vanekbelichenko
vanekbelichenko
Новичок

Регистрация: 10.02.2020

Киев

Сообщений: 85

02.04.2020 в 00:11:13

У меня есть старенький деревенский домик, сейчас там все разнесли и скоро буду делать ремонт, проводку всю меняю тоже ! Стоит 2 полюсный автомат вводной на 63 ампера, счетчик уже современный электронный, провода к дому по воздуху подходят, после автомата и счетчика пока ничего нет, кабель откусан ! Сколько киловатт получается у меня на дом, какого сечения покупать кабель от счетчика в дом ?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18195

02.04.2020 в 00:20:23

vanekbelichenko написал: провода к дому по воздуху подходят

Знать бы что за провода: хотя бы сечение и неизолированные/изолированные.

vanekbelichenko написал: Стоит 2 полюсный автомат вводной на 63 ампера

Навряд ли, скорее всего можно не более 16А.

vanekbelichenko написал: Сколько киловатт получается у меня на дом,

Только местные сети Вам ответят, если смогут, конечно.

vanekbelichenko написал: какого сечения покупать кабель от счетчика в дом ?

Дом полностью на эл-ве или есть газовая составляющая?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

vanekbelichenko
vanekbelichenko
Новичок

Регистрация: 10.02.2020

Киев

Сообщений: 85

02.04.2020 в 00:25:21

MaSeVi, провода по воздуху идут к дому без изоляции ( на стене дома с улицы стоят крючки с изоляторами ), автомат рядом с счетчиком реально 63 ампера 2 полюсный, 2 года назад электрик поменял советский счетчик с пробками на новый электронный и автомат поставил на 63а, котел газовый в доме, плита газовая, сейчас капитальный ремонт идет ( планирую покупать новую духовку, кондиционеры ставить, теплый пол в ванной делать и тд )

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18195

02.04.2020 в 00:32:30

vanekbelichenko написал: автомат поставил на 63а

Не имел он права, просто самостийно решил. Вам можно от силы (при условии сечения и качества внешней проводки) не более 25А.

vanekbelichenko написал: планирую покупать новую духовку, кондиционеры ставить, теплый пол в ванной делать и тд

Ну, если сильно не раздухариться, то и 25А хватит...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

vanekbelichenko
vanekbelichenko
Новичок

Регистрация: 10.02.2020

Киев

Сообщений: 85

02.04.2020 в 00:36:39

MaSeVi, ну автомат стоит, да и ладно, у нас никогда тут ничего не проверяет никто, у соседа целый год без пломб счетчик работал и ничего, недавно опломбировали и дальше живет )) В ближайшее время хочу заменить старые вводные кабеля на новые в изоляции, в какого сечения вести кабель от счетчика в будущий щиток ?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18195

02.04.2020 в 01:09:46

vanekbelichenko написал: ну автомат стоит, да и ладно,

Ну и зря.

vanekbelichenko написал: у соседа целый год без пломб счетчик работал и ничего, недавно опломбировали и дальше живет ))

Вам о себе думать, да о том, что можете дряхлую внешнюю сеть перенапрячь.

vanekbelichenko написал: какого сечения вести кабель от счетчика в будущий щиток ?

6 кв.мм, думаю, максимум...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1478

02.04.2020 в 02:54:44

Любопытно. У ТС стоит АВ 63А, а Вы про 6мм говорите. Нет, я согласен, вероятность того, что автору выделили 15кВт не велика, но... Но танцевать нужно от сюда.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1745

02.04.2020 в 03:12:54

vanekbelichenko написал: Сколько киловатт получается у меня на дом

Обычно в таких случаях энергопоставщик выделяет 3,5, 5 КВт. В реальности по состоянию ввода может быть великоват даже 16А вводной автомат. .

vanekbelichenko написал: какого сечения покупать кабель от счетчика в дом ?

НУЖНО не менее 10 мм2 по меди!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

02.04.2020 в 06:24:09

MaSeVi написал: Не имел он права, просто самостийно решил.

..Поставлю тебе автомат "шобневыбивало"..

  • а если перегрузка и пожар?
  • так тож, у тебя пожар, а не у меня... :nо:
0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

02.04.2020 в 06:26:43

MaSeVi написал: Не имел он права, просто самостийно решил.

..Поставлю тебе автомат "шобневыбивало"..

  • а если перегрузка и пожар?
  • так тож, у тебя пожар, а не у меня... :nо:
0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

02.04.2020 в 06:28:39

MaSeVi написал: Не имел он права, просто самостийно решил.

..Поставлю тебе автомат "шобневыбивало"..

  • а если перегрузка и пожар?
  • так тож, у тебя пожар, а не у меня... :nо:
0