепиться к стене арматурой, но тогда нужно ли виброизолировать арматуру со стороны ПГП? Чем? И насколько часто армировать при высоте полотка 3.05? Чем штукатурить/шпаклевать/отделывать стык (силикат, подложка, кладка) чтобы не трескалось? Будет ли в этом случае штукатурка так же являться акустическим мостиком?

Medvedd, Чтобы понять где Ваши стены захотят трещать - нужно видеть планировку. И после этого уже решать что и как делать...

0
Medvedd
Medvedd
Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 468

04.03.2020 в 19:38:14

Грэй,

Грэй написал:

Medvedd написал: Нужно ли армировать в стену при высоте 3.05?

армировать - это в каком смысле? Армировать можно кирпичную кладку, но не каркасную перегородку.

Неправильно выразился, прошу прощения. Имел в виду арматурой к стене в случае ПГП и дюбелями/саморезами в случае каркаса. Смущает высота перегородки и кнауф вроде (не нашел где именно) говорит, что высокие пс надо к стене...

0
Medvedd
Medvedd
Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 468

04.03.2020 в 19:44:59

Грэй написал:

Medvedd написал: Хочется для прочности закрепиться к стене арматурой, но тогда нужно ли виброизолировать арматуру со стороны ПГП? Чем?

таких виброизоляторов боюсь, что не бывает, увы.

Medvedd написал: И насколько часто армировать при высоте полотка 3.05?

через полметра - метр. то есть надо минимум два штыря , первый на высоте метр, второй - два метра.

Грэй, спасибо! Я просто видел вариант, где арматура в несущей стене жестко, а в пазу пазогребня обернута в тот же вибростек в два витка и уже сверху прижата следующей плитой. Можно тот же 110-й Силомер проложить - под и на арматуру. Есть смысл так делать или колхоз?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137801

04.03.2020 в 19:51:00

Medvedd написал: а в пазу пазогребня обернута в тот же вибростек в два витка и уже сверху прижата следующей плитой. Есть смысл так делать или колхоз?

только страховка чтоб стена не упала, если в нее с разбега.

Вы сейчас пытаетесь срастить ужа с ежом - мягкое примыкание и жесткую заделку без трещин в одном и том же стыке :)

0
Medvedd
Medvedd
Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 468

04.03.2020 в 19:51:55

BV, спасибо! Планировку выложу позже

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу