ebf написал: Что 2,5мм, что 1,5 мм можно АВ16А и 10А и 6а итд по убыванию :)
Нет, так не стоит делать. Если вы поставите кабель 1.5 мм. кв. (мы ведь о меди говорим, не так ли?), то по нормам допустимый ток будет 15 А, в реальности может быть чуть меньше. Особенно, если кабель замурован в стену, ведь отвод тепла ухудшается. Теперь смотрим, что наихудшее время отключения для 16А автомата по "перегреву" будет 1.45 * 16 = 23 А. И автомат может вполне законно отключится через час, но не более. Итого, имеем завашение тока кабеля в 23 / 12 почти в два раза в течение часа. Я предполагаю, что и вы захотите сказать мне, что я чепуху говорю. Я уже заметил эту добрую традиция. Но превзойдите над собой, опровергните аргументированно.