Konsul
Konsul
Новичок

Регистрация: 16.10.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 29

11.03.2020 в 17:43:06

Если его слегка скрутить, чтобы более менее круглый получился, намерял 2,2-2,3. Визуально по диаметру похож на заводской от плиты. Опрессовал, подключил. Включил все конфорки на 9. Вроде явно не греется. На бусте не стал мучать. Плита 7.4

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20344

11.03.2020 в 19:21:28

Konsul, Ну и на бусте не загоните ваш кабелек .
Редко какие ВП умеют сразу на на двух - четырех конфорках разгоняться . Влючив буст вы автоматически снижаете мощность соседних , если они включены на большую мощность , до тех пор пока буст не отменится .

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.03.2020 в 19:28:05

Konsul написал: Плита 7.4

Что сгорит, то не сгниёт. :confused:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116626

11.03.2020 в 19:42:10

Konsul написал: Если его слегка скрутить, чтобы более менее круглый получился, намерял 2,2-2,3.

что и как вы намеряли - непонятно.

dokar написал: Редко какие ВП умеют сразу на на двух - четырех конфорках разгоняться .

У обычных варок, не индукционных - нет буста. Как-то замерял у одной - получилось в сумме на всех - 29А. Примерно 6.7 квт. Но в таком режиме - только помещение отапливать :) И даже в этом случае кабель 4мм2 - вполне.

Забавнее смотреть как вся квартира в панельках 90х подключена Ал 6мм2, и это подходит к трем АВ 16+16+40 ампер. Если нормально зажато - ничего не оплавлено и не сгорело.
Коэффициент спроса - великая сила :)

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20344

11.03.2020 в 19:51:58

BV, Нормально зажатых , чем да(о)льше , тем меньше .

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.